Sujet : Pente(s) recommandée(s) pour les collecteurs d'eaux usées

Bonjour,

Je suis en train de faire les plans des évacuations des eaux usées.
Concernant la pente recommandée (idéale ?) des collecteurs, je lis des différences suivants les sources consultées, par exemple :
- le DTU plomberie 60.11 d'octobre 1988 recommande une pente de 1 cm par mètre,
- T. Gallauziaux et D. Fedullo dans leur ouvrage La plomberie (Ed. Eyrolles) recommandent une pente de 2 cm par mètre ,
- le topic Evacuation en pvc le principe recommande une pente de 3 cm par mètre.
Par contre toutes les sources indiquent 3 cm par mètre comme pente maximale (pour les évacuations d'eaux usées domestiques).

Par expérience, quelle est donc la pente idéale ? 1 cm par mètre, 2 cm par mètre, voire 3 cm par mètre (pour les collecteurs d'eaux usées) ?

D'ailleurs, la pente idéale des collecteurs est-elle la même pour les eaux grises (lavage, vaisselle, lave-linge, etc.) que pour les eaux noires (WC) ?

Merci pour ces précisions.
GD68

2

Re : Pente(s) recommandée(s) pour les collecteurs d'eaux usées

Chaque configuration est différente et il est difficile d'installer toujours une pente donné.

Je pense qu'une pente de 2% serait un bon compromis pour toutes installations, mais dans certains cas est impossible de respecter cette regle.

Dans ma carrière professionnelle j'ai fait beaucoup de réseaux collectifs dans les immeubles, et sur les plans on avait toujours indiqués les 3% de pente.
Parfois il arrivais que dans la réalité on avait que 1 ou 1,5cm, on avait pour consigne de signaler l’erreur si la pante était inférieure a 1%, dans ce cas le bureau d’études vennait sur place pour trouver une solution.

Concernant la pante pour les différentes eaux, je ne connais pas la règle mère, mais je dirais que la pente peut être identique.
J'ai deja vu un message sur le forum ou un intervenant disait que:

La pente ne devrais pas être supérieure a 1% sinon la vitesse crée ferais l'eau passer au dessus des effluents sans les emporter.

Pour ma part je ne suis pas d'accord sur ce sujet, parce que: plus il y a de pente et plus l'eau circule vite, ça c'est vrais.
D'un autre coté plus la pente est élevé, et plus les effluents sons soumis au glissement.

Si je peut donner un conseil aux lecteurs de ce post je dirais de se conformer aux normes issues de sources officielles, comme de livres ou extraits DTU.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.