Sujet : problème chauffage au sol chaudiere saunier duval

Bonjour,

J'ai une chaudière Saunier Duval Themafast Condens 25-A avec une gestion multizones moduzone Z11B.
L'eau chaude fonctionne mais je n'ai plus de chauffage (chauffage au sol)
J'ai déjà fait intervenir plusieurs professionnels mais malheureusement personne a réussi à réparer mon chauffage.

La vanne 3 voies a été changée (mais le professionnel m'a dit que finalement cette dernière devait bien fonctionner...)
Un désembouage a été effectué mais n'a pas résolu le problème.

Le boitier de gestion indique que le thermostat fonctionne ainsi que la sonde extérieure. Etat du système : ok...

J'ai eu des codes erreurs : F83 puis F28 et F29...Actuellement, il n'y a plus de codes erreurs sur la chaudière.
Le voyant chauffage clignote en continu.

Je vous joins des photos.

Avez-vous une idée ? Merci par avance des conseils !

Bien cordialement,

Sujets pièces jointes

Attachment icône 1749543333546.jpg 2.22 mb, 4 téléchargements depuis. 10-06-2025 

Attachment icône 1749543333553.jpg 2.78 mb, 4 téléchargements depuis. 10-06-2025 

Re : problème chauffage au sol chaudiere saunier duval

photos

Sujets pièces jointes

Attachment icône 1.jpg 2.45 mb, 5 téléchargements depuis. 10-06-2025 

Attachment icône chaudiere.jpg 2.3 mb, 4 téléchargements depuis. 10-06-2025 

3

Re : problème chauffage au sol chaudiere saunier duval

Bonjour, votre installation semble bien faite et je pense que votre problème est électronique si j’étais à votre place, je commencerais par débrancher le module, plancher, chauffant, ainsi que toutes les options de la chaudière pour la faire tourner seul avec son circuit principal de radiateur.
Malheureusement, c’est la seule option que vous avez pour trouver le composant défaillant.

Re : problème chauffage au sol chaudiere saunier duval

Bonsoir,
Je vous remercie pour votre retour.
Oui je ne sais plus quoi faire avec cette chaudière qui est pourtant récente...

Bonne soirée à vous,
.

Re : problème chauffage au sol chaudiere saunier duval

Bonjour,

J'ai le code état S.00
Chauffage pas de de-
mande
Le chauffage ne manifeste pas de besoins en chaleur. Le brûleur est éteint.

Le voyant chauffage continu de clignoter et il est affiché dans les 40 degrés...

Avez-vous une idée ?

Bonne journée à vous,

Re : problème chauffage au sol chaudiere saunier duval

Bonjour, pour ma part je ne vois pas d'où ca peu venir.
Il n'est pas impossible que la chaudière affiche une erreur causé par un des composants.