11

Re : Thermostat d'ambiance Delta Diana D10 ne régule pas

Salut.

Je vous déconseille de modifier le câblage de la chaudière, elle possède deja une entrée pour le thermostat, pourquoi voulez vous que le thermostat commande le circulateur au lieu de commander la chaudière.

Il n'est pas grave que la température chute sous les 50°C ce qui est grave c'est que l'eau entre dans la chaudière a un température trop inférieure a a la température de sortie.
Je pense que votre chaudière dispose d'une vanne trois voies, je me trompe, postez une image de la chaudière et des tuyaux de sortie.

Vous ne ferez  aucune économie en bidouillant votre générateur de chauffage, si vous voulez faire des économies, trouvez le moyen de pré-chauffer l'air qui rentre dans votre maison et optimisez votre ventilation vu qu'il n'y a rien a faire au niveau de l'isolation.

Voila pour ma part ce que j'en pense.

Pouvez vous nous dire quelle était la panne de votre thermostat? ça peut servir a d'autres personnes! il s'agissait sans doute de la température de consigne non atteinte, vous confirmez?

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

12

Re : Thermostat d'ambiance Delta Diana D10 ne régule pas

La "panne" de mon thermostat ne semble pas vraiment résolue. J'ai trouvé sur une autre documentation Delta plus d'explications quant à l'étalonnage de -5 à + 5°. Il faut donc utiliser un thermomètre de précision de référence. Placer le thermostat d'ambiance à côté et attendre une demi-heure après la mise en marche. On appuie sur la touche + et on note la température indiquée. Elle doit correspondre à celle du thermomètre de référence. Si ce n'est pas le cas, on corrige sur le thermostat en moins. Par exemple, si la référence indique 20° et le TA 18°, on ajoute +2° (réglage par pas de 0.5°).

Mais il y a toujours un soucis. Hier soir j'ai coupé le chauffage car il faisait très chaud. Ce matin, moins de 19°. J'ai réétalonné le TA et j'ai réglé la température jour à 20°. A plus de 1° en moins, logiquement, il devrait déclencher la chaudière, mais rien. Sur le TA, le voyant ON est bien affiché, sur le récepteur, la diode rouge est allumée (sans clignoter), ce qui théoriquement prouve que l'ordre est bien passé mais il ne déclenche rien.

Maintenant je pense qu'il y a peut-être un problème de branchement, car si un électricien et mon chauffagiste m'ont dit qu'il était correctement branché, sur la documentation du Delta, les connexions ne sont pas les mêmes.

Il est branché ainsi :

http://i.imgbox.com/jQvK9UjF.jpg

Marron sur 1
Bleu sur 2
Noir sur 11
Gris sur 12

Mais sur la doc du Delta il y a deux schémas de branchement.

http://i.imgbox.com/xYiJDt8T.jpg

Donc je ne suis pas sûr. Ce qui m'étonne c'est que le ON soit actif quand la chaudière ne déclenche pas alors que selon ma logique ça devrait être l'inverse.

Re : Thermostat d'ambiance Delta Diana D10 ne régule pas

Pour vous il devrais etre branché comme le schéma de droite, celui de gauche agit sur le circulateur, c'est pour les chaudières sans entrée thermostat.

Pour l'alimentation de votre thermostat il semble que le thermostat soit aussi mal branché si on se repère dans les couleurs et si celles-ci on tee respectés.

Vous devriez avoir le fil bleu (neutre) sur le bornier 1de votre thermostat alors que vous avez le marron (phase) si les couleurs on été respectées par l’électricien que a fait l'installation il y a inversion ce qui pourrait causer l'envoi su signal inversé.

A votre place je ferais cette inversion pour en être sur.Au moins votre thermostat serait branché correctement.

14

Re : Thermostat d'ambiance Delta Diana D10 ne régule pas

Le marron (fil N° 2) sur le 1, mais le 1 (phase) de la chaudière, pas celui du schéma Delta. Et donc bleu (fil N° 1) sur le 2 (neutre) de la chaudière. Je viens de vérifier, c'est bien ça.

15

Re : Thermostat d'ambiance Delta Diana D10 ne régule pas

le schéma de gauche est pour agir sur un circulateur si celui-ci n'est pas alimenté depuis le bornier de la chaudière
on y voit que la phase et le neutre alimentent le récepteur du thermostat sur les cosses 1 et 2 ( il a besoin de courant pour fonctionner)et sur la borne 3 on y met la phase pour la faire ressortir  par la cosse 4 pour alimenter la pompe qui aussi reçu le neutre par le fil en pointillé.

entre la cosse 3 et 4 c'est un contact sec ( interrupteur) qui coupe le courant de la pompe quand la température est atteinte

votre configuration devrait être celle de droite où il coupe le passage du courant entre 11 et 12 ce qui coupe la chaudière

JR