Sujet : Validation schéma multicouche

Bonsoir,

J'ai réalisé un schéma de la rénovation que je prévois en plomberie multicouche, et j'aurais aimé avoir vos avis.
Notamment sur les diamètres des tuyaux, vannes et nourrices.
Ainsi que sur l'installation dans sa globalité. Le but étant qu'il y ait du débit, de la pression, pas de coup de béliers et le moins de variation de débit/pression possible sur un point d'eau lorsqu'on en ouvre un autre.

Pour info, je me base tout de même sur un existant, ce qui explique les trois chauffe eau, déjà en place.

J'ai mis du 20 au lieu de 16 pour les douches qui seront avec pommeau de tête et nécessitent donc du débit.
Mais ce n'est peut être pas nécessaire.

Je me demande aussi s'il faut le clapet anti pollution (il n'y en a pas), et un clapet anti retour.

Enfin, les diamètres 36, 26, 20, et 16 sont des diamètres extérieurs.

Voilà, je suis novice et donc à l'écoute de toute remarque.
Merci d'avance

Sujets pièces jointes

Attachment icône Plomberie-maison-multicouche.jpg 793.87 kb, 156 téléchargements depuis. 18-02-2017 

2 Dernière modification par theglimmertwins (18-02-2017 11:12:33)

Re : Validation schéma multicouche

le clapet anti pollution est aussi anti retour. c'est la même chose. normalement obligatoire. et c'est pas pour le coût...


n'est t il pas possible d 'alimenter la  nourrice de la chambre sur un des 2 autres ballons ?

je suppose que cette chambre n'est pas tout le temps occupée

les nourrices avec vannes incorporées sont très tendance sur le forum :-). j'en vois pas l'intérêt. surtout si vannes avant celle ci

3

Re : Validation schéma multicouche

Bonjour,

Merci pour cette réponse.
Le ballon est déjà en place et la salle de bain fonctionnelle donc je pense pas changer la configuration.

En dehors de cela, pas de remarque particulière sur le schéma, les diamètres choisis ou autre ?

Je me demandais par exemple si je mettais des raccord 20/27 ou 26/34 au bout d'un tube en 26.

Maintenant s'il n'y a pas de remarque particulière, c'est que je n'ai pas du commettre de gros impair (j'espère)

4 Dernière modification par theglimmertwins (19-02-2017 21:23:15)

Re : Validation schéma multicouche

y a aucun impaire

les douches et baignoires peuvent être alimentées en 16 et les wc en 12. mais n'achète pas une bobine de 12 pour si peu.

et pour être franc j'aurais tout alimenté en 20. c'est suffisant.

surtout la liaison entre les  2 nourrices à l'étage. aucune nécessité du 26

5

Re : Validation schéma multicouche

theglimmertwins a écrit:

y a aucun impaire

les douches et baignoires peuvent être alimentées en 16 et les wc en 12. mais n'achète pas une bobine de 12 pour si peu.

et pour être franc j'aurais tout alimenté en 20. c'est suffisant.

surtout la liaison entre les  2 nourrices à l'étage. aucune nécessité du 26



Bonjour,

C'est  ce que j'aurais  fait aussi
Baignoire et douche en diametre 16
Et l'alimentation  des nourrices chauffe eau en diamètre  20.