Sujet : Pression et débit d'un PCBT
Bonjour à toutes et tous,
J'ai un petit souci mais je ne trouve aucune explication rationnelle....
Mon installation :
PAC Daikin bizone
2 PCBT ==> Zone principale mitigée à l'étage (19°C ) pour les chambres (PCBT le plus petit) et zone secondaire en directe 21°C pour le bas (zone la plus grande)
2 nourrices donc et chacune équipée de 2 mano (sur le départ et le retour).
Lors du test de pression aucune perte de charge, lors du raccordement à la PAC pas de problème non plus.
Lors des 1er mise en chauffe je n'avais pas de "problème" juste à "gazouillis" dans les tuyaux de la zone principale. Le débit de la zone principale est plutôt faible (3 boucles à 1.5 ou 2lmin). Les mano départ et retour indiqués toujours la même valeur à +/-0.2bar soit 1.7 à 2bars.
La PAC elle indique 1.6 environ au même moment.
J'ai voulu purgé un peu le circuit pour éliminer les gazouillis...bilan j'ai toujours 1.7 au départ mais j'ai à peine 1bar au retour...
J'ai une différence de pression entre le départ et le retour d'environ 0.8bar lorsque la pompe tourne, à l'arret les pressions s'égalisent à 1.0bar et idem sur la PAC. J'ai aussi noté cette différence sur la nourrice de la zone secondaire mais plus faible 0.2/0.3bar d'écart...
Je ne rajoute jamais d'eau (je peux rajouter sur les circuits indépendamment).
La PAC fonctionne bien et les températures sont OK...
Dois-je faire quelque chose.
D'avance merci de votre aide