11

Re : Evacuations provisoires dans une maison à rénover

damien75000 a écrit:

du coup pour ton W.C comme tu sépare les eaux vannes et les eaux usée tu n'a pas besoin de mettre un clapet de décompression.
tu le met en fin de ligne comme sur la photo...

Merci pour la photo mais du coup je suis désolé mais je ne comprends pas, il me semble que ces phrases sont contradictoires... Je vais séparer les eaux vannes et les eaux usées, j'aurai deux conduites horizontales de 100mm de diamètre qui se rejoindront avec un Y à 45° juste avant la sortie de la maison (par la fenêtre). Donc est-ce que je dois mettre un clapet de décompression ou pas?

12

Re : Evacuations provisoires dans une maison à rénover

Je vais vous simplifier la tache.

Passez un simple pvc de Ø100 sur toute la longueur, sur lequel vous venez piquer vous différents appareils.

Au bout de la ligne vous avez le wc (Selon l'image), Si vous pouvez monter en ventilation primaire, faites-le....

Parce que toute installation doit être ventilé, même si le risque de siphonnage n'existe pas.

Si vous ne pouvez pas monter en ventilation primaire, prévoyez un emplacement pour un clapet anti-vide mais ne l’installez pas.... Parce qu'il coute cher.

Si par la suite, vous constatez des dysfonctionnements, installez le clapet autrement ne l’installez pas.

En conséquence tous les piquages sur le collecteur doivent être faites en Ø50  (Ø40 pour lavabos et vasques) jusqu'au plus près des appareils.

Si vous suivez mes instructions, et que vous appareils siphonnent installez alors le clapet au bout de ligne.

Si après tout ça vos appareils continuent a siphonner... vous venez me voir sur le forum et je viens vous faire votre instal gratuitement. lol

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

13

Re : Evacuations provisoires dans une maison à rénover

Merci Niel,

Pour ce qui est des évacuations du lave-linge, du lavabo et de la douche, ils sont en réalité disposés perpendiculairement à la conduite en 100 qu'on voit sur mon dessin. Donc je pensais les raccorder tous à un tube en 50 qui traverse le plancher au-dessus de la conduite en 100 et s'y raccorde.

Pour ce qui est de la conduite en 100 (parallèle à l'autre) dédiée au WC, je vais ajouter un Té juste sous le plancher pour y raccorder le coude à 90° qui vient du WC et je mettrai un bouchon pour y ajouter si nécessaire le clapet anti-vide.

Et je viendrai vous redire ce que ça a donné wink