Bonjour
Je suis Julien un bricoleur lambda qui souhaite comprendre.
Bonjour.
J'ai ma chaudière murale Acleis NGLM24-7M qui baisse en pression et la quantité d'eau diminue dans le circuit de chauffage.(pas de fuite apparente)
J'ai changé le purgeur automatique point eau (qui semblait fuir légèrement coulées sur le tuyau).
le vase d'expansion a été changé le 26/07/2023(1an) et un détartrage de l'échangeur à plaque effectué à la même date (il était emboué).
La baisse de pression (et de niveau) pourrait-elle provenir de cet échangeur? Sinon quelle pourrait en être la cause?
Merci de vos réponses et conseils.
Cordialement.
Julien.
J'ai regardé le circuit de chauffage (lorsqu'il est apparent) pas de fuite.
Lorsqu'il n'est pas apparent aucune trace d'humidité??
Baisse de 1bar à zéro en 15 jours environ. Sachant qu'en ce moment seul l'eau sanitaire est utilisée (Chauffage ne fonctionne pas vu les températures Thermostat à 12°)
J'avais juste des coulées sur le tuyau sous le purgeur automatique point haut (que j'ai changé).
Ce ne serait pas le vase d'expansion? J'ai regardé en appuyant sur la valve il n'y a que de l'air (azote) qui en sort et pas d'eau.
Bonjour.
Je viens de m'apercevoir d'un phénomène qui pourrait peut-être aiguiller les pros:
J'ai mis la chaudière à 1,2 bars environ samedi matin. Ce matin il y a environ 0,7bar.
Lorsque j'appuie sur le cadran du manomètre de pression de la chaudière celle-ci s'arrête(le voyant bleu s'éteint)??
Il faut appuyer sur le bouton marche pour remettre en route.
J'ai répété cette action à plusieurs reprises pour confirmer le phénomène.
Quelqu'un aurait une idée??
Merci.