1 Dernière modification par gg25800 (05-03-2018 17:01:15)

Sujet : Demande d'aide pour validation schema installation neuve multicouche

Rien de tres extravagant,

J'aimerais juste vos remarques conseils pour corriger mes aneries pour une installation en multicouche d'une maison neuve (sous sol/ RDC/ etage)

Sujets pièces jointes

Instal 1.jpg, 98.02 kb, 1280 x 720
Instal 1.jpg 98.02 kb, 363 téléchargements depuis. 05-03-2018 

2

Re : Demande d'aide pour validation schema installation neuve multicouche

Je ne suis pas adepte des nourrices en serie, je prefere les nourrices alimentés en parallèle..

Pourquoi ne pas alimenter les robinets extérieur avant le réducteur de pression questions d'avoir de la puissance.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

Re : Demande d'aide pour validation schema installation neuve multicouche

Bonjour,

merci pour ta reponse,
Ok pour le robinet exterieur ,c'est une bonne remarque, pour la nourrice j'imagine que tu parles de celle en sortie de chauffe eau. Techniquement cela pose probleme? ou c'est plus une préférence personnel?

4

Re : Demande d'aide pour validation schema installation neuve multicouche

Non il n'y a pas de contre-indication technique, mais admettons que vous devez intervenir sur cette nourrice, vous serez obligé de couper tout le réseau.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

Re : Demande d'aide pour validation schema installation neuve multicouche

Bonjour,

J'ai revu un peu notre schema, du fait que nous allons certainement ajouter une citerne de recuperation d'eau de pluie. Est ce qu'il n'y a  pas d'erreur? un anti retour anti pollution est il adapté pour alimenter le circuit citerne, via le reseau tradi ( en cas de secheresse). Les Ø sont ils suffisant?

Sujets pièces jointes

Instal 2.jpg, 115.97 kb, 1134 x 1134
Instal 2.jpg 115.97 kb, 314 téléchargements depuis. 10-05-2018