Re : Problèmes de températures sur chaudière Chappee !

Bonjour,
Toujours impossible à vous envoyer les photos que vous souhaitez .Comment procéder ?
Je vous envoie d'abord le message ,les photos correspondantes suivront .J'attends votre message pour cela.


Bonjour Alleauplombier
Pas de souci ,je sais bien que vous faites le maximum de ce que vous pouvez  et je sais que cela est encore plus difficile ,n’ayant pas l’appareil devant vous.
Il est probable que le thermostat d'eau chaude soit mal branché au niveau de la régulation (ce que vous appelez le tableau)  il est fort possible que ce thermostat soit branché a la place du thermostat d'ambiance au niveau du tableau.
Je pense que ce que vous appelez Thermostat d'eau chaude est celui de l'ECS.Il est bien branché .Je l'ai vérifié. Même chose pour le thermostat d'ambiance.

Alleauplombier a écrit:

En fonctionnement normal vous ne devez pas toucher au thermostat d'ambiance, pour avoir de l'eau chaude car ce sont deux circuits bien distincts e séparés, vous devriez augmenter la température de l'eau chaude soit sur un thermostat positionné au niveau du ballon ou de la chaudière ou alors dans la régulation.

Je sais que le thermostat d'ambiance n'a pas de rapport avec la température de l'ECS et que ce sont deux circuits distincts .Le thermostat d'ECS est situé sur le tableau de la chaudière .Je n’ai vu aucun connecteur et c’est de l’électronique .Je pense que ce que vous appelez la régulation est constituée des thermostats de chauffage et d'ECS ,car il y a aussi une sonde de régulation qui régule la température au niveau du corps de chauffe.

Alleauplombier a écrit:

Dans un message précèdent je vous disait que l'eau circulant a sur l'échangeur a l'intérieur du ballon de stockage devrais toujours être plus chaude que l'eau sanitaire: dans votre cas l'eau de chauffage qui chauffe l'eau chaude sanitaire est a 67 pour une eau chaude a 45/50, donc jusque la c'est OK.


Si je comprends ce que vous écrivez ,l'eau qui sort du corps de chauffe passe au niveau du robinet visible sur la photo et entre ensuite non dans la cuve du cumulus mais dans le serpentin situé dans le ballon .

En effet ,après avoir regardé l'arrière de la chaudière ,l'eau sort du corps de chauffe pour aller au robinet .Donc ,ce que je mesure serait la température ,non de l'ECS mais celle de l'eau des radiateurs ??? Alors ,si c'est le cas ,comment se fait-il que l'eau mesurée au robinet est à 35-45 à peu prés alors que la température du thermomètre de la chaudière est à 80-90 .Le circulateur est bien celui de l'ECS .Le thermomètre, lui ,donne directement la température de chauffe .Grosse différence quand même !


Alleauplombier a écrit:

Cela veut dire que la chaudière ne communique pas avec le thermostat, elle ne reçois pas le signal de température.
La thermostat d'ambiance doit être mal raccordé, il coupe le circulateur de chauffage, alors qu'il devrais être relié directement a la chaudière, qui elle doit se charger de couper elle même le circulateur, pour cette raison elle se maintiens a température, de ce fait elle s'allume très souvent.

Vous avez raison ,le shunt correspond  au thermostat d'ambiance .
D'après ce que j'ai pu voir ,le thermostat d'ambiance me paraît mal branché  (voir photo et schéma) .En effet ,le thermostat d'ambiance maison comporte deux fils ,un bleu ,un beige ,le troisième a été coupé .Le bleu est le positif. Les deux sont raccordés sur le connecteur de la chaudière  .Sur la photo, on voit le fil bleu connecté sur le G du schéma et le fil beige connecté sur le D du schéma . Le fil bleu est bien le positif de la chaudière .Dois-je inverser ces deux fils ? J'attends votre suggestion .De plus ,dans le schéma ,il est indiqué que le shunt doit être supprimé si le thermostat a deux fils ,ce qui est le cas, le troisième a été sectionné .Quels effets a cette inversion sur les températures de la chaudière ?
J’ai également remarqué que la température à l’intérieur de la maison était supérieure à celle de thermostat d’ambiance …(2°C) et que la chaudière se mettait en marche malgré le thermostat d’ambiance qui indique une température inférieure …

Alleauplombier a écrit:

A quel moment la chaudière augmente jusqu'à 80C°, il faudrait savoir quel circulateur est en route quant elle est aussi chaude, pour déterminer que circuit demande une telle chaleur.

