1 Dernière modification par cb13racing (14-02-2022 13:30:04)

Sujet : (Résolu) Réglage régulation elesta domotesta 200

Bonjour tout le monde,
j'ouvre un nouveau topic pour vous demander votre avis sur le réglage de ma nouvelle régulation elesta domotesta 200 qui fait suite à mon post de demande d'aide à cette adresse https://plombiers-reunis.com/topic8027- … teurs.html

Pour le récapitulatif :
-Chaudière fioul Deville thya excella
-régulation domotesta 200 RDO241
-1 commande de température avec sonde d'ambiance (RFB510A) à distance dans le salon du RDC avec plancher chauffant
-1 sonde de température extérieure
-2 étages avec 1 plancher chauffant au RDC, 4 radiateurs et un chauffe serviette au premier et un radiateur au 2eme
-1 circuit de chauffe pour le plancher chauffant (circulateur gris à coté du servomoteur)
-1 circuit de chauffe pour les radiateurs à tête thermostatique (circulateur vert)
-1 circuit ECS (circulateur gris en dessous du circulateur vert)
-1 servomoteur esbe

Ce qui a de nouveau :
-Après installation de la Domotesta tout le système de sonde et de branchement semble compatible, j'ai l'affichage des températures des sondes et je n'ai aucune erreur détectée par la régulation
-Je me suis rendu compte qu'il y a bien une sonde doigt de gant de température de départ sur un des tuyau, mais il n'y a pas de sonde de température d'arrivée, qui devrait etre selon la notice une sonde plongeur FT2A. Cette sonde n'a même jamais été câblée dans l'installation initiale vu qu'aucun câble ne part de la régulation à l'emplacement du bornier attendu

Mes questions :
-Pouvez vous m'aiguiller sur comment dois-je régler les paramètres spécialistes selon mon installation (pages 27 à 36 ci après) surtout pour les 2 premières pages qui ont l'air de rassembler les réglages principaux.
-La sonde retour température est elle indispensable ou puis-je tout régler sans ?
-Si la sonde retour est indispensable, puis-je la remplacer par une sonde doigt de gant (j'en ai une autre dans mes affaire) au lieu de la sonde plongeur préconisée
-Pouvez vous m'aiguiller sur ou placer les sondes départ et retour sur les photos ci jointes ? je pense que la sonde doigt de gant départ (en bleu) n'est pas au bon endroit
-Comment la régulation sait quelle température il fait au 1er et 2ème étage (circuit radiateur) et comment est elle sensée savoir quand lancer le circulateur vert ? parce que pour le coup c'est un circuit à part, je ne comprends pas comment régler pour que le circulateur vert s'active et se désactive en fonction de la température en haut

Merci d'avance !

Sujets pièces jointes

273526914_519205466189747_9020475123652686248_n.jpg, 109.97 kb, 720 x 960
273526914_519205466189747_9020475123652686248_n.jpg 109.97 kb, 107 téléchargements depuis. 14-02-2022 

273866717_460529715618648_8391460502103086285_n.jpg, 108.7 kb, 720 x 960
273866717_460529715618648_8391460502103086285_n.jpg 108.7 kb, 107 téléchargements depuis. 14-02-2022 

Re : (Résolu) Réglage régulation elesta domotesta 200

er

Sujets pièces jointes

273553057_415099763751711_3367370607575981671_n.jpg, 110.62 kb, 720 x 960
273553057_415099763751711_3367370607575981671_n.jpg 110.62 kb, 93 téléchargements depuis. 14-02-2022 

273876096_1157793941714077_8690956998555136187_n.jpg, 115.68 kb, 720 x 960
273876096_1157793941714077_8690956998555136187_n.jpg 115.68 kb, 90 téléchargements depuis. 14-02-2022 

Re : (Résolu) Réglage régulation elesta domotesta 200

er

Sujets pièces jointes

273637807_3048086095506130_6543024912404269757_n.jpg, 116.1 kb, 720 x 960
273637807_3048086095506130_6543024912404269757_n.jpg 116.1 kb, 111 téléchargements depuis. 14-02-2022 

36.jpg, 87.22 kb, 720 x 960
36.jpg 87.22 kb, 111 téléchargements depuis. 14-02-2022 

Re : (Résolu) Réglage régulation elesta domotesta 200

er

Sujets pièces jointes

27.jpg, 88.64 kb, 720 x 960
27.jpg 88.64 kb, 103 téléchargements depuis. 14-02-2022 

28.jpg, 97 kb, 720 x 960
28.jpg 97 kb, 97 téléchargements depuis. 14-02-2022 

Re : (Résolu) Réglage régulation elesta domotesta 200

er

Sujets pièces jointes

29.jpg, 88.39 kb, 720 x 960
29.jpg 88.39 kb, 100 téléchargements depuis. 14-02-2022 

30.jpg, 88.93 kb, 720 x 960
30.jpg 88.93 kb, 102 téléchargements depuis. 14-02-2022 

Re : (Résolu) Réglage régulation elesta domotesta 200

er

Sujets pièces jointes

31.jpg, 95.39 kb, 720 x 960
31.jpg 95.39 kb, 106 téléchargements depuis. 14-02-2022 

32.jpg, 105.93 kb, 720 x 960
32.jpg 105.93 kb, 95 téléchargements depuis. 14-02-2022 

