1

Sujet : Dimensionnement d'un chauffage d'une maison individuelle

Bonjour à tous !

J'ai découvert ce forum très utile il y a quelques jours en cherchant des informations pour le dimensionnement de mon chauffage. Je ne suis pas du métier, mais j'avais envie de m'occuper d'installer le réseau moi-même.
J'ai déjà bien avancé sur le dimensionnement. Il me reste quelques éléments à creuser (comme la perte de charge par exemple), et je vous sollicite pour avoir votre avis afin de converger plus rapidement.

Je vous présente mon installation telle que je l'ai imaginée pour l'instant :

  • Caractéristiques de la maison
    Maison à 3 niveaux
    ITE : Polystyrène expansé 200mm R=5.25 (m2.K/W).
    Toiture : Sarking laine de bois insufflé 300mm R: 7,89 Lambda λD 0,038W/(m*K)
    Menuiseries : Uw=1.3 W/m2K e t Sw=0,42 W /m2.K T w=0,78 W/m2.K
    RdC = VMC simple flux
    1e et 2e = VMC double flux (BRINK Flair 325 4/0 R FR)



Estimation des déperditions

  • Déperditions estimées en considérant le volume de la maison = 8 812,32 Watts
    Déperditions estimés en considérant le volume de chaque pièce = 10 784 Watts

Remarque : aucune marge n'a été rajouté aux estimations, rajouter 10% ?

Générateur

  • Pompe à chaleur France Geothermie
    ATLANTIS C HE
    Géothermie capteur horizontal
    Régime d'eau 45°C/55°C
    Puissance Calorifique 12 410 Watts
    Débit circuit de chauffage 1.1 m3/h

Autres infos :

  • Réutilisation des radiateurs en fonte de l'ancienne installation
    14 radiateurs
    Régime d'eau souhaité = Δ30 (45/55)
    Diamètre des tuyaux de départ vers nourrices =  32
    Diamètre des tuyaux nourrices vers radiateurs  = 16 (ou 16/20)

Schéma de principe et d'implantation en pièces-jointes.

Mes questions :

  • Quelles sont vos remarques sur mon installation telle que je l'ai imaginée pour l'instant ?

  • Devrais-je utiliser du multicouche ou fourreau+PER ? Tous les tuyaux seront dans le doublage placo

  • Est-ce que le réseau hydrocablé est adaptée à ma configuration ? Car les radiateurs du 2e étage sont loin à aller chercher. Je n'ai pas encore étudié les pertes de charges, j'ai peur que ça fasse trop. Auriez-vous des retours d'expérience

  • Est-ce vraiment avantageux d'asservir le système de chauffage avec des servomoteurs KNX ? + pilotage des circulateurs en TOR ?

  • On m'a parlé de mesure différentielle. Est-ce indispensable ? Et si oui, à quel endroit du circuit faut-il le mettre ?

    Sujets pièces jointes

    Attachment icône arcole_chauffage_implantation_RDC.pdf 1.03 mb, 3 téléchargements depuis. 17-01-2025 

    Attachment icône chauffage_hydrocablé-1.pdf 519.42 kb, 2 téléchargements depuis. 17-01-2025