Sujet : Schéma d'évacuations à vérifier
Salut à tous, je refait intégralité de la plomberie dans ma maison. Je refait donc aussi l'évacuation.
Pour la mise en situation:
J'ai un vide sanitaire dans lequel j'ai des tuyau qui vous je ne sais pas où. Le vide sanitaire ne continue pas sous le garage.
_J'ai un tuyau de 100 qui descend de l'étage qui vas sous le garage (je compte relier un wC et lave main à ce tuyau) L’aération est sur ce tuyau
_J'ai un tuyau de 100 du WC du bas qui vas sous le garage
_J'ai un tuyau de 32 de la cuisine qui vas vers le jardin
_J'ai un tuyau de 32 du garage qui traverse la dalle et qui est au dessus du tuyau de 100 de l'étage (je vais re-vérifier demain)
Je tire un tuyau de 63 pour las salle de bain car elle est à l'étage et elle à bougé. Ce tuyau vas descendre tout droit dans le vide sanitaire je vais donc créer un placard pour le cacher dans l'entré qui est en dessous de las salle de bain.
Je dois mettre un durgo sur le tuyau de 63 pour éviter le désiphonnage et un aérateur à membrane sous chaque appareil de la salle de bain ?