Sujet : Oertli Chaudière gaz condensation et Nest Heatlink

Bonjour,
La chaudière de ma nouvelle maison est une OERTLI GMC 3025 condens. Je souhaite installer un thermostat intelligent NEST 3ème génération. Mais je ne reconnais rien par rapport aux tutos disponibles en ligne pour raccorder le HeatLink. Pas de bornes "OT".
Voici des photos.
Quelqu'un peut m'aider à y voir plus clair ? Merci.

Sujets pièces jointes

Attachment icône IMG_7772.jpeg 2.27 mb, 81 téléchargements depuis. 01-10-2023 

Attachment icône IMG_7773.jpeg 1.97 mb, 101 téléchargements depuis. 01-10-2023 

2

Re : Oertli Chaudière gaz condensation et Nest Heatlink

Bonjour.

Sur la chaudière les bornes sont plutôt estampillés R-bus
Sur sur ce connecteur que vous devez brancher votre relais du thermostat.

L'appellation OT du thermostat (OpenTherm), varie d'une marque a l'autre, R-bus, E-bus, BUS, etc....

3 Dernière modification par philippe.j (01-10-2023 20:02:55)

Re : Oertli Chaudière gaz condensation et Nest Heatlink

Merci beaucoup Darius, ça va m'être très utile ! J'apprécie beaucoup votre réponse rapide et précise.

philippe

4 Dernière modification par philippe.j (11-10-2023 20:29:38)

Re : Oertli Chaudière gaz condensation et Nest Heatlink

Bonjour,

Comme je ne m'y connais pas du tout je rencontre un autre problème.
Je souhaitais, comme recommandé dans les tutoriels d'installation Nest, brancher l'alimentation du heatlink sur la chaudière elle-même.

Malheureusement je ne trouve pas de courant en vérifiant au niveau des différents groupements de bornes terre / N / L avec mon tournevis d'électricien (cf photo). Et l'alimentation générale de la chaudière, si je ne me trompe pas, n'arrive pas sur un bornier auquel j'aurais pu me brancher mais sous forme de fiches (câble noir qui monte et redescend, à gauche sur la photo).

Je ne sais pas où trouver du courant, donc.
J'ai imaginé que peut-être les bornes doivent être "ouvertes" (affectées) par une commande passée sur le panneau de contrôle, mais là, je n'ai aucune idée de comment faire.

Est-ce que l'un d'entre-vous aurait des suggestions (à part appeler un pro, ou me brancher n'importe où ailleurs dans la maison) ?

Merci beaucoup d'avance.

Sujets pièces jointes

Attachment icône IMG_7772.jpeg 2.27 mb, 77 téléchargements depuis. 11-10-2023 

5

Re : Oertli Chaudière gaz condensation et Nest Heatlink

Bonjour
je connais pas cette chaudière, Darius a peut être une autre solution, mais d'après ce que je vois ,  je poserais une boite de dérivation électrique sur le câble d'alimentation en amont de la chaudière et je repartirais avec une deuxième alimentation pour le thermostat

JR

Re : Oertli Chaudière gaz condensation et Nest Heatlink

Bonjour.

Je rejoints la solution de JR qui est la plus accessible et la plus propre possible.

Couper le courant avant toute intervention.
couper le cable d'alimentation a l'endroit qui vous conviendra la mieux puis poser un domino triple.

Nous ne faisons pas le travail a votre place, nous donnons  simplement un coup de main... wink wink
Responsabilité des installateurs... LIRE Principes de diamètres... LIRE
Vous avez un site ou un blog? Faites un lien vers ce forum ou vers votre propre sujet...

7 Dernière modification par philippe.j (12-10-2023 19:41:08)

Re : Oertli Chaudière gaz condensation et Nest Heatlink

Merci messieurs pour vos conseils. Il y a une boite de dérivation déjà présente au mur en amont. Ça devrait donc être possible. Je vais m'orienter là-dessus.
Et oui, je coupe le courant avant. Sécurité.

Je vous dirai quand tout ça fonctionnera...