Re : (Résolu) Réglage régulation elesta domotesta 200

er

Sujets pièces jointes

33.jpg, 99.29 kb, 720 x 960
33.jpg 99.29 kb, 96 téléchargements depuis. 14-02-2022 

34.jpg, 99.08 kb, 720 x 960
34.jpg 99.08 kb, 99 téléchargements depuis. 14-02-2022 

Re : (Résolu) Réglage régulation elesta domotesta 200

er

Sujets pièces jointes

35.jpg, 94.58 kb, 720 x 960
35.jpg 94.58 kb, 97 téléchargements depuis. 14-02-2022 

36.jpg, 87.22 kb, 720 x 960
36.jpg 87.22 kb, 95 téléchargements depuis. 14-02-2022 

9

Re : (Résolu) Réglage régulation elesta domotesta 200

Bonjour

cb13racing a écrit:

-Après installation de la Domotesta tout le système de sonde et de branchement semble compatible, j'ai l'affichage des températures des sondes et je n'ai aucune erreur détectée par la régulation

Voila enfin quelque chose de positif, c'est top que le câblage correspond.

Pour les sondes: la sonde de départ chauffage radiateurs est normalement géré par la température de chaudière, smalgré tout est doit etre posé en départ de chauffage, il faudra la poser vraiment en sorties de chaudière de manière a ce qu'elle capté la température de sortie.

Pour la sonde de plancher chauffant, elle doit etre posé au minimum a 50cm après le circulateur de départ plancher chauffant.

Pour la sonde de retour, si avant elle n'existait pas et si la nouvelle régulation ne l'exige pas (si pas d'erreur)  vous n'êtes pas obligé de la poser. Mais vu que vous en avez une il est aussi simple de la brancher et la poser en applique sur le tuyau de retour et voir si la nouvelle régulation l'accepte et si elle capte des températures adéquates.

La chaudière normalement ne connais pas la température du premier étage vu qu'il n'y as pas de sonde.
La chaudière maintiens son corps de chauffe a la température programmé et le circulateur est normalement permanent sauf s'il y a demande d'eau chaude.

Pour les réglages.
192 =  fois/semaine le jour de votre choix peut etre le samedi matin c'est mieux car vous aurez + d'eau chaude.
193 = 20°C C'est bien plus cet écart est important et plus la chaudière chauffe l'eau rapidement. Mais cela accroit la formation de tartre au niveau du serpentin.
194 = 80°C c'est pas mal, peut etre meme 75°C vu que l'eau chaude est maintenue a 50°C
195 = Je laisserais 0 si ça équivaut au mode automatique, il faut observer le comportement.
196 = Je donnerais la priorité totale a l'eau chaude, toutefois le paramètre 1 est plus économe en particulier si vous venais a poser un thermostat d'ambiance sur le circulateur des radiateurs (sujet a part).
197 = 1
199 = 0
100 = 1 bruleur
102 = Il faut connaitre le nombre de vitesses du bruleur, mettez 2 et observez le fonctionnement en faisant une augmentation  de la température de chauffage "pendant quelques minutes" au maxi, pour voir s'il change de vitesse, sinon mettez 1...
103 = aucune idée il faut voir sur place si la sonde existe pou pas en sorties de fumés entre la chaudière et le conduits.
110 = 2
112 = 3
113 = tempe de bascule complet du servomoteur a mon avis 2mn maxi
114 = 0
116 = 3
117 = 1

120 a 129 je ne suis pas sur mais je pense qu'il faut mettre le tous a 0 = pas de fonction

130 et 131 correspond a ce que vous voulez voir sur l'afficher du régulateur.
132 et 133 = 0

135 = 5.03
136 = 5.10
137 et 138 = Laissez par défaut  a moins de vouloir attribuer une adresse IP a la chaudière pour la mettre en réseau avec le PC.
140 → 14E = laissez par defaut car je ne connais pas les valeur de votre bruleur et vous n'avez aucun chauffage d'appoint.

150 = 38
151 = 85 ou 90
152 = 70
153 = 20
154 = 45

155 = Par défaut car pas de sonde.
156  = par défaut
157 = 0

Avez vous une sonde extérieur?

De 158 a 168 = valeurs par défaut comme indiqués dans le manuel.
De 170 → = c'esta vous de connaitre ces valeurs selon le bâtiment et le fonctionnement désiré, sinon laissez par défaut.

Re : (Résolu) Réglage régulation elesta domotesta 200

Alors merci pour la réponse

Je n'ai qu'une sonde départ (d'ailleurs qu'un seul emplacement pour une sonde départ sur la régulation) donc je dois choisir si je la fait pour départ plancher chauffant ou départ radiateurs du coup ? ou ça sera obligatoirement pour le circuit principal (plancher chauffant)?

Pour répondre à votre question de la fin, j'ai bien une sonde extérieure oui

Je vais essayer de voir si j'ai une sonde fumée, mais je ne pense pas honnêtement, il n'y a aucun câble qui ne part du tuyau inox d’échappement.

Je vais essayer de retrouver la notice de mon bruleur pour voir au moins le nombre de vitesses

Je vais essayer de tirer un câble pour brancher la sonde doigt de gant qui me reste sur l'emplacement sonde d'arrivée, avec un peu de chance ça fonctionnera