La chaudière en position hiver  augmente jusqu'à 80 voire 90 quand le brûleur s'arrête à 76-78.Le circulateur qui se met en route est celui des radiateurs à droite sur les photos mais il ne se met pas immédiatement en marche .
Les 2 circulateurs ne fonctionnent jamais en même temps .En tout cas ,je ne l'ai jamais observé .

A propos du bouillonnement que j'entends ,je l'entends de moins en moins à force de purges .J'ai fait une « petite expérience ».Après que le brûleur se soit arrêté autour de 80 ,les circulateurs ne fonctionnant pas , j'augmente le thermostat de l'ECS ,le circulateur de l'ECS se met alors en marche et à ce moment -là ,j'entends ce fameux bouillonnement .Il suffit que j'ouvre le robinet qui chasse de l'air et de l'eau .Après moins d'1 minute ,il n'y a plus d'air et le thermomètre de la chauffe baisse en flèche de 20 °

Ci-joint les photos .Sur la photo prise à l'envers ,de gauche à droite:
Shunt de raccordement du thermostat d'ambiance -Sonde chauffage-Sonde ECS-Connecteur blanc du thermostat d'ambiance(fil bleu et beige)-Connecteur rouge pompe chauffage-Connecteur blanc 3 fils pompe ECS-Raccordement chaudière
En haut , à gauche , rhéostat pour le réglage de la température chaudière en rouge
En haut , à droite ,celui de la température ECS


Cordialement à vous !

32

Re : Problèmes de températures sur chaudière Chappee !

Si vous n'arrivez pas a jouter des images envoyez-les au webmaster{arobase}plombiers-reunis.com

Nous ne faisons pas le travail a votre place, nous donnons  simplement un coup de main... wink wink
Responsabilité des installateurs... LIRE Principes de diamètres... LIRE
Vous avez un site ou un blog? Faites un lien vers ce forum ou vers votre propre sujet...

33

Re : Problèmes de températures sur chaudière Chappee !

Bonjour Ludo et Alleauplombier ;
Tout d’abord ,je vous souhaite également une Très Bonne Année à tous les deux et à ceux qui me lisent…
Toujours concernant la chaudière ,j’ai constaté que le manomètre de pression situé derrière la chaudière ,visible sur les photos qui indique la pression de l’eau dans le circuit de chauffage avait énormément baissé par rapport à ce que je l’avais réglé auparavant .Réglée à  1.1 bar ,la pression est redescendue à 0.5 .Aucune eau n’a été tirée du robinet ou de la purge des radiateurs .Je n’ai pas constaté de fuite et il n’y en a pas non plus au niveau du serpentin puisque j’avais vérifié et nettoyé le cumulus .Vous me direz ce que vous en pensez .
Cordialement à vous .

34

Re : Problèmes de températures sur chaudière Chappee !

Bonjour oceans.

Voila j'ai récupéré les images que vous m'avez envoyé, je vais poster ici les liens.


J'ai envoyé un sms a alleauplombier pour qu'il jette un œil a ces images  et a votre message, laissez lui le temps de voir tout ça.

Circulateur eau chaude sanitaire.

[img]https://plombiers-reunis.com/Host/medias_2009-2010/1294417607-circulateur-ecs.jpg[/img]

https://plombiers-reunis.com/Host/medias_2009-2010/1294417607-circulateur-ecs.jpg

Circulateur eau chaude sanitaire2.

[img]https://plombiers-reunis.com/Host/medias_2009-2010/1294417680-circulateur-ecs-2.jpg[/img]

https://plombiers-reunis.com/Host/medias_2009-2010/1294417680-circulateur-ecs-2.jpg

Circulateur eau chaude sanitaire3.

[img]https://plombiers-reunis.com/Host/medias_2009-2010/1294417704-circulateur-ecs-3.jpg[/img]

https://plombiers-reunis.com/Host/medias_2009-2010/1294417704-circulateur-ecs-3.jpg


Circulateur eau chaude sanitaire4.

[img]https://plombiers-reunis.com/Host/medias_2009-2010/1294417732-circulateur-ecs-4.jpg[/img]

https://plombiers-reunis.com/Host/medias_2009-2010/1294417732-circulateur-ecs-4.jpg

Connecteur thermostat d'ambiance.

[img]https://plombiers-reunis.com/Host/medias_2009-2010/1294417755-connecteur-thermostat-ambiance.jpg[/img]

https://plombiers-reunis.com/Host/medias_2009-2010/1294417755-connecteur-thermostat-ambiance.jpg 

Connecteur chaudière.

