1 Dernière modification par GGlaBricole (06-05-2014 11:55:53)

Sujet : Installation multicouche - Validation/remarque Schéma

Bonjour,

Je poursuis doucement la rénovation de ma maison (une partie année 30, l'autre fin des année 60).
Dans le cadre de la rénovation de la plomberie, je me permet de vous solliciter pour des remarques/conseils/validation du schéma que j'ai réalisé.

La maison a une superficie totale au sol de 75m² avec SS, et RDC sur-élevé. La plomberie sera réalisée en multicouche.

Au sous sol : Arrivée d'eau, Chaudière, Ballon, Machine a laver et evier
Au RDC : Tout le reste smile

Merci pour votre précieuse aide

Ps: Les diamètres indiqués sont les diamètres extérieur.

Bonne journée

https://plombiers-reunis.com/Host/medias_2014/1399373712-reeseau-plomberie.jpg

Re : Installation multicouche - Validation/remarque Schéma

En partant du compteur.

Mettez la douille de purge après le clapet anti-pollution, sinon elle ne sers a rien...
La vanne qui alimente les robinets extérieurs doit avoir aussi une purge.
Le collecteur n°1,  en 3/4 a des sorties 15/21, vous ne trouverez pas ces raccords pour les tuyaux de 26 prenez un collecteur de 1 pouce ou utilisez des tés.

Pour l'eau chaude, je partirais du ballon en 16/20 puis tout le reste en 12/16, c'est suffisant et moins chere a l'utilisation.

Voila

Re : Installation multicouche - Validation/remarque Schéma

Bonjour El-Homari,

Merci beaucoup pour tous vos conseils. j'ai, en conséquence rectifié le schéma :

El-Homari a écrit:

En partant du compteur.

Mettez la douille de purge après le clapet anti-pollution, sinon elle ne sers a rien...

Ok, c'est fait.

El-Homari a écrit:

La vanne qui alimente les robinets extérieurs doit avoir aussi une purge.

Ok, c'est fait

El-Homari a écrit:

Le collecteur n°1,  en 3/4 a des sorties 15/21, vous ne trouverez pas ces raccords pour les tuyaux de 26 prenez un collecteur de 1 pouce ou utilisez des tés.

Je ne vois pas à quel collecteur vous faite référence. J'ai référencé les collecteurs de C1 à C4 afin de mieux les identifier.


El-Homari a écrit:

Pour l'eau chaude, je partirais du ballon en 16/20 puis tout le reste en 12/16, c'est suffisant et moins chere a l'utilisation.

Ok, c'est fait. J'ai juste laissé la baignoire en 20 car elle est assez grosse. Devrais-je la mettre en 12/16 également ?


Merci encore pour votre aide.

https://plombiers-reunis.com/Host/medias_2014/1399445403-reeseau-plomberie.jpg