Sujet : cycle anti legionellose- chaudière sanitaire

Bonjour,
Ma chaudière de marque Atlantic ( et âgée de 18 ans) effectue un cycle anti legionellose une fois par semaine pour l'eau chaude du sanitaire. Auparavant, le cycle durait 1h. Depuis quelques semaines, le cycle dure de plus en plus longtemps. Il lui faut maintenant 7h pour faire son cycle hebdomadaire!!!! Sachant que je n'ai pas touché au thermostat et que la température de l'eau  désirée est donc toujours la même.
Pouvez vous me dire d'où pourrait venir le problème et quelle pièce serait à changer? Je vous remercie par avance de votre aide. Bien cordialement

Re : cycle anti legionellose- chaudière sanitaire

Bonjour
il peut y avoir plusieurs causes.

A priori on pourrait dire:
Echangeur 7 fois plus entartré qu'au début ou circuit chauffage trop emboué.

Mais c'est plus complexe que ça, il faudrait savoir si il n'existe pas quelque chose qui limite la température de départ.

Mais a distance c'est difficile de diagnostiquer car on ne sais pas comment c'est monté et comment ça fonctionne.