Re : réglage et régulation chaudière geminox fcx 30

Niel a écrit:

Moi je dirais même que les chaudières basse température n'ont pas besoin des vannes trois voies vu que leur corps de chauffe n'est plus sensible au point de rosé, d'autant plus que votre chaudière doit deja être munie d'un bruleur multi-vitesses.

Il suffit de regarder sur la doc pour connaitre la température minimale de depart, si elle se situe sous les 50°C c'est parfait pour vous.

A confirmer, mais si tel est le cas la seconde régulation n'as rien a faire sur le départ, donc la sonde extérieur pourrait être branché sur la chaudière... Et la c'est vraiment source d’économies, car dans la configuration actuelle la chaudière s'allume de temps en temps pour se maintenir a température.

D'autant plus que dans la configuration actuelle vous chauffez l'eau pour la refroidir ensuite, c'est insensé.

Je pense que cette chaudière a été posé sur une installation d'une chaudière classique, puis l'installateur n'as pas fait les modifications nécessaires, on n'avais peut être pas les connaissances requises, parce que quand on dit condensation on dit retour froid, sinon il n'y a pas vraiment de condensation.

Ce n'est que mon avis, je ne suis pas un pro des chaudières mais c'est logique.

Je préfère laissé la vanne 3 voies motorisée dans la mesure ou elle est installé d'origine sur la chaudière de plus elle récupère l'eau de retour en sortie de condenseur pour la renvoyer dans le circuit de chauffage il me semble...
D'ailleurs comment peut on savoir si la vanne remplie sont rôle correctement?

Pour la température de départ tout ce que j'ai sais c'est que la plage de réglage va de 10°C à 80°C ...
La sonde extérieure est déjà branchée sur la chaudière actuellement car la chaudière me donne sur la panneau de contrôle la température extérieure et en effet la chaudière s'allume de temps en temps pour chauffer l'eau .

En parlant condensation , comment puis-je savoir si la chaudière condense bien ?

22

Re : réglage et régulation chaudière geminox fcx 30

Postez une image de l'ensemble, de la tuyauterie derriere la chaudière, et de la régulation aussi.

La chaudière a déjà une vanne de mélange intégré, donc il vaut mieux s'assurer de l'utilité d'une seconde.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

23

Re : réglage et régulation chaudière geminox fcx 30

les chaudières à condensation sont conçues de telle sorte qu'elles optimisent les températures de l'eau pour condenser, regardez l'eau qui  coule à l'évacuation des condensats, c'est le signe visuel du bon fonctionnement, s'il n'y a pas d'eau qui coule du tout, c'est pas bon!

JR

24 Dernière modification par damien du nouveau monde (07-01-2016 14:31:16)

Re : réglage et régulation chaudière geminox fcx 30

Niel a écrit:

Postez une image de l'ensemble, de la tuyauterie derriere la chaudière, et de la régulation aussi.

La chaudière a déjà une vanne de mélange intégré, donc il vaut mieux s'assurer de l'utilité d'une seconde.

Il n'y a qu'une seule vanne d'installée sur l'installation .

Sujets pièces jointes

image.jpg, 1.35 mb, 3264 x 2448
image.jpg 1.35 mb, 286 téléchargements depuis. 07-01-2016 

image.jpg, 1.54 mb, 3264 x 2448
image.jpg 1.54 mb, 370 téléchargements depuis. 07-01-2016 

Re : réglage et régulation chaudière geminox fcx 30

RUAJOSE a écrit:

les chaudières à condensation sont conçues de telle sorte qu'elles optimisent les températures de l'eau pour condenser, regardez l'eau qui  coule à l'évacuation des condensats, c'est le signe visuel du bon fonctionnement, s'il n'y a pas d'eau qui coule du tout, c'est pas bon!

L'eau est censée sortir de quelle couleur ?? Et en quelle quantité pendant le cycle de chauffe ??

26

Re : réglage et régulation chaudière geminox fcx 30

il n'y a pas de quantité définie pour la condensation, et la couleur non plus

la pompe est incorporée à la chaudière juste au dessus de la vanne 3 voies, celle qu'on voit sur la photo ne sert à rien, par contre elle créer des pertes de charges inutiles qui freinent la circulation d'eau

JR

Re : réglage et régulation chaudière geminox fcx 30

RUAJOSE a écrit:

il n'y a pas de quantité définie pour la condensation, et la couleur non plus

la pompe est incorporée à la chaudière juste au dessus de la vanne 3 voies, celle qu'on voit sur la photo ne sert à rien, par contre elle créer des pertes de charges inutiles qui freinent la circulation d'eau

Quand vous parlez de pompe ,vous parlez du circulateur qui est débranché ?

28

Re : réglage et régulation chaudière geminox fcx 30

oui c'est ça

JR

Re : réglage et régulation chaudière geminox fcx 30

J'en ai parlé a mon plombier pour le circulateur il m'a dit que ce n'était pas gênant qu'il soit encore sur le circuit même débranché.

J'ai augmenté la pente de la chaudière depuis hier , j'ai 18.5°C dans ma chambre actuellement.

Par contre je trouve que la chaudière se met en chauffe souvent ( tous les 4m20s environ) es ce normal?

De même la température consigne départ eau chaude n'est pas atteinte lors des cycles de chauffe ( consigne actuelle 50.2°C , température atteinte 50°C  )

30

Re : réglage et régulation chaudière geminox fcx 30

Les cycle de 4.20mn c'est bien, je trouve même que c'est espacé.
Pour le température de consigne, les aquastats et thermostats mécaniques ne sont pas très precis, il peut et avoir une différence entre deux thermostats ou entre un thermostat et un thermomètre.

Si vous constatez une différence de 0.2°C c'est vraiment rien, d'ailleurs il faut en thermomètre très precis pour le voir.

Je reviens sur un point abordé précédément.

Niel a écrit:

Postez une image de l'ensemble, de la tuyauterie derriere la chaudière, et de la régulation aussi.

La chaudière a déjà une vanne de mélange intégré, donc il vaut mieux s'assurer de l'utilité d'une seconde.

Je n'ai jamais voulu vous orienter vers un démontage de votre chaudière, loin de moi une telle idée, mais j'ai vraiment cru que vous aviez une seconde panoplie de régulation.

D'ailleurs j'ai fait référence a plusieurs reprises a une seconde régulation et vanne trois voies.

Niel a écrit:

Moi je dirais même que les chaudières basse température n'ont pas besoin des vannes trois voies vu que leur corps de chauffe n'est plus sensible au point de rosé, d'autant plus que votre chaudière doit deja être munie d'un bruleur multi-vitesses.

Il suffit de regarder sur la doc pour connaitre la température minimale de depart, si elle se situe sous les 50°C c'est parfait pour vous.

A confirmer, mais si tel est le cas la seconde régulation n'as rien a faire sur le départ, donc la sonde extérieur pourrait être branché sur la chaudière... Et la c'est vraiment source d’économies, car dans la configuration actuelle la chaudière s'allume de temps en temps pour se maintenir a température.

D'autant plus que dans la configuration actuelle vous chauffez l'eau pour la refroidir ensuite, c'est insensé.

Je pense que cette chaudière a été posé sur une installation d'une chaudière classique, puis l'installateur n'as pas fait les modifications nécessaires, on n'avais peut être pas les connaissances requises, parce que quand on dit condensation on dit retour froid, sinon il n'y a pas vraiment de condensation.

Ce n'est que mon avis, je ne suis pas un pro des chaudières mais c'est logique.

Voila, je ne voulais pas de malentendu, car cela pourrait entrainer quelqu’un d'autre en erreur.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.