Sujet : joint filasse ou pas ?

Bonjour,

je suis en train d'assembler mes collecteurs chauffage et me demande ou je dois mettre de la patte + filasse, car certaines pièces possèdent un joint torique, pour info, ce sont des pièces de la marque "Somatherm"

Merci par avance pour votre aide

Sujets pièces jointes

DSC01101_.jpg, 280.84 kb, 850 x 638
DSC01101_.jpg 280.84 kb, 331 téléchargements depuis. 23-05-2013 

vous ne trouvez pas la réponse a votre question malgré la richesse de ces forums? Une recherche s'impose! Autrement demandez un devis! Simple gratuit et sans engagement.

Re : joint filasse ou pas ?

filasse partout

sauf les 4 départs du collecteur (sans doute joints 15/21)

et départ mâle de la vanne (joint 20/27)

je ne ferais pas bcp confiance au joint torique

Re : joint filasse ou pas ?

Je confirme la réponse de theglimmertwins que je remercie par la même occasion.

4

Re : joint filasse ou pas ?

les départs de vanne sont en 3/4 EK, conique avec un joint donc pas de filasse à ce niveau effectivement

merci

5

Re : joint filasse ou pas ?

même question, j'ai des têtes thermostatique et des retour Danfoss pour mes radiateurs qui sont munis de joints, dois-je tout de même mettre de la filasse sur la partie qui se visse sur le radiateur ?

Sujets pièces jointes

danfoss.jpg, 50.98 kb, 640 x 480
danfoss.jpg 50.98 kb, 251 téléchargements depuis. 26-05-2013 

vous ne trouvez pas la réponse a votre question malgré la richesse de ces forums? Une recherche s'impose! Autrement demandez un devis! Simple gratuit et sans engagement.

Re : joint filasse ou pas ?

absolument nécessaire.
de toute façon joint torique ou pas, à partir du moment où il y a filetage il faut mieux filasser. d'ailleurs ton filetage est déjà griffé, signe qu'il est en attente de filasse....

ca ne t'empêchera pas de venir écraser ensuite ton joint torique.

7

Re : joint filasse ou pas ?

Il est vrais que la filasse est bien plus fiable que le joint torique avec en plus la possibilité de laisser la pièce orienté a souhait.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

8

Re : joint filasse ou pas ?

ok, merci à vous, donc désormais, dès qu'il y a filetage, je mets de la filasse + pâte

++

Re : joint filasse ou pas ?

Bonjour tout le monde,

Je me permets de faire remonter ce topic, car j'ai une petite question voilà :

Je suis en train de monter mes nourrices (pour mon réseau d'eau potable) avec des vannes de cette marque :

http://www.sferaco.fr/vdoc/easysite/sfe … ;root=true

Et là à ma grande surprise, il marque dans la doc technique filasse proscrite ?

Pourtant sur le site, j'ai lu que pour tous raccord fixe (nourrice + vanne), vous conseillez la filasse + pâte.

Si quelqu'un peut m'aider. Merci

Re : joint filasse ou pas ?

Personellement j'utilise toujours la filasse malgré que c'est un produit soit disant poutrissible et donc déconseillé particulièrement sur l'eau chaude, si vous avez un doute utilisez de la colle anaérobie ou du téflon.

11

Re : joint filasse ou pas ?

Merci de la réponse, je tente l'expérience avec la filasse puis si il y a des fuites (car je ne suis pas un pro de la filasse) je pourrai toujours mettre de la colle.

Re : joint filasse ou pas ?

Attention a ne pas utiliser de la colle anaérobie sur des parties graisseuses car sinon c'est fuite assuré.

13

Re : joint filasse ou pas ?

Merci de la précision, mais je crois que je n'en n'aurai pas l'utilité, mise en pression ce matin résultat une fuite... le seul endroit où je avais mit un joint (entre un raccord PE et un coude à 90°, bizarre). Du coup filasse et tout roule...

14 Dernière modification par wag71 (12-08-2013 10:26:09)

Re : joint filasse ou pas ?

Bonjour,

j'ai donc mis de la filasse partout ou j'avais des filets et effectivement, aucune fuite malgré que ce soit la première fois que j'utilise cette méthode, pourtant j'en ai fait un grand nombre. Encore merci pour vos conseils. Le gros avantage c'est effectivement de pouvoir aligner correctement les raccords comme on le souhaite.

Par contre attention, pas de filasse sur un écrou libre, moi j'ai opté pour des joints gaz (bleu) à la place des joints bas de gamme en fibre rouge.

Re : joint filasse ou pas ?

oui je confirme.

Pas de filasse sut les raccords démontables ou l’étanchéité se fait par bout-a-bout, on n’arrête pas de la dire sur les forums.

16

Re : joint filasse ou pas ?

Bonjour.
La fillasse est indispensable pour les réseau de chauffage mais moins pour l'eau potable. Perso, j'utilise en réseau potable la fillasse dans 20 % des cas et du fils joint (boite rouge, à 15 euro le petit pot) le reste du temps.
Ceci dit, il est important dans tout les cas de figure de bien griffer le filetage sinon il y aura des fuites à termes... et le joint ne s'accrochera pas bien ... pour venir se tasser en bout de filetage.

Pierre.

17

Re : joint filasse ou pas ?

Bonjour,

Je vais bientôt procéder à la même opération (4 collecteurs à monter pour réseau radiateurs) et j'ai une question de novice après lecture de vos réponses.

Les joints filasse sont-ils obligatoires ou peut-on utiliser du "simple" téflon ?
Si la filasse reste la meilleure solution, est-ce compliqué à poser, avez-vous des conseils sur la quantité à mettre (j'ai bien lu qu'il fallait griffer le filetage)

Merci.