J'apporte une précision au message de guill que je remercie pour son intervention.
Sur certaines installations avec préparateur d'eau chaude, le thermostat ne coupe pas la chaudière et le circulateur, il coupe seulement le circulateur, car la chaudière doit rester en service pour répondre aux besoins d'eau chaude .
Pour cette raison, nous demandons des details sur les installations et si possible des images, afin de savoir de quelle type d'installation il s'agit.
Dans ce dernier cas, le fonctionnement de l'installation est le suivant:
Sans ballon préparateur d'eau chaude, ou sur chaudières murales a production instantané.
Le thermostat d'ambiance coupe l’intégralité de la production une fois la température de référence atteinte.
Sur chaudières avec ballon préparateur jumelé ou intégré, ou chaudières murales avec micro-accumulation...
Le thermostat d'ambiance coupe seulement la partie chauffage (une fois la température de référence atteinte), en arrêtant le circulateur chauffage, la chaudière continue de tourner pour répondre aux besoins d'eau chaude, bien évidement lorsque le chauffage est coupé la chaudière tourne beaucoup moins.
Nota: La température de référence est celle programmé sur le thermostat d'ambiance.