Sujet : Thermostat d'ambiance chaudière AAC

Bonsoir à tous,
Je suis en train de remplacer le thermostat électrique de cette chaudière électrique de marque AAC:

chaudieere-AAC.jpg

Voici l'ancien thermostat:

Regulation-chaudieere-AAC.jpg

Le nouveau thermostat:

Thermostat.jpg

Le shama électrique de la notice de la chaudière :

Regles-de-branchement.png

Schema-de-branchement.png

Les raccordements électriques :

connectique.jpg

J'ai bien alimenté la sonde/thermostat à la chaudière, on l'entend se déclencher quand j'augmente ou réduit la température via la télécommande mais la chaudière chauffe en permanence il n'y a apparement pas de régulation...
Sur l'ancien thermostat il y avait 5 fils et sur le nouveau 4.

Si quelqu'un comprend le shama de raccordement ça serait top. Je suis un peu perdu.

Si besoin de plus d'infos ne pas hésiter !
Merci

2

Re : Thermostat d'ambiance chaudière AAC

je pense qu'il faut alimenter le récepteur du thermostat en 220vlt sur N et L et brancher 1 du TH sur le 3 de la chaudière, brancher 2 du TH sur le 4 de la chaudière

JR

3

Re : Thermostat d'ambiance chaudière AAC

Salut Ruajose,
Merci d'avoir jeter un coup d'oeil.
Pour le raccordement que tu me conseille c'est apparemment celui que j'ai réalisé.
Bleu=N
Marron=phase (sous le porte fusible,bloc noir)
Noir=3
Gris=4
J'ai essayé d'inverser noir et gris mais sans succès.
Je n'arrive pas à décrypter le schéma ni la notice  de la chaudière.
Pas simple pour moi :-(

4

Re : Thermostat d'ambiance chaudière AAC

alors il faut vérifier si entre le noir et gris il y a contact ( avec un homètre) en cas de demande du thermostat ou inversement

s'il n'y a pas contact en demande ou  inversement, c'est que le thermostat n'est pas pairé avec le récepteur, il y a une manipulation à faire ( voir la doc)
s'il y a contact, faire un essai en mettant le gris sur 5

JR