2 Sources en parrallèle raccordement?? (electrique et pellet)

Accueil Communauté Installations de chauffage (Schémas) 2 Sources en parrallèle raccordement?? (electrique et pellet)

  • Ce sujet contient 10 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 4 années et 2 mois.
11 sujets de 1 à 11 (sur un total de 11)
  • Auteur
    Messages
  • #24396
    Fab_64
    Invité

    Bonjour à tous,

    Je m’appelle Fabien, j’habite dans le 64 et je suis en train d’améliorer mon système de chauffage.
    Installation existante:
    -chaudière électrique GRETEL avec circulateur intégré
    -6 radiateurs en fonte et 2 en acier
    – circuit en acier de 1″1/4.

    Projet:
    J’ai acheté un poele à pellet hydro que je souhaite mettre en parallèle.

    Dans le fonctionnement, les 2 chaudières doivent fonctionner individuellement (l’une ou l’autre indifféremment) mais aussi ensemble.

    Questions:
    1) J’avais dans l’idée d’installer en départ de chaque chaudière un clapet antiretour mais est ce que ce sera suffisant?
    2) Je pense que les clapets suffisent en fonctionnement séparé mais en //, j’ai peur que les retours se fassent selon le circulateur qui fonctionne le mieux, non?
    3) Est ce qu’une vanne mélangeuse sur le retour de l’installation permettrait mieux répartir débit?

    4) Faut il passer par une bouteille mélangeuse?? Car j’ai très peu de place dans mon local

    Merci beaucoup pour vos lumières

    #55246
    45Jose
    Participant

    Bonjour
    avec les deux clapets ça fonctionne très bien, lorsque les deux chaudières (et pompes) fonctionnent, les deux débits vont se mélanger et se cumuler, la température sera uniformisée, par exemple: si à la sortie du poêle elle est à 60°c et que celle de la chaudière est à 50°c, la température du retour sera la même pour les deux.
    moi personnellement je mettrais plus de débit sur la pompe du poêle pour qu’il soit plus sollicité lorsqu’il fonctionne

    #55245
    Anonyme
    Invité

    Je rejoints le point de vue de RJ.
    Je poserais des clapets anti-thermosiphon ou des clapets a battant qui ont une perte de charge bien inférieure aux clapets a ressort basiques.

    #55244
    Anonyme
    Invité

    Bonjour,

    Merci pour votre réponse qui me plait beaucoup

    Donc votre conseil est ce genre de modèle: https://www.plomberie-pro.com/Catalogue/chauffage/chaufferie/accessoire-montage/clapet-de-retenue-a-battant-en-laiton/d253033a.htm

    Peut il se monter verticalement?

    #55247
    45Jose
    Participant

    bonjour
    oui ce modèle à battant peut se poser horizontalement avec le gros écrou sur le dessus et verticalement avec la flèche vers le haut, sinon le battant pend et le clapet reste toujours ouvert

    #55248
    Anonyme
    Invité

    Merci à tous les 2, le matériel est commandé

    #55249
    Anonyme
    Invité

    Bonjour à tous,

    Je reviens vers vous car j’ai un soucis de remplissage du circuit du poele.

    Je suis perplexe, le mano est pris sur le circuit départ du poele, est ce que cela vous parait normal?

    Le circuit départ n’est pas rempli à cause du fameux clapet anti-retour, faut il y intégrer une vanne by-pass?
    Je pensais que le circuit se remplirait à travers le circulateur même si il reste à l’arrêt mais il y a également une vanne 3 voies, que je suppose thermostatique donc elle semble bloquer.

    Comment je me sors de cette galère?

    Je vous joins quelques photos

    #55250
    Anonyme
    Invité

    D’autres photos

    #55251
    El-Homari
    Participant

    La remplissage devrais être raccordé du coté de la machine avant le clapet, d’ailleurs pourquoi ce clapet, est-ce vraiment utile de poser un clapet sur le départ?

    #55252
    Anonyme
    Invité
    El-Homari wrote:
    La remplissage devrais être raccordé du coté de la machine avant le clapet, d’ailleurs pourquoi ce clapet, est-ce vraiment utile de poser un clapet sur le départ?

    Pour moi, le remplissage se fait toujours sur la branche retour afin de remplir les circuits de bas en haut

    Les clapets sont là pour le fonctionnement en mode source unique (pour rappel je compte chauffer avec un poele à pellet et une chaudière elec qui sont en parrallèle sur le circuit)

    #55253
    Anonyme
    Invité

    J’ai oublié de préciser que j’ai réussi à remplir le poêle en passant par sa vidange du poele que l’on distingue sur le bas d’une des photos.
    J’ai rempli le poele à une pression + élevée que le reste du circuit donc le clapet s’est ouvert.

11 sujets de 1 à 11 (sur un total de 11)
  • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.