Sujet : Validation de mon installation neuve

Bonjour messieurs,
je suis en train de finaliser la construction de ma maison et le poste plomberie arrive.
J'ai fait un plan de mon réseau plomberie avec l'ensemble des utilisateurs ainsi que les diamètres des PER prévu pour les alimenter. La maison étant grande et la distance entre mon ballon d'ECS et les utilisateurs les plus loin étant entre 15m et 20m j'ai prévu d'alimenter des nourrices secondaires en PER 20.
Est-ce qu'avec votre expérience vous pourriez me valider mon plan et me dire ce qui pourrait être préjudiciable à mon installation?
Par avance je vous remercie grandement.
P.S. : je prends tout conseil...

Sujets pièces jointes

Attachment icône Réseau_Plomberie_Final (A3).docx 556.91 kb, 462 téléchargements depuis. 03-10-2012 

Attachment icône Réseau_Plomberie_Final (A3).pdf 182.1 kb, 571 téléchargements depuis. 03-10-2012 

2

Re : Validation de mon installation neuve

Bonjour.

Il y a un probleme au niveau de l'alimentation de votre installation eau de puits, la législation oblige une disconexion par sur-verse.

Votre première nourrice doit être avoir un diamètre d'un pouce et des sorties en 3/4, Dans les cas contraire vous aller vous retrouver avec un débit réduit sur les nourrices secondaires et sur le chauffe-eau.

Sur le circuit de bouclage, vous avez une ligne avec deux branches dans la salle de bains, il faut une petite vanne sur chaque branche afin de régler le débit sur chacune des branches si necessaire.

Pour tout les reste ça me semble correct.

Re : Validation de mon installation neuve

question qui n'a rien n'a voir avec votre installation...

comment réalisez vous ces schémas si bien fait ?

Re : Validation de mon installation neuve

Je me permets de répondre a votre question.

Ce schéma a été fait avec microsoft word, d'ailleurs il y a une copie modifiable avec le message au format docx.

Mais n'importe quel logiciel de dessin peut faire ça, il suffit de faire des traits, puis de coller des images que vous trouverez partout sur le net.

5

Re : Validation de mon installation neuve

Dani a écrit:

Bonjour.

Il y a un probleme au niveau de l'alimentation de votre installation eau de puits, la législation oblige une disconexion par sur-verse.

Votre première nourrice doit être avoir un diamètre d'un pouce et des sorties en 3/4, Dans les cas contraire vous aller vous retrouver avec un débit réduit sur les nourrices secondaires et sur le chauffe-eau.

Sur le circuit de bouclage, vous avez une ligne avec deux branches dans la salle de bains, il faut une petite vanne sur chaque branche afin de régler le débit sur chacune des branches si necessaire.

Pour tout les reste ça me semble correct.

Bonjour Dani,

je vous remercie déjà pour l'ensemble de vos remarques.
1- Effectivement, la loi exige de ne pas rejeter dans le réseau public de l'eau (potentiellement polluée) provenant d'un autre réseau. Je vous avoue que je ne me suis pas trop attardé sur cette partie de mon réseau pour le moment (c'est une provision pour un futur proche) et je n'ai mentionné sur le schéma qu'une vanne anti-retour mais je compte mettre un disconnecteur : Est-ce suffisant et si oui quel type?
Le but final, est d'utiliser en priorité l'eau de puits pour alimenter les sorties de la nourrice et de basculer automatiquement sur l'eau de ville quand le niveau d'eau dans le puits n'est plus suffisant ou que la pompe est HS.

2-Effectivement, la nourrice principale ayant en charge l'alimentation des nourrices secondaires pour les points d'alimentation les plus loin, sur le schéma il apparait des connections en 20 pour cela. Cela m'embête de passer par des nourrices en 1"1/4 juste pour 2 sorties et on m'a proposé de prendre des nourrices débouchées en 3/4 et de connecter en sorties un Té en (3/4,3/4,3/4) pour réaliser les départs en 20 : Que pensez-vous de cette solution?

3-Pour ce qui concerne l'alimentation du cumulus, je l'ai mentionné en 20 mais est-ce vraiment utile et ne serait-ce pas suffisant en 16 ou 12? Même question pour la sortie du cumulus qui alimente la maison en eau chaude.

4-Pour la remarque (pertinente) qui concerne le circuit de bouclage, je me pose la question sur la réelle nécessité de mettre des Tés sur la douche hydro et la baignoire balnéo étant donné qu'elles seront tout au plus à 3m de la nourrice secondaire. Qu'en pensez-vous?

5-Vous allez trouvé que j'abuse peut-être mais que pensez-vous de l'alimentation de la douche hydro et de la baignoire balnéo en 16? J'ai lu que certains mettaient du 20 : Est-ce vraiment pertinent de mettre du 20?

