41 Dernière modification par 45Jose (30-11-2021 13:11:32)

Re : Chaudière à condensations : cycle de 10 min maximum

bonjour,

pourquoi ne pas essayer de couper le courant, pour que la régulation se réinitialise, je ne pense pas que ça efface les paramètres adaptés

avez vous accès aux paramètres S

quels sont les paramètres enregistrés dans cette page?

Sujets pièces jointes

programmes.png, 456.95 kb, 3915 x 2829
programmes.png 456.95 kb, 92 téléchargements depuis. 30-11-2021 

JR

42 Dernière modification par baas62 (30-11-2021 21:03:37)

Re : Chaudière à condensations : cycle de 10 min maximum

Oui j'ai accès à ces paramètres voici les mêmes mais avec la page de mon manuel.

J'ai effectué des réinitialisations aux paramètres usine également et fermé l'interrupteur marche/arrêt sur la chaudière mais sans succès.

Pour les réglages actuels, j'ai mis ceux la (la chaudière fonctionnait parfaitement avec avant)

consigne confort : 17°
consigne réduit  : 16°

Pente de la courbe 1.26 (était parfaite,) j'ai testé en laissant 1.50 et descendu jusque 1, cela n'empêche pas la montée en température et la coupure.

Influence de l'ambiance, 50% > j'ai testé également soit en mettant tout sur la sonde extérieure ou tout sur le TA, même problème de montée en température.

Pompe pwm minimum : j'ai toujours laissé en auto ca fonctionnait parfaitement, j'ai tenté de monté a 50/ 60 même 100% même problème la température monte quand même.

Lorsque je regarde la puissance de la chaudière pendant la montée en température, elle reste sur 1%, j'ai testé en bridant la puissance de 20kw en passant par 17, 15 , 12, 10, 7  mais rien n'y fait la température monte.

Avant, réglée sur 17kw, la température de départ était respectée.

Vraiment bien caché le problème.

Ce matin, avec une température de 16.5°,  j'ai fait le test en débranchant la sonde extérieure et mis  17°, la chaudière envoyait 50°. Tous les radiateurs (anciens, hautes températures) étaient chauds à l'étage et au RDC sauf les 2 gros à basses températures en bout de circuit : ils étaient chaud au niveau de l'entrée mais assez froid en sortie.

Vraiment l'impression qu'il y a un problème de débit/pression avec eux, mais quand je pousse la pompe au maxi, la température baisse un peu de 2° pour quelque seconde après continuer a monter.

Ce sont 2 gros radiateurs RADSON verticaux KOS V.

et voici dessous ce que j'ai remarqué en niveau des températures au touché :

Sujets pièces jointes

Attachment icône manuel.jpg 2.07 mb, 50 téléchargements depuis. 30-11-2021 

type 22 kos v.png, 57.47 kb, 772 x 372
type 22 kos v.png 57.47 kb, 95 téléchargements depuis. 30-11-2021