[img]https://plombiers-reunis.com/Host/medias_2009-2010/1294417775-connecteurs-arrieere-tableau.jpg[/img]

https://plombiers-reunis.com/Host/medias_2009-2010/1294417775-connecteurs-arrieere-tableau.jpg

Comme vous pouvez le constater le thermostat d'ambiance actionne seulement le circulateur, ce qui laisse la chaudière en route, ceci est obligatoire si vous avez un deuxième réseau secondaire ce qui n'est pas votre cas, donc le thermostat d'ambiance devrais être branché sur l'autre domino.

Dans cette configuration la chaudière maintien toujours sa température, même si le circulateur ne tourne pas.

La régulation doit gérer l'eau chaude séparément, (comme elle le fait en position été) actionner le bruleur et le circulateur a la demande du thermostat eau chaude.


Vous avez la possibilité de contacter chappe et demander a parler avec un technicien, et leur expliquer votre problème, a distance il vous expliquera le fonctionnement de la régulation ligne par ligne, il vous feras rentrer dans des menus cachés de la régulation, ce qui vous permettras de régler votre appareil convenablement ou même le réinitialiser pour le remettre sur la configuration d'origine.

Pour les branchements ils peuvent aussi vous aiguiller afin de vérifier si tout est OK.

La perte de pression que vous observez, peut etre le fruit des actions suivantes:

  • Mise en pression avec le circuit chaud, quand le circuit refroidi la pression chute.

  • Le vase d'expansion est dégonflé ou vide, il n'absorbe pas le surplus due a la dilatation de l'eau.

  • Vous ajoutez régulièrement de l'eau dans votre circuit, a la perte d'oxygène la pression baisse.

  • Vous avez une petite fuite, ou un purgeur qui laisse sortir l'eau quand la température monte considérablement.

Je pencherais plutôt par la vase qui doit être vide, voir complètement mort, puis quand la température monte beaucoup (parfois plus de 80C° d'après vos messages) cela provoque le dépassement du plafond de pression admis par la soupape et celle ci s'ouvre ce qui provoque la chute de pression.

pour l'aire qui sort de votre circuit, je vous conseille d'ouvrir le purgeur automatique situé au dessus du circulateur ECS cela permettras une purge plus efficace du circuit.

oceans a écrit:

En haut , à gauche , rhéostat pour le réglage de la température chaudière en rouge
En haut , à droite ,celui de la température ECS

Sur le reosthat de réglage température de chaudière  placez-le sur 65C°
Sur celui de droite ECS placez le a environ 55C°

Attendez 24 heures pour voir l'effet que cela produit.

oceans a écrit:

D'après ce que j'ai pu voir ,le thermostat d'ambiance me paraît mal branché  (voir photo et schéma) .En effet ,le thermostat d'ambiance maison comporte deux fils ,un bleu ,un beige ,le troisième a été coupé .Le bleu est le positif. Les deux sont raccordés sur le connecteur de la chaudière  .Sur la photo, on voit le fil bleu connecté sur le G du schéma et le fil beige connecté sur le D du schéma . Le fil bleu est bien le positif de la chaudière .Dois-je inverser ces deux fils ? J'attends votre suggestion .De plus ,dans le schéma ,il est indiqué que le shunt doit être supprimé si le thermostat a deux fils ,ce qui est le cas, le troisième a été sectionné .Quels effets a cette inversion sur les températures de la chaudière ?

Dans cette configuration le thermostat d'ambiance agit sur l'alimentation du circulateur (phase) d'où le bleu comme phase car branché n'importe comment.

Ce qu'il faut faire dans un premier temps  c'est inverser la connexion du thermostat en la branchant sur le domino puis le shunt sur le connecteur blanc,  et effectuez les réglages de température indiqué au dessus et attendez de voir le comportement.

Normalement votre problème doit être résolu.

Nous ne faisons pas le travail a votre place, nous donnons  simplement un coup de main... wink wink
Responsabilité des installateurs... LIRE Principes de diamètres... LIRE
Vous avez un site ou un blog? Faites un lien vers ce forum ou vers votre propre sujet...

35

Re : Problèmes de températures sur chaudière Chappee !

Bonjour,

J’ai bien compris que le thermostat d’ambiance n’actionnait que le circulateur des radiateurs mais il me semble que le thermostat est mal branché comme je vous en ai fait part .

