Sujet : Pas de grande allure chaudière gaz elm Leblanc GVM 5.20
Bonjour,
Après un entretien complet de ma chaudière ventouse GVM 520 LEBLANC de 1993 (boucle sanitaire avec ballon externe), et même si j'ai bien de l'eau chaude et du chauffage, subsiste encore un défaut de fonctionnement dont je cherche la cause.
Pour information, ont été remplacés : sonde sanitaire, thermocouple, boîtier modulation y compris inverseur, valve eau refaite, circulateur chaudière, thermostats sécurité ECS/chauffage/surchauffe. Un détartrage du corps de chauffe a été effectué, ainsi qu'un nettoyage du brûleur. L'extracteur de fumées fonctionne correctement.
Mais quelque soit la demande, ECS ou chauffage, le brûleur ne se lance qu'en petit débit et il y reste, jamais de grand débit, comme si l'électrovanne gaz n'ouvrait plus en grand la valve gaz. Elle est alimentée en 30 V continu d'après le schéma électrique en ma possession, 1 cosse masse, 1 cosse petit débit, 1 cosse grand débit, 1 cosse pour thermostats limiteurs chauffage/sanitaire.
Je me demandais si je pouvais inverser sans risque pour l'electro-vanne le fil petit débit avec le fil grand débit pour la tester, à supposer que cela présente un intérêt ?
D'avance merci pour vos suggestions et à votre disposition pour tous renseignements, tests ou mesures complémentaires.