1

Sujet : Panne atypique chaudiere OERTLI

Je suis en panne depuis 15 jours avec une chaudière Oertli fuel. La chaudière s'est coupée un petit matin, j'ai pensé qu'il était temps de faire l'entretien  et le ramonage annuels (derniers : DEC2016).Le plombier a fait le ramonage et le nettoyage, changé le gicleur, la chaudière est repartie, mais elle se met en sécurité à un rythme imprévisible, elle marche 2 heures ou 12 heures ou 20 minutes ... Elle redemarre sur le champ ou apres qq heures de pause,Le plombier a changé une nouvelle fois le gicleur, refait tous les réglages usines ... rien n'y fait..
Le plombier constate que c'est le bruleur qui se met en sécurité, et cependant il ne constate pas de trace de panne sur le bruleur.
IL n'y a pas de fuite de fuel, il y a depuis qq temps ( avant l'entretien 2017 mais apres l'entretien 2016)  une important odeur de fuel dans ma chaufferie.
Le plombier privilegie un genre de "manque d'air"..
Avez vous une idee ?
merci de toutes vous suggestions, je suis obligee de vivre hors de chez moi mais ca ne peut pas durer.

2

Re : Panne atypique chaudiere OERTLI

vérifiez les arrivées d'air dans le pièce et le parfait tirage de votre conduit.
Au besoin poser un extracteur static au bout de votre conduit

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.