Sujet : Thermostat d'ambiance et circulateur

Bonjour, j'ai un chaudière gaz Budérus avec sonde extérieure et thermostat d'ambiance Budérus GFU.
Depuis le début de cet hiver, mon circulateur continue de fonctionner même la nuit alors que le chauffage est réduit.
Donc, dès le milieu de la nuit, le circulateur envoie de l'eau devenue froide dans les radiateurs.
Je suis rentré dans le boîtier de régulation Logamatic 2107 et vérifié que le chauffage est bien réglé sur la température demandée par le thermostat d'ambiance.
D'où peut venir le problème ?
Merci à ceux qui pourront me renseigner.
Cordialement

2

Re : Thermostat d'ambiance et circulateur

Soit il y a un défaut de branchement du circulateur ou alors dans le pire des cas c'est la carte défectueuse.

Re : Thermostat d'ambiance et circulateur

Merci mais c'est une installation de 2003 régulièrement entretenue sans aucun changement de pièce.
J'ai changé le boitier de régulation suite au diagnostic de mon chauffagiste par un boîtier identique d'occasion vu qu'il n'y a plus de pièces neuves pour ce modèle.
Mais le problème subsiste donc je ne sais plus quoi faire.
Il ne reste plus que le thermostat d'ambiance mais il semble fonctionner ou le circulateur mais qui fonctionne aussi mais également la nuit.
Je ne sais pas si je peux mettre un programmateur sur le circulateur en le branchant directement sur le secteur.
Qu'en pensez-vous ?
Merci

Re : Thermostat d'ambiance et circulateur

Je pense que lorsque le circulateur fonctionne à gauche sur l’ecran doit s’afficher le symbole.
Est-ce le cas ?
Quand vous êtes en température éco, est il toujours affiché ?

Re : Thermostat d'ambiance et circulateur

Sur l'écran du Logamatic 2107 je ne vois pas de symbole indiquant si le circulateur fonctionne ou pas et il semble que ce ne soit pas prévu dans la notice.
Le circulateur fonctionne normalement dans la journée mais aussi hélas la nuit mais la chaudière elle ne chauffe plus l'eau entre 22h et 6h30.
Par contre je pense que la chaudière ne respecte pas la température demandée par le thermostat d'ambiance. En effet, si je baisse celui-ci, le circulateur ne s'arrète pas pour autant mais pourtant la température demandée et le température dans la maison apparaissent bien sur l'écran.
En gros le circulateur fonctionne en quasi permanence, la chaudière fonctionne correctement aux heures demandées...

Re : Thermostat d'ambiance et circulateur

En lisant la notice en mode auto, visiblement devrait s’afficher les symboles brûleurs, vannes et circulateur quand ceux ci sont sollicités.

Je vais dire une bêtise, mais sans être devant votre chaudière...
Le circulateur est bien branché sur le bon circuit de chauffage concerné.

Re : Thermostat d'ambiance et circulateur

Je viens de vérifier. En effet le symbole de la pompe du circuit de chauffage 1 s'affiche sur l'écran. Et je n'ai qu'un circuit de chauffage.
Et il me semble que quand le brûleur s'enclenche le circulateur s'arrête.

Re : Thermostat d'ambiance et circulateur

Bizarre qu’il s’arrête... mais parfois les régulations ont leurs règles qu’on ne maîtrise pas trop.

Je parlais du branchement physique sur le bornier de la chaudière.
Votre chaudière peut gérer deux circuits par construction. Si le circulateur est branché physiquement sur la broche circulateur deuxième circuit, sa coupure est tributaire de la programmation du deuxième circuit. Ce qui expliquerait son fonctionnement continu.

Re : Thermostat d'ambiance et circulateur

Il n'y a eu aucun changement sur cette chaudière depuis l'hiver dernier et je n'ai qu'un circuit de chauffage. Le problème existait déjà avant que je change le boîtier de régulation et j'ai refait les mêmes branchements.
J'ai basculé en mode nuit à partir du thermostat d'ambiance pour voir si le circulateur s'arrétait après quelques instants mais le résultat est identique au problème nocturne c'est-à-dire qu'il continue à fonctionner.
Pour l'instant je débranche le circulateur le soir et rebranche le matin...

10

Re : Thermostat d'ambiance et circulateur

J'ai actuellement en type d'abaissement  "selon l'ambiance" vu que j'ai un boîtier de commande à distance. Si je mets à la place la sélection "MHS" soit arrêt pendant l'abaissement de nuit, je pense que ça devrait marcher mais du coup je pense que mon thermostat d'ambiance ne servira plus à rien.
Qu'en pensez-vous ?
Merci