Je suis en train de rénover une maison de type quercynoise et j'arrive à l'installation du chauffage central en PER multicouche.
La maison est composée d'un sous sol, rez de chaussée et un étage mansardé.
Nous avons prévu d'installer dans le sous sol une PAC géothermique et de distribuer les radiateurs du rez de chaussée par le sous sol à partir d'une ligne centrale.
Chaque radiateur sera alimenté en multicouche de 16. La ligne centrale sera en multicouche de 26.
L'alimentation de l'étage partira de la ligne centrale en 2 partie (gauche et droite) et arrivera dans le bas des sous pente qui seront fermé (très faible hauteur). Chaque alimentation sera en multicouche de 26 et passera dans des conduits 20x20 verticaux pour monter à l'étage.
J'ai joint un fichier avec le schéma de l'installation. Il indique les diamètre des tuyaux ainsi que leur longueurs.
J'ai essayé de reproduire ce que j'ai pu lire dans ce forum, mais j'ai besoin de des conseils d'un expert pour le valider.
Je vous remercie par avance de votre aide.

Sujets pièces jointes

Attachment icône Chauffage_seul.pdf 128.05 kb, 71 téléchargements depuis. 13-03-2024 

Re : Shema installation radiateurs

Moi je trouve que c'est pas la meilleure installation que j'ai vu mais si vous faites comme dessiné vous n'aurez pas de soucis.

Nous ne faisons pas le travail a votre place, nous donnons  simplement un coup de main... wink wink
Responsabilité des installateurs... LIRE Principes de diamètres... LIRE
Vous avez un site ou un blog? Faites un lien vers ce forum ou vers votre propre sujet...

3

Re : Shema installation radiateurs

Merci beaucoup Ludovici pour votre réponse.
J'en déduit que on pourrait faire mieux. Pouvez vous me faire part de vos suggestions?
Merci encore

4

Re : Shema installation radiateurs

Pour ma part je pense que c'est bien, mais a première vue le dessin porte la confusion, il faut lire les textes de repartions sur étages pour s'en rendre compte.

5

Re : Shema installation radiateurs

Merci,
Je me posais surtout la question sur le diamètre du multicouche qui part sur chaque radiateur.
Est ce que 12/16 c'est bien? Ce n'est pas trop petit, sachant que on vise un delta T de 30deg.
Merci encore

6

Re : Shema installation radiateurs

Bonjour.

Oui en effet on utilise généralement du 12/16 pour les radiateurs avec des robinets en 15/21, si les robinets sont en 20/27 (grands radiateurs) alors on peut passer au 16/20.

Dans tous les cas, toute installation ou portion d'installation passant en zone froide, soit derrière le doublage ou dans le doublage doit etre isolé avec de l'armaflex.

7

Re : Shema installation radiateurs

Merci pour cette réponse.
Les radiateurs ont des robinets en 15/21. J'ai prévu des manchons d'isolation d'épaisseur 19mm sur toute la longueur des tuyaux, sauf sur la partie visible.
Merci encore.