Sujet : Chaudière Saunier Duval, problème ECS
Bonjour,
J'ai une chaudière Saunier Duval Isotwin Condens 25 A (H) installée en 2019.
En mode ECS + Chauffage
Lors de la mise en chauffe du ballon intégré, le bruleur se déclenche puis quelques secondes plus tard un pic de chaleur d'environ 70° bascule dans le système de chauffage. Le bruleur se coupe, la chaleur du côté chauffage redescend instantanément et le cycle recommence.
Cette boucle dure entre 5 et 10 minutes le temps que le ballon soit chaud. Une fois le cycle terminé, l'eau de chauffage parti dans le circuit dilate la tuyauterie.
Les pièces déjà remplacés par des pros :
2022 / 02 : Changement clapet anti retour
2022 / 07 : Changement vanne 3 voies + nettoyage échangeur en plaques + changement circulateur ECS pour test
2024 / 06 : Changement corps de chauffe suite perte de pression
Entretiens annuels effectués
Cette semaine, j'ai nettoyé le filtre chauffage intégré à la pompe.
Pendant l'ouverture d'un robinet d'eau chaude, pas de souci particulier. Lorsque je coupe l'eau chaude, une partie part dans le système de chauffage comme si la chaudière libérait l'eau chaude du circuit primaire ayant servi pour l'ECS dans le chauffage.
En mode ECS uniquement, aucun souci.
Ce problème perdure et je commence à désespérer de cette chaudière.
Merci d'avance pour vos retours.