Sujet : Validation de plan evacuation et VP

bonjour je suis novice et je me prépare a la construction d'une maison individuelle dans laquelle je vais réaliser toute la plomberie ( entre autre ).j'ai parcouru de nombreux post de ce super forum  et  je me permet de vous soumettre le plan des évacuations eaux usées afin de préparer les canalisations du vide sanitaires.

https://plombiers-reunis.com/Host/medias_2014/1394019455-coupe.jpg

merci de me dire ce que vous en pensez ?
d’après ce que j ai compris je dois mettre des manchons de dilatation à chaque passage de dalle, faut il en mettre aussi pour les grandes longueurs ( 8 et 10 m )dans le Vs issus du RDC en diametre 50 ?

comment fixer mes tuyaux pvc dans le VS sachant que c'est une dalle avec hourdis polystyrène ?
je ne souhaite pas de ventilation secondaire, est ce qu'il serait utile de rajouter des aérateurs à membrane sur les 2 circuits de 50 issus du RDC ? et si oui ou les placés ?

ne serait il pas plus judicieux sur ces mêmes circuit de mettre un T avec bouchons de visite plutôt qu'un coude après la traverse de  dalle ( dans le vs ) ?
est ce que vous me conseiller faire la partie sous vs avant de couler la dalle, ou non ?
merçi pour toutes remarques et conseils.

2

Re : Validation de plan evacuation et VP

Pour les manchons de dilatation je placerais seulement 1 au niveau du pied de colonne montante, en diamètre Ø100, Utilisez une culotte avec joint a lèvre pour prendre le WC ça fait effet de joint de dilatation.

Tel que vous avez dessiné vous n'avez pas besoin d'autres manchons de dilatation.

Je vous conseillerais de passer un seconde colonne pour récupérer les eau usées séparément des eaux vannes, ça permettras de les collecter séparément dans quelques années sans tout casser.

Bien sur vous pouvez jumeler les deux colonnes juste au dessus de la culotte du wc de l'étage afin de les faire bénéficier de la ventilation

Pour les horizontaux au VS utilisez des diamètres plus importants que Ø50.
Pour les aérateurs je pense que ce n'est pas necessaire, un sur la colonne des eaux vannes suffit.

Pour le vide sanitaire, il serait plus judicieux de faire la passage après la coulage si vous devez fixer le tuyaux au plafond, avec de tige filetés fixés sur le poutrelles ou sur la dalle en traversant les hourdies.

Autrement il faut créer des supports avec des parpaings et faire reposer les tuyaux dessus, cette pratique est plus facile (particulièrement si le VS est trop bas) mais le résultat n'est pas aussi bon que le passage accroché au plafond.

Pour les tes de visite, placez un tous les 4m ou dans les points cruciaux ou le risque d'engorgement est important, (jeu de coudes ou faible pente) sachez que les bouchons de dégorgement ne sont jamais trop, il est preferable de les avoir et ne pas les utiliser, que d'avoir besoin et ne pas en avoir.

Oui dans les pieds de colonne il est preferable d'avoir un té avec un bouchon a la place d'un coude, attention, n'utilisez pas de coudes a 90° dans le pieds de colonne de Ø100, utilisez de préférence une culotte et un coude a 45° pour atténuer le bruit.


Voila l'avis d'un modeste professionnel....

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

Re : Validation de plan evacuation et VP

merci pour tous ces conseils.
pourquoi vouloir collecter séparément  les eaux usées et les eaux vannes dans quelques années ?
je pensais que le manchon de dilatation était obligatoire pour tous passage de dalle, donc je peux passer sans ?
merci encore pour tous ces conseils de pro, ça rassure bien avant de mettre les mains dans le cambouis et permet d’éviter les grosses bêtises. je reviendrai vers vous bientôt pour vous soumettre les réseaux d'alimentation.
a bientôt.