Sujet : Schéma évacuations maison

Bonjour à tous

Je suis en train de penser la plomberie de ma future maison et voici le plan des évacuations.
Scheema-eevacuations.jpg
J'ai surtout une interrogation sur l'évacuation du lave mains des WC du bas. Ne risque-t-il pas d'avoir "désyphonage" lorsque je tire la chasse ? Peut-être qu'il serait plus prudent de faire passer le tuyau Ø32 dans la cave afin de rejoindre le Ø100 plus loin ?

merci pour vos réponses

Steve

2

Re : Schéma évacuations maison

Bonjour.

Moi je prefere deux chutes separés pour les parties verticales, cela permets de faciliter le raccordement au niveau des planchers.

Comme vous avez dessiné c'est valable aussi mais il faudra passer les évacuations des eau usées dans le faux plafonds, car vous n''arriverez pas a superposer deux culottes au dessus du plancher.
Pour tout le reste c'est OK mais je remplacerais les diamètres des PVC 32 et 40 par un diamètre plus important.
Le 32 deviens du 40 et le 40 deviens du 50 puis vous réduisez eu dernier moment.

https://plombiers-reunis.com/topic116-d … aires.html

Re : Schéma évacuations maison

Bonsoir et merci pour votre réponse.

Donc pour résumer votre proposition voici le schéma actualisé
http://nsa38.casimages.com/img/2017/06/07/170607112556783149.jpg
Donc vous pensez qu'il n'y a pas de risque de désiphonage du siphon du lave mains des WC du bas sinon je proposais de faire comme cela (mais moins pratique car 2 perçages de la dalle)
http://nsa37.casimages.com/img/2017/06/07/170607112556979378.jpg
Et si je comprends bien, votre solution idéale serait
http://nsa37.casimages.com/img/2017/06/07/170607112556871635.jpg

J'ai bien compris ? Ma solution 2 est-elle valable ou aucun intérêt ?

Merci d'avance

Steve

Re : Schéma évacuations maison

Bonjour

Personne n'a d'avis sur mes superbes schémas ? smile

Merci d'avance et  bonne journée
Steve

5

Re : Schéma évacuations maison

bonjour

l'intérêt des chutes séparées est d'avoir les eaux usées dans l'une et les eaux vannes dans l'autre, là elles sont mélangées, pas bon.
nota: les chutes peuvent se rejoindre en haut pour faire une seule ventilation haute.

JR

Re : Schéma évacuations maison

Bonsoir

merci pour la réponse.

Donc quelque chose comme cela serait idéal ?
http://nsa37.casimages.com/img/2017/06/15/170615121926115949.jpg

7

Re : Schéma évacuations maison

bonjour
les eaux usées peuvent etre sur une seule colonne, et ne pas oublier la ventilation haute

JR

Re : Schéma évacuations maison

Il me faut absolument une ventilation haute sur les colonnes EU ? Une seule ventilation comme dessiné ne suffit pas ?

9

Re : Schéma évacuations maison

Voici ce qu'il faudrait faire.

Sur les installations de type individuelles vous n'etes pas obligé d'avoir le deux tuyaux de chute distincts, nous conseillons de faire comme dans le dessin car cela facilite grandement les raccordements au niveau des culottes (parole de plombier).

Après c'est a vous de voir comment vous désirez faire.
scheema-eegouts.jpg

Cordialement

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

Re : Schéma évacuations maison

Merci à tous pour votre aide mais j'ai une petite difficulté car j'ai mon escalier entre la salle d'eau (à gauche) et les toilettes/ salle de bain du haut (à droite). Ca va être galère pour le traverser discrètement...
De plus j'ai une toiture plate (sans comble) et je pourrais pas relier les deux colonnes pour unir la ventilation.

Du coup mon précédent schéma n'était pas valable ?
Si non il faut que je creuse encore ...

Merci d'avance pour votre participation smile