Je vous remercie par avance pour vos réponses.

6

Re : Validation de mon installation neuve

Bonjour et désolé du retard dans la réponse mais comme le forum a de moins en moins besoin de moi je me consacre a d'autres projets en cours.

Pour en revenir a votre question.
 
1) Effectivement la loi oblige une dis-connexion par sur-verse, il existe des gestionnaires d'eau de pluie, avec cette fonction intégré, dans votre cas il s'agit d'eau de puits, considéré comme non potable donc même obligations.
Malgré que je trouve trop restrictive "cette loi",  le disconnecteur n'est pas suffisant quel qu'en soit le type.

2) vous pouvez utiliser des tés pour vous sorties en 3/4, ainsi vous êtes sur de ne pas réduire le débit.

3) Il est vrais qu'un diamètre moins importants serait plus économique, mais si vous utilisez plusieurs appareils simultanément vous risquez d'avoir de baisses de débit trop importantes.
 
4) Vous n'etes pas obligés de faire le bouclage sur les deux lignes, mais je parts du principe que si on fait un bouclage, pourquoi ne pas le faire comme il faut, previlégiant les point d'eau que vous utilisez plus souvent, personellement je fait mes retours sur les lavabos et jamais sur les baignoires, les pertes dans la baignoire sont moins fréquentes, d'autant plus que la baignoire est plus utilisé pour le bains, donc pas de pertes, contrairement au lavabo qui s'ouvre plusieurs fois par jour.

5) Il est conseillé d'utiliser du 16/20 pour alimenter les baignoires de plus de 150litres et le douche hydromassantes qui nécessitent un débit important.

7

Re : Validation de mon installation neuve

Dani a écrit:

Bonjour et désolé du retard dans la réponse mais comme le forum a de moins en moins besoin de moi je me consacre a d'autres projets en cours.

Pour en revenir a votre question.
 
1) Effectivement la loi oblige une dis-connexion par sur-verse, il existe des gestionnaires d'eau de pluie, avec cette fonction intégré, dans votre cas il s'agit d'eau de puits, considéré comme non potable donc même obligations.
Malgré que je trouve trop restrictive "cette loi",  le disconnecteur n'est pas suffisant quel qu'en soit le type.

2) vous pouvez utiliser des tés pour vous sorties en 3/4, ainsi vous êtes sur de ne pas réduire le débit.

3) Il est vrais qu'un diamètre moins importants serait plus économique, mais si vous utilisez plusieurs appareils simultanément vous risquez d'avoir de baisses de débit trop importantes.
 
4) Vous n'etes pas obligés de faire le bouclage sur les deux lignes, mais je parts du principe que si on fait un bouclage, pourquoi ne pas le faire comme il faut, previlégiant les point d'eau que vous utilisez plus souvent, personellement je fait mes retours sur les lavabos et jamais sur les baignoires, les pertes dans la baignoire sont moins fréquentes, d'autant plus que la baignoire est plus utilisé pour le bains, donc pas de pertes, contrairement au lavabo qui s'ouvre plusieurs fois par jour.

5) Il est conseillé d'utiliser du 16/20 pour alimenter les baignoires de plus de 150litres et le douche hydromassantes qui nécessitent un débit important.

Merci Dani pour toutes tes réponses qui me sont d'une grande aide.

Pour le point 3), je conclue qu'il vaut mieux mettre du 20. En entrée et en sortie?
Pour le point 4), je suis entièrement d'accord avec vous. Les lavabos sont juste au-dessus de la nourrice secondaire donc pas de soucis pour eux. La question se posait pour la baignoire (vous y avez répondu) et pour la douche hydro qui est également à environ 3m de la nourrice.
Peux-tu me dire ce que tu sous-entend pour le point 5)?
Quand tu dis 16/20, tu fais référence à un PER de 16 ou a un PER de 20?

Merci encore pour tes réponses.

Re : Validation de mon installation neuve

Salut.

16/20 Étant les diamètres interieur/exterieur.

9

Re : Validation de mon installation neuve

Bonjour, je croyais que  vous aviez compris.

3) Alimentation du cumulus

Utilisez du 20 en entrée et en sortie jusqu'aux nourrices.

5) Diamètre 16  intérieur et 20 extérieur - 16/20 = per de Ø20

10

Re : Validation de mon installation neuve

Dani a écrit:

Bonjour, je croyais que  vous aviez compris.

3) Alimentation du cumulus

Utilisez du 20 en entrée et en sortie jusqu'aux nourrices.

5) Diamètre 16  intérieur et 20 extérieur - 16/20 = per de Ø20

J'avais bien compris mais je voulais être sûr. Du coup j'ai du mal à comprendre ce que cela va m'apporter d'être en Ø20 alors que mes durites au niveau du mitigeur sont en Ø16? Où est le couac?

Merci pour votre réponse.