Sujet : Montée en pression chaudière

Bonjour a tous,

il y a quelques mois, j'ai du changer le détecteur de pression de ma chaudière Chaffoteaux Mira Green 30.

Le problème est que depuis ce soucis, je pense qu'autre chose est défectueux car la chaudière monte en pression si je laisse la vanne d'arrivée d'eau ouverte ainsi que le départ eau chaude sanitaire.
Si je laisse les deux fermée et que je laisse uniquement le circuit chauffage en route, je reste a la bonne pression constamment (heureusement pour l'hiver).
Alors la routine depuis : On prend les bains ou les douches, je dois laisser un robinet au chaude ouvert, je ferme les vannes a la chaudière et je purge à la soupape de sécurité pour faire redescendre la pression a sa normale.
J'ai déjà vidangé la chaudière complètement, vérifier si le ballon crachai a l'eau, regonflé le ballon.
Hier j'ai vidangé la chaudière encore une fois, j'ai retiré la soupape de sécu, et si j'ouvre la vanne d'alimentation en eau de la chaudière au bout de quelque seconde de l'eau commence a sortir via le conduit de soupape de sécu, je ne pense pas que ce soit très logique.
voilà j'espère avoir été clair et que vous pourrez me donner d’éventuelles piste sur mon problème.
Merci

2

Re : Montée en pression chaudière

De quelle pression parlez vous?

D’après votre message, il s'agit d'une chaudière a production instantanée, ce qui veut dire qu'elle n'as pas de ballon ni de soupape de sécurité sanitaire.

Pour faire court, il y a un problème de fuite.

Si sur le robinet de remplissage qui ne se ferme plus a 100%
Soit votre échangeur est percé et l'eau sanitaire passe sur le réseau chauffage.

3 Dernière modification par decerfpa (20-02-2019 21:24:43)

Re : Montée en pression chaudière

Bonsoir,

C'est une chaudière production instantanée en effet, Mira green 30 MX2
elle a un vase d’expansion de 6l. c'est ce que j'ai appelé le ballon dans mon message hmm
Pour ce qui est du disconnecteur je l'ai démonté et mis sous pression (air) et il ne laisse rien passer, on m'a en effet parlé de l'échangeur a plaque, qui serait percé

4

Re : Montée en pression chaudière

Si le bloc de remplissage (vanne + disconnecteur) est étanche alors il ne reste plus que l’échangeur.

Pour le tester, attendez que la pression du chauffage grimpe jusqu’à que la soupape crache.

Couper l'arrivé generale de la maison et ouvrez un robinet d'eau froide et chaude pour enlever toute la pression de l'eau sanitaire.

Surveillez la pression du chauffage pour voir si elle baisse avec l'eau coupé.

Si tel est le cas l’échangeur est percé... pour mieux vous assurer que le bloc de remplissage ferme a 100%, couper aussi l'arrivée d'eau froide sur la chaudière.

Re : Montée en pression chaudière

Génial, j'essaie de faire cela demain matin smile

je serai fixé de cette façon.

Merci beaucoup, je reviens vers vous demain en bien ou en mal wink

Bonne fin de soirée

Re : Montée en pression chaudière

Bonjour,

Voilà je viens un peu raconter ce que j'ai constaté aujourd'hui,

J'ai fais exactement ce que vous m'avez conseillé de faire hier, et la pression est bien redescendue de 1 bar +/-.

Je suppose donc que votre hypothèse de l'échangeur est là bonne ?!

Re : Montée en pression chaudière

Bonjour, dommage que vous n'ayez pas précisé l'année de fabrication de votre Chaffoteaux Mira Green 30.

8 Dernière modification par decerfpa (21-02-2019 16:38:04)

Re : Montée en pression chaudière

Bonjour, je pense que l'année de fabrication est 2006 mais elle n'a été placée qu'en 2013.

sur la plaque signaletique le numéro est 106022372-31

Re : Montée en pression chaudière

Bonjour, sauriez-vous dire si l'eau distribuée par le réseau a des qualités, défauts particuliers et quelle en est la pression? Si vous avez fait détartrer à plusieurs reprises le circuit Eau Chaude Sanitaire ? Votre installation est-elle équipée d'un limiteur de pression?

10

Re : Montée en pression chaudière

Au niveau de la qualité de l'eau, je ne peux pas dire, tout ce que je sais c'est que je n'ai jamais de calcaire, et je n'ai pas de limitateur de pression non.
je pense que c'est 4 bars de pressions dans l'habitation. je suis dans un duplex

Désolé si je suis imprécis mais, a part avoir fait l'installation de ma chaudière et mon chauffage central il y a 7 ans je suis un peu novice en la matière.