Sujet : Validation circuit d'évacuation

Bonjour,

Je voudrais votre avis sur le plan d'évacuation de l'appart que nous somme en train de rénover avec ma copine : http://img63.xooimage.com/files/d/9/7/evacuation_eau-23edfd9.jpg
Comme vous pouvez le voir, la légende est sur le shéma.

Bon, déjà je vais résumer pour voir si j'ai trouvé les bonnes infos :
- Lave-Vaisselle : 40
- Evier : 40
- Douche : 40
- Lavabo : 32
- Lave-Linge : 40
- Chauffe-Eau : 32
- WC : 100

Jusque-là, j'ai bon ?

1) J'ai prévu du diamètre 40 pour l'évac du Lave-vaisselle, de l'évier et de la douche, cela vous semble bon, ou il vaut mieux opter pour du 50 ?

2) Je sais que l'évacuation de la douche n'est pas bien placée, elle n'est pas en bout de conduit, mais est ce que je peut laisser ça comme ça si je met un clapet anti-retour avant quelle ne rejoigne l'évacuation de l'évier et du lave-vaisselle ? Et est ce qu'il est indispensable ?

3) Pour l'évacution du lavabo, du lave-linge et du chauffe-eau, les assemblages que j'ai entouré sur le shéma vous semble correct ?

4) Le plus gros doute que j'ai, c'est au niveau de la jonction entre le tuyau de 40 qui vient de la cuisine, celui de 100 des wc et de la colonne de chute, l'assemblage que j'ai entrouré sur le shéma va convenir ou je risque d'avoir de gros problème ?

5) La colonne de chute de l'immeuble est ouverte sur le toi, donc est-ce que j'ai besoin quand même de mettre un aérateur dans l'appart ? et si oui, où le placer ?

6) Une pente de 1cm/m sera suffisante ?

Si j'ai oublié quelque chose ou si je suis complètement à coté de la plaque, merci de me le signaler, toutes les remarques sont bonnes à prendre !

Merci d'avance pour vos réponses/suggestions.

Cordialement.

Jérémy

2

Re : Validation circuit d'évacuation

Tout a fait vos diamètres sont bons, mais je vous conseille tout de même quelques améliorations.

première culotte après la chute, prenez si vous pouvez un culotte a 45° avec un coude a 45°MF également au lieu d'une culotte a 90° ainsi l' évacuation du wc sera plus fluide.

Le bac a douche sur la même évacuation de la cuisine n'est pas recommandé (malheureusement parfois on a pas le choix), avez vous la possibilité de l'évacuer séparément? Si oui, privilégiez cette option.

L'évacuation qui parts vers la cuisine devrait être un Ø50, non pour une question de débit mais pour question de aspirations des siphons de la cuisine.

Enfin je voulais aussi vous avertir sur les problemes  a répétition des clapets anti-retour dans les vidanges, particulièrement dans douches et baignoires, a cause des cheveux.

En plus les clapets doivent être montés en position horizontale avec bouchon de visite vers le haut, donc accessible pour pouvoir le visiter en cas de besoin.

Votre schéma me laisse penser que vous serez obligé de décoller le bac a douche du mur ou il y a la vidange de cuisine car elle sera trop haute pour passer sous le bac, si tel est la cas optez plutôt par deux vidanges séparés  e faites un coffre pour cachez les tubes, c'est moins esthétique je vous l'accorde mais votre installation sera plus efficace.

Normalement vous n'aurez absolument aucun problème concernant la ventilation, mais vous pouvez prévoir un durgo derrière le bati support si vous le désirez (personnellement j'en mettrais pas mais cela ne tiens qu'a moi).

La pente de 1% c'est light si vous le pouvez mettez-en plus  que ça.

Re : Validation circuit d'évacuation

Salut Dani et merci pour cette réponse complète !

Dani a écrit:

première culotte après la chute, prenez si vous pouvez un culotte a 45° avec un coude a 45°MF également au lieu d'une culotte a 90° ainsi l' évacuation du wc sera plus fluide.

