1

Sujet : Problèmes multiples

Bonjour

Voici mon soucie ,j'ai un cumulus de la marque Atlantic type Chauffeo
Depuis l'acquisition de mon appartement j'ai toujours eu de l'eau vraiment très chaude,
Je me suis décidé enfin a modifier la température via le thermostat mais depuis je n'ai presque plus de pression.
Voulant régler le problème j'ai donc tourné dans les deux sens la petit vanne noir sur le groupe de sécurité, sans résultat.
J'ai donc tourné la molette de vidange...depuis ca coule en continu malgré les tentative de fermeture de celle ci.
Résultat, je n'ai donc plus d'eau chaude, plus de pression et j'ai des dizaines de litres d'eau qui parte dans les égouts

Qu'est ce que j'ai comme solution?

merci d'avance

Re : Problèmes multiples

Bonjour.

Arrêter ou lancer un vidage, ouvrir ou fermer l'arrivée d'eau. Point 36 sur cette FAQ : https://plombiers-reunis.com/topic658-f … rique.html

Nous ne faisons pas le travail a votre place, nous donnons  simplement un coup de main... wink wink
Responsabilité des installateurs... LIRE Principes de diamètres... LIRE
Vous avez un site ou un blog? Faites un lien vers ce forum ou vers votre propre sujet...

3

Re : Problèmes multiples

Bonjour

Merci de votre retour
J'ai fait ce qui était indiqué au Point 36; le débit au niveau de l'évacuation de la vidange à réduit(maintenant c'est du goute à goute rapide) mais je n'ai toujours pas de pression ni d'eau chaude alors que le thermostat est au maximum.

Re : Problèmes multiples

Si vous n'avez pas de pression, il peut y avoir plusieurs possibilités.
Soit la vanne du groupe est mal ouverte
Soit vous avez un réducteur de pression qui ne fonctionne pas correctement
Soit votre ballon est entartré.


Pour le manque d'eau chaude
Si vous avez de l'eau froide a la place de l'eau chaude (même avec un débit réduit) c'est que votre chauffe-eau ne chauffe pas.

Si vous avez un contacteur heures pleines/creuses, vérifier qu'il soit fonctionnel
vérifier que le thermostat est correctement réglé, il se peut que vous l'ayez baissé au lieu de l'augmenter
Soit votre ballon est HS

Les possibilités sont multiples et sans voir c'est difficile de se prononcer.

Si vous intervenez vous même, faites attention car il y a des pièces nues sous tension et le 220V est mortel en seulement quelques secondes.

Nous ne faisons pas le travail a votre place, nous donnons  simplement un coup de main... wink wink
Responsabilité des installateurs... LIRE Principes de diamètres... LIRE
Vous avez un site ou un blog? Faites un lien vers ce forum ou vers votre propre sujet...

5

Re : Problèmes multiples

Entendu
je vais faire venir quelqu'un pour jeter un coup d'œil

Merci pour toutes ces infos