Re : Validation évacuations et ventilation primaire

Notre ami Stoomm joue sur les mots, moi ne ne vois que deux chutes, une pour les WC et une autre pour les autres sanitaires.
On vous a dit que c'est Ok pourquoi chercher a compliquer, si vous desirez poser des aérateurs libre a vous de la faire mais ne compliquez pas car sur votre dessin vous avez d'es évacuation a la verticale mais pas de chutes, a moins que votre collecteur soit 3metres plus bas que que les sanitaires, si tel est le cas il faut refaire le dessin.

12

Re : Validation évacuations et ventilation primaire

Bonjour smile

Pas de jeu de mot non, juste un neophyte qui cherche à bien tout comprendre.
Pour moi, ce qui descend des WC / SdE du bas, ca s'appelait des chutes, mais peut être que pour vous, c'est un collecteur d'appareil.

Bref, du coup, ce que j'en comprend, c'est que j'ai pas besoin d'aérateur ni d'autre ventilation primaire. Je vais maintenant creuser un peu le sujet des sections wink

Merci à tous smile

13

Re : Validation évacuations et ventilation primaire

La chute verticale a coté des eaux vannes, peut etre en diamètre 63, 75 ou 80 selon ce que vous trouvez dans votre région.

Les dérivations en diamètre 50 jusqu'à la douche et baignoire
les lavabos en 40 sur toute la canalisation et réduction 40/32 au plus prés du siphon
Les machines et l'évier en 40 sur la partie verticale et 50 sur partie horizontale.

Pour les parties en violet horizontales, si elle sont encastrés et non accessibles (dalles ou souterraines)  utilisez du 100.
Pour les parties en faux plafond (rdc) utilisez du 50 c'est suffisant.

14

Re : Validation évacuations et ventilation primaire

Bonjour et merci Darius, ça c'est de la réponse smile

Maintenant qu'on parle évacs et plus ventilation primaire, je suis rentré un peu plus dans le détail et j'ai essayé d'être un peu plus précis.

En bleu, mon collecteur principal en 100mm.
En rouge, ma chute d'eaux usées en 100mm qui va jusq'au toit pour la ventilation primaire.
J'ai mis les évacs des WC au même diamètre (bonne idée ?) et aussi en rouge.

En vert, ce que j'appelle mes chutes eaux vannes. Pour celle à gauche à coté de mes eaux usées, elle vient se repiquer sur la ventilation primaire. Pas de souci en 65mm ici ?
Les autres, sont des petites chutes, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se fait dans les règles de l'art ou si vous amenze les évacuations directement sur le collecteur principal.

En violet, ce que j'appelle évacuation.

Pour l'étage :
J'ai mis du 50 pour la baignoire qui vient se repiquer sur la chute de 65mm.
Pour mes 2 lavabos de l'étage, j'ai mis 40mm. Bien vu la reco pour le réducteur de 40/32, je l'ai pas mis sur le schéma pour simplifier. A noter que je prévois pas de les faire passer en faux plafond mais plutôt sous la baignoire.

Pour le RDC :
Machine à laver et évier : Vous indiquer en 40 sur le verticale et 50 sur l'horizontal. Ne peut-on pas mettre du 40mm (ou du 50mm) partout ?
Evier et lave vaisselle : j'ai mis du 40 qui vient se repiquer sur une chute de 50mm.
Lave main : j'ai mis du 40 qui vient se repiquer sur une chute de 50mm.
Pour la SdE, j'ai mis du 50 pour la douche et du 40 pour les 2 lavabos, qui viennent se repiquer sur une petite chute de 63mm en vide sanitaire

Qu'en pensez-vous ? Suis-je dans le vrai ou j'ai rien compris ? (entre les 2, ça marche aussi wink).

Merci à tous smile

Sujets pièces jointes

evacs2.jpg, 95.6 kb, 1092 x 760
evacs2.jpg 95.6 kb, 148 téléchargements depuis. 16-03-2022 

15

Re : Validation évacuations et ventilation primaire

Un petit "up" ici, si jamais quelqu'un passe par là wink

Ou bien préférez vous que j'ouvre un nouveau sujet pour la partie évacs ?

16

Re : Validation évacuations et ventilation primaire

Bonjour.

C'est bien, mais comme on peux toujours mieux faire, voici ce que je ferais.
Les deux lavabos je les évacuerais individuellement avec un tuyau de 40
La douche, je l'évacuerais seule jusqu'au collecteur en 50.
L'évier et la machine en 50 jusqu'au té puis deux branches en 40
tout a gauche, 50 entre le collecteur ou chute jusqu'au té puis 40 pour chaque appareil.

Nous ne faisons pas le travail a votre place, nous donnons  simplement un coup de main... wink wink
Responsabilité des installateurs... LIRE Principes de diamètres... LIRE
Vous avez un site ou un blog? Faites un lien vers ce forum ou vers votre propre sujet...

17

Re : Validation évacuations et ventilation primaire

Un grand merci pour ce retour.

Je comprend mieux la phrase "en 40 sur la partie verticale et 50 sur partie horizontale"

En gros, à chaque fois que j'ai mis du 40 avec un té pour 2 équipements, je passe en 50 sur la partie horizontale, relié à un té et chaque appareil individuellement en 40.

Pour les 2 lavabos que vous évacueriez individuellement en 40 et pour la douche que vous évacueriez direct jusqu'au collecteur, y a-t-il une raison particulière à ca ?

Merci à vous wink

18

Re : Validation évacuations et ventilation primaire

Normalement les douches et baignoires doivent etre évacués individuellement, s'il y a un engorgement, il y a risque de remonté dans la douche ou baignoire.

Nous ne faisons pas le travail a votre place, nous donnons  simplement un coup de main... wink wink
Responsabilité des installateurs... LIRE Principes de diamètres... LIRE
Vous avez un site ou un blog? Faites un lien vers ce forum ou vers votre propre sujet...

19

Re : Validation évacuations et ventilation primaire

Merci pour ce retour smile

Je suis en train de voir pour les réservations dans la dalle. Mon maçon s'occupe des carottages.

Si je prends le DTU, on parle bien de diamètre mini intérieur (50, 65, 90).
Ca veut dire que je pars sur le diamètre au dessus ?
Si sur mon plan, quand j'ai un diamètre 50 par exemple, je lui demande de carroter combien de plus ?

20

Re : Validation évacuations et ventilation primaire

Hop, je vous rajoute une question :

Je réfléchis à la possibilité de passer ma chute de gauche, en rouge, en partie horizontale comme ceci, en respectant une pente bien sur.

Ca se fait ? Je m'expose à quel risque en faisant ça sur le long terme ?
Au niveau ventilation, ça pose problème ?

Encore merci wink