Sujet : Boue dans corps de chauffe

Bonjour,
Nouveau sur ce forum.
2013: Chaudière Frisquet Prestige 32kw installée avec remplacement de la moitié des anciens radiateurs - Purge circuit
2014: Remplacement de la seconde moitié des radiateurs - Purge circuit
2014 à 2024 : entretien annuel de la chaudière par le même installateur qui travaille chez nous depuis 2014.
2014 à 2024: déconnection de 3 ou 4 radiateurs dans les chambres à l'occasion de travaux de peinture et réinstallation et rechargement en eau.
2019: Remplacement du vase d'expansion

2024: En plein coup de froid de janvier soudainement  bruit dans la chaudière à chaque cycle de chauffe d'eau sanitaire et d'eau de circuit de chauffage.
Appel à notre chauffagiste qui est en maladie.
Appel à une nouvelle Sté qui nous dit: ca c'est sur vous avez de la boue dans le circuit et normal que ca tape quand ca chauffe. Il faut désembouer tout le circuit. Depuis quand date votre dernier désembouage ? 2014 je lui réponds lors de la phase travaux de remplacement des radiateurs. 2014 ? Mais c'est loin Monsieur, un désembouage c'est tous les 5/6 ans max.
Ok va pour le désembouage à 770 € et dans la foulée, il nettoie aussi le vase d'expansion et la vanne de circulation. Désembouage effectuée par rinçage du circuit eau / air. 4hheures plus tard tout est rebranché et ca tourne nickel.
2 jours plus tard à nouveau bruit de long clng lors des cycles de chauffe.
Rappel au chauffagiste qui me dit ah vous avez peut être un bouchon d'air ou de boue dans le corps de chauffe. Vous n'avez que essayer de purger 5/10 litre par le premier radiateur et ouvrant l'arrivée d'eau alim chaudière et ca va peut être le faire passer, sinon il faudra revenir injecter un produit nettoyant dans le corp de chauffe mais pas sur que cela fonctionne....
Ok je lui demande de repasser effectuer la purge car purger un verre d'eau au radiateur OK je sais faire, mais purger 10l en surveillant de l'autre coté le mano et la pression pas sur que ce soit à moi de le faire.... Et depuis 1 jour plus de news , il ne me répond plus.....
On fait quoi ?
Merci de vos avis techniques éclairés.
Nicolas.

2

Re : Boue dans corps de chauffe

Bonjour.

En quelle matière sont vos tuyaux? PER ? cuivre ? multicouche?

3

Re : Boue dans corps de chauffe

Alors suite...
Eu le chauffagiste au tel....
J'ai effectué plusieurs purges à froid ( c'est à dire en ayant coupé la vanne de circulation de l'eau) et en marche ( en laissant tourner la vanne de circulation).
En tout j'ai du purger l'équivalent d'une dizaine de 1/2  bouteille Vitel coupé en 2 pour faire un récipient, soit environ pas loin des 1O l conseillé par mon chauffagiste.
J'ai purgé essentiellement sur le premier radiateur après chaudière sur le circuit, puis sur d'autres sur le circuit.
J'ai relancé la chaudière en manuel en forçant sur 80° .
Les bruits de clong long et glou flou se sont atténués lors des cycle de chauffe ECS et Chauffage.
Peut être que la bulle d'air coincée dans le coron de chauffe a commencé à diminuer.

En revanche je constate une toute petite perte de pression, genre 0,1 bar par jour, c'est pas énorme mais ca me tire souci...

En réponse à Darius sur la matière des tuyaux je ne sais pas trop

Les branchements de la chaudière au réseau sont en cuivre ca c'est sur.
Les branchement du réseau aux radiateurs sont en PER
Le réseau lui même date de la construction de la maison (1971)  et là je ne sais pas car le réseau est inséré dans la dalle béton...

Le chauffagiste repasse ce soir on va voir s'il faut encore purger 10 litres pour venir à bout de ce bruit

4

Re : Boue dans corps de chauffe

Suite...
Le chauffagiste est repassé hier soir
Il a purgé direct sur les deux vannes en haut du cour de chauffe, a dévisser le bouchon en bas du corp de chauffe et a fait coulé de l'eau dans son sceau.
Il a placé la chaudière en manuel et l'a poussée au max à 85 ° et a fait tourner plusieurs cycles de chauffe.
Les purges en haut du cour de chauffe ne libère plus d'air
Les purgeurs automatique en haut de la partie apparente du réseau externe ne libèrent pas d'air.
Les radiateurs ne font pas de bruit
Le circulateur ne basse pas d'air.
Subsiste toujours un léger bruit de glou glou clong clong lorsq'une cycle de chauffe se lance.
Pour lui il doit rester un peu de boue dans le corp de chauffe.
Il me propose deux options:

Option 1
Un nettoyage uniquement du cour de chauffe à base de X800 ou X400 en laissant tourner en circuit fermé le corps de chauffe avec sa machine ( et donc déconnexion du réseau de chauffage pour ne pas envoyer le X400 dans le réseau de chauffage et les radiateurs)
Rinçage du corps de chauffe et retranchement du réseau de chauffage
540 €

Option 2
Un nouveau désembouage du réseau complet ( radiateur - réseau et chaudière) chimique cette fois ci à base de Rapid Dose de X400 en laissant  le produit tourner dans le circuit pendant 4 à 6 semaines ( visant à fluidifier les éventuels reste de boue )
Rinçage mécanique avec la désemboueuse
720 €

Sachant que l'on vient déjà de lui régler un désembouage par rinçage mécanique il y à 7 jours à 770 €, on s'interroge un peu sur le procédé technique en lui même, et les méthode commerciale de la société.

Parceque après l'autre position est de se dire OK le corp de chauffe a 10 ans, aujourd'hui il y a apparement un petit caillot de boue qui traine encore dedans et alors ? Si le corps de chauffe tient encore quelques années comme on laisse et après on change le corp de chauffe mais je n'ai pas trop d'idée du tarif d'un changement de corps de chauffe .

Vos avis éclairés nous serons précieux.
MErci.