Je vais vous simplifier la tache.
Passez un simple pvc de Ø100 sur toute la longueur, sur lequel vous venez piquer vous différents appareils.
Au bout de la ligne vous avez le wc (Selon l'image), Si vous pouvez monter en ventilation primaire, faites-le....
Parce que toute installation doit être ventilé, même si le risque de siphonnage n'existe pas.
Si vous ne pouvez pas monter en ventilation primaire, prévoyez un emplacement pour un clapet anti-vide mais ne l’installez pas.... Parce qu'il coute cher.
Si par la suite, vous constatez des dysfonctionnements, installez le clapet autrement ne l’installez pas.
En conséquence tous les piquages sur le collecteur doivent être faites en Ø50 (Ø40 pour lavabos et vasques) jusqu'au plus près des appareils.
Si vous suivez mes instructions, et que vous appareils siphonnent installez alors le clapet au bout de ligne.
Si après tout ça vos appareils continuent a siphonner... vous venez me voir sur le forum et je viens vous faire votre instal gratuitement. 
Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a
demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.