Je n’ai pas compris cependant ce que vous voulez dire en écrivant que le thermostat d’ambiance doit être branché sur l’autre domino .Est-ce que vous parlez  du domino situé en haut et à droite en vue arrière ? Parlez –vous d’inverser les deux fils bleu et beige sur le connecteur blanc ?
Vous dites « Ce qu'il faut faire dans un premier temps  c'est inverser la connexion du thermostat en la branchant sur le domino puis le shunt sur le connecteur blanc »
Si je comprends ,il faut inverser les deux fils beige et bleu sur le connecteur. C’est ce je pensais initialement  mais que dois-je faire au niveau du shunt qui ,lui ,a les fils soudés .S’il faut les dessouder ,ce n’est vraiment pas un problème .Je vous remercie de me donner plus d’explications sur ce point.

Je vais ,bien sûr ,recontacter Chappee sur vos conseils .Je leur ai déjà écrit mais ils n’ont pas daigné répondre .Ce qui les intéresse est avant tout de vendre et non de suivre leurs matériels .Après ,ils s’en foutent ! C’est du moins ce que j’ai constaté ..

Concernant la perte de pression ,je vais vous répondre sur ce point .J’ai fait deux petits essais .Après avoir arrêté totalement la chaudière et quand celle-ci était froide ,j’ai réglé la pression d’eau des radiateurs au niveau du manomètre situé derrière la chaudière et visible sur la photo .Je l’ai réglé à 1 bar et à 1.1 bar dans deux essais différents .Puis ,j’ai mis la chaudière en fonctionnement ECS et radiateurs .A deux reprises ,j’ai à nouveau tout stoppé ,laissé refroidir jusqu’au lendemain et j’ai constaté que le manomètre marquait 0.4 et 0 pour les deux essais .Ce n’est donc pas normal .Je pense qu’il y a une perte quelque part.
Je reprends donc vos arguments .
J’ai déjà vérifié tout le circuit visible .Pas de fuite d’eau :tuyaux ,radiateurs ,chaudière…
Concernant les deux vases d’expansion ,ECS et eau chaude ,ils n’étaient pas réglés au début quand je me suis intéressé à la chaudière .Le chauffagiste ne les avait même pas gonflés .Je l’ai fait à des pressions requises .Bien sûr ,j’ai encore revérifié très récemment et la pression que j’ai mise sur chacun d’eux et notamment sur celui d’eau chaude (couleur rouge) n’a pas variée .Elle est celle que  j’avais réglée .Les deux vases n’ont donc pas de fuite au niveau des membranes et ne sont pas morts.
Pas de fuite au niveau des purgeurs que j’ai tous démontés et vérifiés  ! J’ai aussi également laissé ouvert le purgeur du circuit ECS mais cela n’a rien fait .

Je penserais à une fuite d’eau au niveau du circuit de chauffage , au niveau du serpentin .Qu’en pensez-vous ? Pourtant ,quand j’ai ouvert la cuve (cumulus) ,j’ai retiré comme je le disais en début de messages,des stalactites et après avoir tout séché ,je n’ai pas constaté de suintement ou autre et peu de concrétions sur le serpentin .

Je pense arriver enfin au bout de ces problèmes avec votre aide .Merci de me dire ce que je dois brancher et comment concernant le thermostat au niveau de la chaudière et ce que vous pensez de cette perte de pression d’après les éléments que je vous ai apportés.
A bientôt  .Cordialement à vous !

Re : Problèmes de températures sur chaudière Chappee !

Premièrement je voudrais vous signaler que le vase rouge appartiens au chauffage et le vase blanc appartiens a l'eau chaude sanitaire (malgré qu'il soit branché sur l'arrivé d'eau froide), donc l'eau éventuellement contenue dans ce vase est l'eau chaude que vous consommez.

J'écarte la possibilité de fuite dans le serpentin a l'intérieur du ballon pour la raison suivante:

Si une fuite serait présente dans le ballon, la pression du circuit chauffage ne devrais pas descendre plus bas que celle de l'eau sanitaire, et comme la pression sanitaire est obligatoirement plus élevé que celle du chauffage il est donc impossible qui l'eau passe d'un circuit a une pression inférieur vers un circuit de pression supérieure.

Comme vous ne trouvez pas de fuite il nous reste la possibilité du vase sur gonflé ou endommagé, il n'absorbe plus le surplus du a la dilatation de l'eau causé par la chauffe et dont la pression monte jusqu'à l'ouverture de la soupape qui doit verser l'eau par terre ou vers les égouts si elle est raccordé.

