1 Dernière modification par maddan (28-07-2023 07:30:29)

Sujet : Plan plomberie - validation de tous les éléments

Bonjour,

Je suis en train de réhabiliter une dépendance qui contiendra une salle de bain, un wc, une pièce de vie et une cuisine.
En terme d'équipement : une douche, un wc, un ballon ECS, une machine à laver le linge, un lave vaiselle, un évier et une prise d'eau extérieur.

Voici le plan que j'ai fais ainsi que l'ensemble des raccords.

Y-a-t'il des anomalies ?

En vous remerciant,

Sujets pièces jointes

plan-plomberie-icone-jpg-stor-64c235498e94b205308.jpg, 75.18 kb, 800 x 936
plan-plomberie-icone-jpg-stor-64c235498e94b205308.jpg 75.18 kb, 89 téléchargements depuis. 28-07-2023 

Re : Plan plomberie - validation de tous les éléments

Avec mon âge avancé et mes problèmes de vue, je n'arrive pas a lire les textes de l'image et par conséquent je ne peux vous aider sans avoir les détails.

Nous ne faisons pas le travail a votre place, nous donnons  simplement un coup de main... wink wink
Responsabilité des installateurs... LIRE Principes de diamètres... LIRE
Vous avez un site ou un blog? Faites un lien vers ce forum ou vers votre propre sujet...

3

Re : Plan plomberie - validation de tous les éléments

plan plus clair

Sujets pièces jointes

plan_plomberie-Icone.jpg, 473.3 kb, 1820 x 2130
plan_plomberie-Icone.jpg 473.3 kb, 83 téléchargements depuis. 30-07-2023 

Re : Plan plomberie - validation de tous les éléments

Bonjour.

Vous mettez toujours le meme raccord de terminaison alors que dans la réalité chaque appareil a son propre raccord de terminaison, sauf pours les attentes destinés a brancher des robinets qui eux ont des flexibles .

Pourquoi des flexibles avec un DN interne de 13mm et pas 15mm qui est plus gros avec des flexibles de 13 vous perdez le bénéfice des tuyaux plus gros.

Manque vanne d'arrêt avec purge pour le point d'eau externe.
Manque le groupe de sécurité sur alimentation de chauffe-eau.
Pourquoi un té sur eau chaude sous évier?
L'attente WC doit etre de type femelle en 12/17

Sur l'arrivé, a quoi sers le clapet anti-retour juste apres la vanne a purge, il sers a empêcher l'eau de l'installation de se vidanger, de toute façon je ne pense pas que votre installation soit faite de façon a pouvoir etre vidangé, a vous de voir sur place mais j'en doute fort.

Les filtres sur l'arrivée doivent avoir un by-pass, un réducteur de pression en amont et un anti retour en aval , autrement vous risquez l'explosion des bocaux en cas  de surpression.

Nous ne faisons pas le travail a votre place, nous donnons  simplement un coup de main... wink wink
Responsabilité des installateurs... LIRE Principes de diamètres... LIRE
Vous avez un site ou un blog? Faites un lien vers ce forum ou vers votre propre sujet...