Sujet : Schéma évacuation

Bonsoir à tous,

Je pense m'occuper de la partie plomberie de ma construction qui débute fin mars (R+1 passif en bois).
J'ai soumis mes plan d'alimentation dans la partie adhoc du forum, et je viens ici pour le schéma d'évacuation.
Pourriez-vous y jeter un oeil critique, notamment au niveau des diamètres de conduits, des passages de dalle, et des connections ? Merci par avance ! roll

RDC :
1-rdc---evacuations---v1.gif

ETAGE :
2-etg---evacuations---v1.gif

J'ajoute quelques commentaires / questions.
- La maison est sur vide sanitaire, la garage dalle sur terre-plein. Y a-t-il des précautions particulières vis à vis de ça pour les évacs ?
- Nous sommes en assainissement individuel (phyto-épuration)
- Dans la salle d'eau du rdc, il est prévue une douche à l'italienne. Est-il possible de repiquer l'évacuation de celle-ci sur celle de la vasque à côté au dessus du plancher (économie d'un passage de dalle), ou est-ce que ça doit se faire dans le vide sanitaire ?
- Lorsque j'ai fait mes plans de maison, j'ai aligné à peu près les WC d'étage et du rdc pour avoir une colonne de 20x20. J'ai donc théoriquement la place pour passer une conduite de 100 (EV) + une de 75 (EU). Est-il possible/autorisé de ne descendre qu'une conduite ? Quels avantages/inconvénients dans ce cas ?
- Si je laisse mes 2 descentes, est-il possible de brancher la descente EU sur la descente EV dans les WC du rdc avant le passage de dalle (économie d'un passage de dalle). Le cas échéant, est-ce que ça doit se faire au-dessus du  branchement du WC du rdc ou en dessous (ie entre le branchement WC et la dalle) ?
- Comme je l'ai dit, le projet est passif (on prête une attention extrême à l'étanchéité à l'air). Je ne me suis pas encore penché sur la question, mais je pense que la sortie de toiture pour la ventilation primaire ne sera pas envisageable. Quelles solutions alternatives sont possibles ?
- Les conduites traversant la dalle doivent-elles avoir un diamètre minimum ?
- Est-il possible/utile de les isoler au passage de la dalle ? Le cas échéant de quelle manière

C'est tout ce qui me vient à l'esprit pour le moment ! Ouf et encore merci par avance smile

2

Re : Schéma évacuation

Bonjour.
Pour les evacs, je mettrais touts les horizontaux  (du moins ces qui sont enterrés) en Ø100 pour les eaux vannes et en Ø75 pour les eaux usés.

La cHute de Ø100 doit etre prolongé jusqu'au toit pour la ventilation primaire.
Le chute en Ø75 pourrait aussi entre ventilé, et dans ce cas vous pouvez la jumeler avec celle de Ø100 au dessus du dernier raccordement.

Pour les traversés de plancher vous pouvez isoler les tuyaux PVC avec de la mousse questions de garder la dilatation.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

Re : Schéma évacuation

X-Niel a écrit:

Pour les traversés de plancher vous pouvez isoler les tuyaux PVC avec de la mousse questions de garder la dilatation.


Salut Niel

Je ai une question concernant la dilatation du PVC : pourquoi calorifuger un PVC ? La dilatation s effectu sur l ensemble de l instalation en PVC.

Merci à toi

4

Re : Schéma évacuation

Oui et non...
Tout dépend comment c'est fait a quel endroit c'est bloqué.

Imagine un chute bloqué au niveau de chaque plancher la chute finira par se tordre énormément du a la dilatation.

Imagine une scelle sur un ligne de plusieurs mètres en ligne droite.

Si la scelle ne peut pas bouger elle finit par ceder en moins d'un an.

5 Dernière modification par damien75000 (01-02-2018 07:56:24)

Re : Schéma évacuation

Dani a écrit:

Oui et non...
Tout dépend comment c'est fait a quel endroit c'est bloqué.

Imagine un chute bloqué au niveau de chaque plancher la chute finira par se tordre énormément du a la dilatation.

Imagine une scelle sur un ligne de plusieurs mètres en ligne droite.

Si la scelle ne peut pas bouger elle finit par ceder en moins d'un an.


Merci pour ton retour

Oui évidemment il faud à chaque passage en dalle ou passage de plancher mettre des bandes de dilatation pour permettre à la structure de bouger mais Niel parler de calorifuge c'est pour ça je m'interrogeais.

6 Dernière modification par fichatel (05-02-2018 07:36:44)

Re : Schéma évacuation

J'ai repris ça en coupe :
3-coupe---evacuations.gif

Re : Schéma évacuation

fichatel a écrit:

J'ai repris ça en coupe :
3-coupe---evacuations.gif

Cela me semble plutôt bien.

Par contre quel sera le diamètre de ton collecteur car tu as pas mal d'appareils?

Re : Schéma évacuation

100 actuellement.
Il faudrait le passer en 125 pour être tranquille ?

Re : Schéma évacuation

fichatel a écrit:

100 actuellement.
Il faudrait le passer en 125 pour être tranquille ?

Oui je pense ça serai pas mal après ça fonctionnera normalement très bien cela dépend surtout du nombre de personnes qui vont utilisé les appareils.

10

Re : Schéma évacuation

Bonjour.

Je m'incruste dans la conversation.

Toute installation d’égouts doit posséder au moins une ventilation primaire,  si vous avez plusieurs chutes il est possible de poser des clapets aérateurs sur les autres chutes. Je vous conseille de sortir la ventilation en toiture a lieu d'utiliser le clapet aérateur.

Concernant le collecteur en Ø125, oui c'est bien mais le 125 requiert aussi un flux plus important pour emporter les effluents, donc  je resterais en Ø100.

Pour les sorties de sol au niveau du rez de chaussé.

Je ferais le tout en Ø100 puis je remplacerais les tés par des bouchons avec double sorties (Ø40 ou Ø50 selon les besoins)  que je poserais affleurés avec le sol. Le sol de finition pourrait même recouvrir les bouchons réductions pour ne laisser sortir que le pvc de petite section.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.