C'est noté, de toute façon c'était ma première idée, mais n'étant pas sur que je puisse le faire, j'ai préféré mettre le pire des scénario !

Dani a écrit:

Le bac a douche sur la même évacuation de la cuisine n'est pas recommandé (malheureusement parfois on a pas le choix), avez vous la possibilité de l'évacuer séparément? Si oui, privilégiez cette option.

Je pense que que ça devrait être possible, j'ai modifié le schéma en conséquence, qu'en penses tu ?

Dani a écrit:

L'évacuation qui parts vers la cuisine devrait être un Ø50, non pour une question de débit mais pour question de aspirations des siphons de la cuisine.

Alors là, j'ai un doute, j'ai modifié le schéma également pour ça, mais est-ce que c'est toujours nécéssaire si je mais une evac séparée pour la douche ?

Dani a écrit:

Enfin je voulais aussi vous avertir sur les problemes  a répétition des clapets anti-retour dans les vidanges, particulièrement dans douches et baignoires, a cause des cheveux.

En plus les clapets doivent être montés en position horizontale avec bouchon de visite vers le haut, donc accessible pour pouvoir le visiter en cas de besoin.

Bon, ben la question ne se pose plus si je mets une évacuation séparée pour la douche, enfin je pense...

Dani a écrit:

Votre schéma me laisse penser que vous serez obligé de décoller le bac a douche du mur ou il y a la vidange de cuisine car elle sera trop haute pour passer sous le bac, si tel est la cas optez plutôt par deux vidanges séparés  e faites un coffre pour cachez les tubes, c'est moins esthétique je vous l'accorde mais votre installation sera plus efficace.

Non, non, le bac a douche sera bien collé dans l'angle du mur, par contre, il sera légèrement surélevé pour que les tuyaux passe dessous, là, j'ai pas trop le choix !

Dani a écrit:

Normalement vous n'aurez absolument aucun problème concernant la ventilation, mais vous pouvez prévoir un durgo derrière le bati support si vous le désirez (personnellement j'en mettrais pas mais cela ne tiens qu'a moi).

C'est cool et ça m'arrange bien car je vois pas trop comment j'aurais pu installer le bazard !

Dani a écrit:

La pente de 1% c'est light si vous le pouvez mettez-en plus  que ça.

Ok, oui, je pense que je pourrais mettre un peu plus.

Voilà le shéma mis à jour avec les modifs que vous m'avez conseillé, dites moi ce que vous en pensez :http://debotux.free.fr/Appartement/Evacuation_Eau.jpg

Encore merci !

Jérémy

Re : Validation circuit d'évacuation

Je me joins a Dani dans ses réponses que sont correctes, je mets l'accent sur l'évacuation de cuisine, si vous le pouvez faites le en diamètre 50 en laissant un bouchon de dégorgement  ou bout de votre tube qui traverse la salle de bains.

Il suffit de placer un té juste a la sortie de mur sous evier pour avoir un bouchon en ligne droite vers la salle de bains en cas de besoin.

Re : Validation circuit d'évacuation

Ok pour le 50 pour la cuisine, donc sachant que l'installation devrait exactement ressembler à ça (image prise sur un sujet du forum, merci a son auteur smile) : [img]Image supprimé[/img]Il faut que j'aille jusqu'ou en 50 ? juste le tuyau du bas ? ou alors jusqu'au T qui reçois l'evac de l'évier et le siphon de lave-vaisselle ?

Encore Merci !

Jérémy

6

Re : Validation circuit d'évacuation

Bonsoir.

L'image n'est pas un bon exemple, je me demande comment Ludo a pu mettre ça sur le forum, faites comme vous avez dessiné, partie horizontale en Ø50 puis deux tés réduis 50-40, un pour l'évier et au autre pour la machine a laver.

L'image peut enduire les lecteurs en erreur je vais donc la supprimer.