Sujet : calcul des perte en charge linéaires

Bonjour,

Je suis en train de prévoir une installation de chauffage neuve dans une maison de campagne.

Je croyais avoir compris les calculs de perte en charge linéaires dans un circuit de chauffage en utilisant la formule
J= lambda x 1/diamètre int conduit en m x vitesse² en ms/2g

Seulement, pour un écoulement laminaire donnant lambda =64 (Reynolds à 2.094)
avec un tube de 20mm (intérieur),
et une vitesse de 0.19m/s
je trouve :
J =64*(1/0,002)*((0.19*0.19)/(2*9,81)) = 57.9 en mce
ce qui n'est pas logique avec les valeurs communément citées d'environ 15mmce (0.0015 mce)

Je ne suis pas matheux à l'évidence !

Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer où est l'erreur ?

merci infiniment.

Re : calcul des perte en charge linéaires

Bonjour,

La réponse est toujours simple... une fois qu'on la connait : lambda, c'est 64/nombre de Reynolds considéré, et pas juste 64!

J'ai trouvé une feuille de calcul pro que je proposerai dan,s les documents du site.

cordialement

3

Re : calcul des perte en charge linéaires

Il suffit de voir ici: pour la feuille de calcul: https://plombiers-reunis.com/topic1299- … rcuit.html