Sujet : Notre réseau d'évacuation.

Bonjour,

Dans ma "nouvelle" maison, je dois refaire l'intégralité de la plomberie. Actuellement le sol de la maison est décaissé.
Voir ici pour le petit historique

Sachant que je pars de très loin en plomberie (0 en fait), j'ai acheté un bouquin et j'ai déjà pas mal voyagé sur le net. Je souhaiterais donc vous exposer mon projet.

Il y a quelques choses à savoir :
- La différence de niveau entre la fosse et le sol fini est de 24cm; mais l'épaisseur du sol sera aussi de 24cm. De fait, j'ai du mal avec les pentes et je sais que je devrais sûrement sacrifier l'isolant sous dalle à certains endroit pour pouvoir passer mes évacuations.
- Le sol ne pourra pas être plus haut. Nous avons des poutres traversantes qui ne sont qu'à 190/195 cm du sol fini. Je ne sais pas encore s'il est possible d'abaisser la fosse. Je ne sais d'ailleurs pas comment m'y prendre ni si c'est possible; et j'ai très peu d'aide technique et manuelle; donc cette possibilité me semble hors de portée.


Je vois joins un schéma que j'ai déjà rempli. J'ai séparé les eaux noires des eaux grises. J'ai également placé une pompe de relevage en sortie des eaux grises car compte tenu des difficultés d'obtenir les bonnes pentes (notamment pour la petite salle d'eau qui se trouve isolée du reste), cela me semblait plus sûr et efficace. Sans cette salle d'eau, la plomberie étant regroupée dans une petite zone, je n'ai plus trop de problèmes de pentes.

Info importante. Cette seconde salle d'eau, n'est qu'un projet. Actuellement, elle n'existe pas... Mais si c'était possible...

https://plombiers-reunis.com/Host/medias_2015/1420802574-reeseau-eevac-1.jpg


Voilà, à vos avis (et questions !).


Merci par avance.

2

Re : Notre réseau d'évacuation.

bonjour et bienvenue RAMON on va essayer d'aider au mieux

3 remarques:
- c'est pas une fosse avec épandage ?
- que fait la station de relevage existante en jaune?
- pourquoi pas passer les tubes de l'autre salle de bain par l'extérieur ( ça restera accessible au cas où)

JR

3

Re : Notre réseau d'évacuation.

Si, c'est bien une fosse toutes-eaux avec un tertre d'épandage. La station de relevage existante sert à envoyer l'eau traitée vers ce tertre.

Intérieur ou extérieur, quelle différence techniquement ?
Je pensais passer par l'intérieur parce que devant refaire tout le réseau (évacuation comme alimentation) ça me paraissait être la solution la plus logique.

4

Re : Notre réseau d'évacuation.

bonjour

je suis pas spécialiste des réseaux d'égouts, c'est la première fois que je vois une station de relevage après une fosse pour aller à l'épandage, toutes les installations que j'ai rencontré se faisaient en gravitaire.

l'avantage de passer par l'extérieur est que ça évite la pompe de relevage pour l'autre salle de bain
en sortant le tube d'évacuation dehors  au raz de la terre (avec une protection anti UV) il y aura assez de pente pour rejoindre la fosse en gravitaire, chose qui ne peut pas être réalisée en passant en intérieur, et en plus l'isolation sous dalle n'est pas coupée.

JR

5

Re : Notre réseau d'évacuation.

RUAJOSE a écrit:

bonjour

je suis pas spécialiste des réseaux d'égouts, c'est la première fois que je vois une station de relevage après une fosse pour aller à l'épandage, toutes les installations que j'ai rencontré se faisaient en gravitaire.

Ca ne change pas grand chose au final. Le fonctionnement est le même sauf qu'il y a une pompe dans le réseau...
Par contre, tout est déjà existant (tertre, fosse, relevage). Ce sont les seuls éléments, de toute l'installation, que je ne touche pas. 

RUAJOSE a écrit:

l'avantage de passer par l'extérieur est que ça évite la pompe de relevage pour l'autre salle de bain
en sortant le tube d'évacuation dehors  au raz de la terre (avec une protection anti UV) il y aura assez de pente pour rejoindre la fosse en gravitaire, chose qui ne peut pas être réalisée en passant en intérieur, et en plus l'isolation sous dalle n'est pas coupée.

Pour avoir la pente, il faudra que je sorte au dessus du niveau du sol extérieur. Pour ce faire, il faudra que je relie le lavabo et le ballon sous la douche et, directement sous le siphon de la douche (donc en plein dans la chape/dalle) j'entamerais ma pente vers la fosse. Une fois le tuyau à l'extérieur, celui-ci commencera sur le sol puis s'enfoncera peu à peu pour rejoindre l'entrée de la fosse.
Ce tuyau qui longera le mur extérieur de la maison jusqu'à la fosse pourrait alors être recouvert par un parterre fleuri de plusieurs dizaine de cm en bordure du mur. Ce qui en plus d'embellir cette façade et de cacher le tuyau, le protégerais un peu.
D'ailleurs il est prévu d'apporter près de 20 cm de terre végétale sur et autour de la fosse (jusqu'à hauteur des regards d'accès en fait). Ce qui placera toute la plomberie PVC de cette zone à 30cm mini sous terre.

Mais n'y a t'il pas de risques à procéder ainsi ? Je penses notamment au gel...

https://plombiers-reunis.com/Host/medias_2015/1420895292-reeseau-eevac-2.jpg

6

Re : Notre réseau d'évacuation.

pour moi c'est bon, le PVC est plus fragile quand il gel , mais si personne tape dessus il n'y a pas de risque et si la pente est bonne, il est vide.il faut le protéger des UV, alors s'il y a de la terre dessus, c'est impeccable.

JR

7

Re : Notre réseau d'évacuation.

Il y a peut-être aussi la solution du cordon chauffant.

Le tuyau PVC de 50 entouré d'un cordon chauffant, plus un isolant, le tout sous 20/30cm de terre, ça devrait le faire non ?

8

Re : Notre réseau d'évacuation.

Bonjour,

Reeseau-eevac-5.jpg

J'ai donc séparé la seconde salle de bain qui se retrouve "seule" sur son réseau d'évacuation.

Re : Notre réseau d'évacuation.

Il n'y as pas besoin de cordon chauffant ni autres ni isolation.

Mettez votre tuyau en terre le plus profond possible, comme c'est une évacuation a surface mouillé ne dépassant pas 50% vous n'aurez aucun probleme, le seul secret est de na pas laisser des contrepentes permettant la stagnation de l'eau.

Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué.

10

Re : Notre réseau d'évacuation.

Ok, je laisse donc comme ça.

Je devrais mettre tout ça en place cette semaine. Personne n'a d'autres observations à faire ?