Un petit logiciel permettant de calculer la pression du vase existe et est gratuit téléchargez-le pour vérifier la pression de gonflage de votre vase d'expansion.

Pour le branchement du thermostat j'ai dessine sur votre image, les fils a changer de place, faites ce qui vous a indiqué Ludo et regardez le comportement de votre chaudière, normalement cela doit être bon, mais il est possible que vous ayez des réglages a faire sur le tableau de la chaudière, pour cela je vous conseille d'appeler chapé de préférence le matin et prévoyez au moins une heure de communication, ils vous expliqueront ce qu'il faut faire, et vous donnerons accès a des menus cachés (sur certains appareils seulement).

https://plombiers-reunis.com/Host/images/1294943279-oceans.png

37

Re : Problèmes de températures sur chaudière Chappee !

Bonjour Alleauplombier ,
J’ai donc inversé les fils et fait le montage .Première constatation ,le circulateur se met en marche et s’arrête avec le voyant lumineux ce qui n’était pas le cas avant .Le voyant restait toujours allumé.
J’ai bien compris que L’ECS est à pression plus élevée que celle du circuit chauffage . Je sais aussi que le vase d’expansion du chauffage est le rouge .Je n’ai pas encore vérifié les pressions avec le logiciel mais je vais le faire .J’ai simplement lu les caractéristiques techniques des constructions de ces vases et les pressions auxquelles je les ai gonflés ,correspondent et n’ont pas bougé depuis que je me suis occupé de la chaudière .
Le vase du chauffage n’est pas surgonflé .Je l’ai encore vérifié directement mais je vais le refaire avec le logiciel .Ce vase n’est pas endommagé non plus  et je n’ai pas perçu de suintement au niveau de la valve .Sait-on jamais ?
A l’arrêt de la chaudière et après avoir laissé celle-ci au repos pendant 2 jours (il ne fait pas froid dans ma région ) ,le manomètre a baissé jusqu’à atteindre 0.4 bar voire 0 alors qu’il était réglé à 1 voire 1.1 à froid .L’eau n’est pas non plus versée au sol, la chaudière étant surélevée et sèche en dessous et sur le sol .Elle est vérifiée chaque jour .Il n’y a pas de fuite d’eau par le groupe de sécurité .L’éventuelle surverse se fait dans une bassine qui reste sèche  et non dans l’égout.
Pour l’instant ,cette question est une énigme .
Pour le branchement du thermostat ,j’attends de faire encore des vérifications pendant quelques jours et vous tiens au courant .En tous cas ,grâce à vous deux ,j’ai avancé sur ce point .Je ne sais pas si ce nouveau branchement  va avoir une influence sur les températures .J’ai fait quelques relevés .
Les thermostats n’étant pas gradués mais indiquent des plages de températures ,je les ai réglés à peu près pour l’instant .Je suis obligé de faire des prélèvements d’eau au robinet de la chaudière ,aux robinets sanitaires et à la purge des radiateurs.
Hier ,j’ai mesuré pour ces trois sorties 35 ° .Aujourd’hui, j’ai pu constater que le brûleur se mettait en marche à 60,stoppait à 68 ,la température du thermomètre chaudière monte jusqu’à 80 ,l’eau prélevée au robinet de la chaudière et à ceux de l’ECS (cuisine et autres) marque 27.
Dès que possible ,je contacte aussi  Chappée selon vos conseils .Je crois que c’est une bonne chose mais jusqu’à présent ,c’est la galère pour les avoir .
A bientôt ! Cordialement.

38

Re : Problèmes de températures sur chaudière Chappee !

Je n'ais pas relu toute la discussion et je ne sais pas si cela a déjà été abordé, mais il ne faut pas enlever de l'eau du circuit de chauffage et en rajoutez sans arrêt, car a chaque remise en pression vous injectez de l'oxygène dans le circuit, ce qui entraine une usure prématuré des appareils.

La perte de pression peut être due a une température de service trop importante (80C°  c'est trop)

En conséquence la température de 27C° en sortie d'eau chaude sanitaire est insuffisante.

Vous n'avez pas précisé si le thermostat d'ambiance arrêtait la chaudière maintenant, faites aussi ce test, quand la température ambiante est atteinte la chaudière devrait carrément s'arrêter jusqu'à que le thermostat la rallume.

39

Re : Problèmes de températures sur chaudière Chappee !

Bonjour Dani !
Non ,le problème du rajout de l’eau n’a pas vraiment été abordé dans les messages précédents mais je sais qu’il n’est pas bon d’en retirer et d’en rajouter constamment .En réalité ,je ne l’ai fait qu’exceptionnellement  par très petites quantités uniquement pour des mesures .

