Sujet : Thermostat Nest 3 et chaudière De Dietrich MCX 24/28 MI (Résolu)
Bonjour à tous,
Je suis en galère avec l'installation du thermostat connecté Nest learning 3ème génération sur ma chaudière De Dietrich MCX 24/28 MI.
J'ai réalisé l'installation conformément au tuto rédigé par Dani (https://plombiers-reunis.com/topic6545- … sions.html).
La chaudière étant opentherm, les fils de commande sont bien reliés aux connecteurs OT1 et OT2. Du côté chaudière, les fils sont raccordés au bornier X9 sur les connecteurs 7 et 8.
Niveau chaudière (voir PJ) la programmation est la suivante :
P1 : 60
P2 : 50
P3 : 1
P4 : 2
P5 : 1
P6 : 2
Réglages thermostat :
ECS : 50°C
Chauffage : chaudière gaz condensation avec ECS, radiateurs, apport 60°C
Résultat :
tout est opérationnel, cependant la température consigne n'est pas atteinte même en mode manuel et au mieux les radiateurs sont tièdes. J'ai aujourd'hui enlevé le thermostat car avec -1°C dehors et consigne à 20°C la température au thermostat est de 17°C, idem sur 1 thermomètre à l'intérieur.
À l'étage c'est pire, je suis à 16°C ...
Les radiateurs sont purgés, la pression est de 1,6 bar et aucun problème pour chauffer sans thermostat.
Pour résumer ça fonctionne mais mal ...
Y a des choses curieuses au niveau des relevés avec thermostat, les températures de départ et retour d'eau sont identiques à 32°C et le ventilateur est à 0 tour/minute ...
En fonctionnement sans thermostat, température départ 59 et retour 45, ventilo à 1700 tours/minute.
Il doit y avoir un problème de communication mais alors d'où ça peut venir je ne sais pas.
J'ai besoin d'aide SVP