Sujet : problème montée/descente en pression chaudière gaz frisquet

bonjour,
Je suis le malheureux détenteur d'une chaudière Frisquet hydromotorix murale à gaz (production d'eau chaude) , oui malheureux car certains disent que c'est une  des meilleurs marques sur le marché, chose que je doute très fortement car la mienne me pose de sérieux problèmes (c'est  ça le made in France...);
je m'explique:

Dernièrement, ma chaudière est montée sans raison en pression (+ 3 bars); elle se coupait et il fallait que je fasse chuter cette pression en écoulant de l'eau dans le circuit...puis la vanne de sécurité s'est mise à fuir...j'ai appelé un chauffagiste qui m'a facturé 120 Euros l'intervention de 15 min environ, prix de la pièce changée =32 Euros...bref des voleurs...

Le problème n'a pas été résolu mais , la personne m'a quand même dit avec du mal que si le pb persistait,  qu'il s'agirait du vase d'expansion , probablement HS.

J'ai changé le vase en prenant soin d'acheter exactement le même, même contenance; celui-ci changé, le problème persiste...en chauffe, je monte a + de 3 bars !

J'ai contrôlé la pression du vase, fais plusieurs essais à 0.8/1/1.5 bars en prenant soin de le gonfler chaudière éteinte, circuit à 0 bars, gonflé à l'azote , bref, tout à été correctement fait et vérifié ( l'eau arrive bien, pas de durites bouchées...).

Je peux en conclure que le pb ne vient pas du vase...j'avais pensé au capteur de pression mais celui-ci à l'air de fonctionner correctement car quand je vide la conduite, la chaudière retombe à 0 bar!

Si quelqu'un a déjà rencontré le pb ou a une idée sur la panne, je vous remercie en avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter !

2

Re : problème montée/descente en pression chaudière gaz frisquet

Bonjour
Soit le robinet de remplissage ne se ferme pas a 100%, soit le corps de chauffe est percé.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

3

Re : problème montée/descente en pression chaudière gaz frisquet

Je ne pense pas que le pb vienne du robinet car quand je purge pour faire redescendre la pression, il m'arrive même de devoir remettre de l'eau car je suis en niveau bas en pression; or, si mon robinet fuyait, je serais constamment en pression élevée...la pression monte uniquement quand la chaudière se met en route, sinon, celle-ce ne varie jamais!

Si le corps de chauffe fuyait, de l'eau coulerait de quelque part ?

4

Re : problème montée/descente en pression chaudière gaz frisquet

Bonjour.
On exclue le robinet de remplissage.
Si le corps de chauffe / echangeur serait percé la pression serait en permanence trop élevé. On exclue aussi le corps de chauffe.
Dans ce cas il ne reste que le vase. Percé. Sous ou surgonfle ou encore de capacité insuffisante.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

5

Re : problème montée/descente en pression chaudière gaz frisquet

On peut aussi exclure le vase car celui-ci est neuf; de plus , plusieurs tests de gonflage ont été réalisés ( lire plus haut); un test à 0.8 / un à 1 bar et un autre a 1.2 bars...il me semble que le vase était gonflé à 1.5 bars  a son installation...je doute fort qu'il faille le gonfler au-delà des 1.5 bars....quand à sa capacité, c'est le même qu'a l'origine (12 L)...

6

Re : problème montée/descente en pression chaudière gaz frisquet

Dernière précision concernant le vase, celui-ci vient à l'instant d'être regonflé à 1.5 bars...le pb est toujours présent...le vase n'a aucun défaut car sa pression était la même que lors de son dernier gonflage il y a 4 ou 5 jours (1 .2 bars); donc pas de membrane percée ou autre défaut ....

7

Re : problème montée/descente en pression chaudière gaz frisquet

Re.

Avez vous gonflé votre vase avec le circuit de chauffage ouvert et a 0bars de pression?
Ou alors si vous avez des doutes le mieux est de débrancher le vase de l'installation, pour être sur que rien ne fausse son gonflage.

Lorsqu'on gonfle un vase d'expansion, la pression a l'opposé de la membrane doit être atmosphérique a tout moment du gonflage.

Personnellement je démonte toujours les vases pour les gonfler.

Si vous êtes sur que le gonflage n'est pas faussé, que votre robinet de remplissage n'est pas défectueux, qu'aucun point de contact n'existe entre le réseau sanitaire et le réseau du chauffage.

Si  ces trois points sont vérifiés et il n'existe aucune anomalie au niveau de ces points, il ne reste que le circuit emboué, qui empêche une bonne circulation et la pression monte lorsque le circulateur est en route pour revenir a la normale lorsque le circulateur est a l’arrêt.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

8

Re : problème montée/descente en pression chaudière gaz frisquet

La dernière fois que j'ai gonflé mon vase, celui-ci était débranché avec chaudière à l'arrêt ainsi que le circuit ouvert (donc bien à 0 bars); par contre, quand je purge mon installation pour faire chuter la pression, l'eau qui s'y échappe est plutôt noirâtre avec un léger dépôt... donc peut être le circuit emboué...je pensait aussi a une anomalie de mon capteur de pression....sinon, comment désembouer le circuit ?

9

Re : problème montée/descente en pression chaudière gaz frisquet

Bonjour,

Je rencontre le même problème, avez vous trouvé le défaut chez vous SVP?

En vous remerciant par avance

10

Re : problème montée/descente en pression chaudière gaz frisquet

Il existe plein de tutos sur internet notamment sur YouTube pour aider a désembuer les circuits de chauffage.

Pour les vases d'expansion il faire une attention particulière car souvent lu tuyau d'alimentation du vase se bouche a sa base empêchant le vase de fonctionner correctement.