Bonjour Jago.
Voici quelques erreurs a corriger.
Sur la boucle, tas d'eau branches de bouclage au même endroit, je suppose qu'une des branches devra être branché a un autre endroit comme une seconde salle de bains qui se trouve a 13m.
Les deux branches de la boucle doivent être munies de vannes de reglage, qui sont mal placés sur ton schéma actuel.
Les tés actuels sont a supprimer, car c'est le robinet thermostatique en sortie de ballon qui gère la quantité d'eau de la boucle qui va au ballon.
Le clapet anti retour en sortie de ballon est a supprimer car il ne sers a rien, les deux entrés du ballon ayant déjà des clapets celui-la ne servira qu'a augmenter les pertes de charge.
Je ne vois pas pourquoi tu alimente les éviers avec des tuyaux de 20 en particulier pour l'eau chaude, les douches et baignoires oui, mais tout le reste en 12/16 fait parfaitement l'affaire.
D'ailleurs vous ne trouverez pas des patines de sortie de cloison pour douche en 20, "du moins dans les magasins ou je me fournis" il faudra les fabriquer un utilisant des appliques et des planches de bois.
Sincèrement j'ai appris a faire du multicouche avec des images et conseils piochés, sur ce site et je fais les distributions en cuivre sur l'arrivés puis je divise en multicouche de 20 pour les sous distributions, "salle de bains par exemple" et tout le reste en 12/16 et encore sous évier je place un té pour alimenter une machine.
Sincèrement je n'ai jamais eu de soucis, et je n'ais jamais eu de plaintes d'un client disant qu'il constate des anomalies.