J’ai quand même testé à nouveau la chaudière en ajustant la pression à froid  à 1 bar et 1.1 bar une autre fois .Celle-ci a fonctionné puis mise à l’arrêt et refroidie après deux jours ,le niveau du manomètre est redescendu à O.4 et 0.6 .Je n’arrive pas à expliquer ce problème puisqu’il n’y a aucune fuite d’eau sur les circuits , que le vase d’expansion d’eau chaude est resté à la même pression et ne présente aucun suintement au niveau de la valve .Je n’ai fait aucun prélèvement d’eau dans ces essais .Ça ,c’est le premier problème !

Ce qui m’inquiète également est une trop haute température de chauffe .
J’ai augmenté les thermostats ECS et radiateurs et ai mesuré, cette fois ,36 ° au niveau de l’eau du robinet du circuit de la chaudière ,au niveau des robinets maison et à la purge des radiateurs .Je n’ai récupéré à chaque fois qu’une très petite quantité d’eau et cela en dehors des essais du manomètre pour les tests ci -dessus.Les températures sont bien sûr plus élevées que mes dernières mesures mais sont exactement semblables entre elles ,comme précédemment. Par contre ,vous avez raison ,la température de la chaudière donnée au thermomètre du tableau est trop élevée et marque toujours 80 et plus pour une température mesurée de 36.
Le thermomètre est ,comme je l’ai déjà précisé ,directement en contact avec la chambre de chauffe et n’est relié à aucun autre organe .Je l’ai à nouveau vérifié par comparaison et il est juste .
Je sais bien que cette température de 36  est insuffisante mais si j’augmente encore le thermostat de la régulation ,le thermomètre monte lui aussi …Je note qu’une température de 80 et plus pour une eau à 36 voire 40 ,c’est une grande différence. C’est mon deuxième problème.

J’ai changé le thermostat d’ambiance et ai mis hors circuit la chaudière .Une fois la chaudière raccordée et sous tension ,les circulateurs ne fonctionnaient plus ,ni celui de l’ECS ,ni celui des radiateurs .Bizarre ! Aucun voyant –témoin des circulateurs allumé non plus . Tous les fils étaient correctement connectés ….
J’ai donc replacé les branchements du thermostat d’ambiance sur la chaudière  comme configuré au début (avant modification )et la chaudière est repartie .Les circulateurs fonctionnaient à nouveau . Puis ,j’ai remis les fils du thermostat sur la chaudière comme Alleauplombier me l’a noté et cela n’a pas eu d’incidence .La chaudière fonctionnait normalement .Le voyant du circulateur des radiateurs s’arrête au déclic du thermostat ainsi que le circulateur mais ce dernier peut fonctionner longtemps (1 h) avant de stopper ….
Cordialement à vous et à tous…

40

Re : Problèmes de températures sur chaudière Chappee !

Les températures trop élevés dans le corps de chauffe, peuvent être justifiés par un fonctionnement normal de votre chaudière, avec une source au fioul les appareils datant de quelques années n'ajustent pas la production a la demande, pour cette raison la vanne trois voies est obligatoire dans les installations.

Le fait que votre circulateur radiateurs tourne parfois pendant plus d'une heure avant de s'arrêter.
Le fait que la température aux radiateurs est trop basse.

C'est parce que la température de l'eau qui parts vers les radiateurs est trop basse, vous pouvez l'ajuster dans la vanne trois voies juste avant le circulateur radiateurs, ainsi le circulateur tournera moins longtemps mais se mettras en route plus souvent (moins de confort "coups de chaud et froid dans la maison" ).
La température de départ vers les radiateurs devrait être d'environ 55C° ou 60C° puis l'augmenter progressivement selon besoin, cette température doit être prise 50cm après le circulateur des radiateurs, sur le tube de départ chauffage.

Pour l'eau chaude sanitaire elle devrait être plus chaude, je ne comprends pas pourquoi (les chaudières n'est pas trop mon fort).

La connexion des sondes sur le tableau ne serait pas inversé? la sonde du cumulus a la place de la sonde chambre de combustion et inversement.

Pour la perte de pression sur les circuit, je pencherais par le vase trop gonflé et la fait de toucher souvent a l'eau du circuit, je crois vraiment que au bout de quelque temps cette pression se stabiliseras définitivement...

Pour le branchement au niveau du circuit imprimé, il semble que la connexion conseillé par alleauplombier est la bonne.