11

Re : probleme poele bouilleur

bonjour 45jose

je suis désole pour le retard dans ma réponse mais le lieu ou se trouve l installation est en pleine montagne ou le réseau n est pas toujours dispo

j ai réalisé la modification que vous m aviez conseillée et cela fonctionne mais a froid il se produit un appel des deux circuit (poêle et ballon )ce qui a pour effet d une eau mélangée entrant dans le circuit de chauffage

j ai donc réalise un second circuit bypass avec un clapet anti retour et une vanne motorisée afin d interdit l eau du ballon a revenir vers le circuit
cela a l air de fonctionner correctement mais pouvez vous me donnez votre avis

au départ a froid (poêle et ballon a moins de 30°) la vanne 4 est ouverte

a la montée en température l eau du poêle a 35° la pompe 7 se met en route

lorsque le retour poêle (sonde 2) atteint 40° la vanne 4 se ferme (elle restera fermée tant que le poêle fonctionnera), l eau venant du poêle va directement sur le chauffage ou la température peut monter

une fois la température de consigne du chauffage est atteinte la vanne mélangeuse se ferme et l eau est poussée vers le ballon

lors de l extinction du poêle quand la température redescendra sous les 40° la vanne 4 s ouvrira et l eau accumulée du ballon sera utilisée

la pompe du circuit de chauffage se met en route que si le poêle est chaud ou que l eau du ballon a une température suffisant (+40°)pour alimenter le chauffage

nous avons mis le chauffage totalement prioritaire vue la situation géographique de l installation mais l ecs reste prioritaire sur le ballon
par l intermédiaire de la vanne trois voies qui fonctionne que si le poêle est allume

voila pour le principe de fonctionnement il se fait a l aide d un programmateur sorel XHCC et d un ensemble de relais pour les prioritées

je vous fait parvenir un bout du schéma pour vous montrer ma réalisation le schéma électrique viendra après je n ai pas eu le temps de le faire ce n est qu un brouillon

merci de me donner vous avis sur cette installation pour corriger mes erreurs ou pour l améliorer
encore désolé pour ce retard de communication
très cordialement   Jucour

12

Re : probleme poele bouilleur

voila le schema

13

Re : probleme poele bouilleur

voila le schema

Sujets pièces jointes

Attachment icône schema3.pdf 99.16 kb, 38 téléchargements depuis. 13-12-2023 

14 Dernière modification par 45Jose (14-12-2023 14:17:17)

Re : probleme poele bouilleur

bonjour
ça ne ressemble pas au schéma que j'ai posté, ce n'est pas la même logique de fonctionnement,
d'autre part je comprends pas comment vous pouvez avoir de l'eau qui part vers le circuit radiateur à 40°c avec la vanne 3 voies thermostatique du poêle  qui s'ouvre qu'à partir de 55 ou 61°c.
Et j'avoue que j'arrive pas à visualiser le fonctionnement de votre schéma dans les différentes situations de fonctionnement.
-que fait la vanne n°3 ? 
- les flèches sur les clapets, c'est le sens de circulation?

JR

15

Re : probleme poele bouilleur

bonjour 45jose

merci de votre réponse

j ai vérifié la vanne thermostatique commence a mitiger a partir de 40°et laisse passer vers le circuit chauffage

la vanne3 est la vanne différentiel désole si je l ai mal représenté

les flèches de circulation des clapets 5 sont bien dans le bon sens

la vanne 4 est une vanne 2 voies motorisée

le fonctionnement de l ensemble

1/lorsque le poêle est éteint la vanne 4 est ouverte
   si l’eau du ballon est chaude le circuit chauffage fonctionne

2/a l allumage du poêle lorsque  la température de l eau interne au poêle atteint 30° la pompe de la vanne thermostatique se met en
   marche

3/lorsque la température de retour du poêle atteint  plus de 40° la vanne 4 se ferme et le circuit de chauffage reçoit l intégralité
   du départ  poêle

4/ une fois la température du circuit chauffage arrivée a sa consigne la vanne mélangeuse du chauffage se ferme
    le circuit passe alors par le clapet5 au dessus de la vanne 4 puis par la vanne différentiel pour atteindre le ballon

5/lors du refroidissement du poêle fermeture de de la vanne thermostatique et ouverture de la vanne 4 qui permet au circuit de
   passer depuis le ballon vers le chauffage en passant par le clapet5 au dessus de la vanne différentiel et la vanne 4

la vanne 3 voies ecs ne fonctionne que si le poêle est allumé et donc ne peut pas être enclenchée lorsque on appel le ballon


j ai fait des essais plusieurs jours et cela avait l air de fonctionner, mais seulement la journée se qui ne permettait pas de charger
le ballon dans son intégralité   
je ne suis plus sur place pour l instant pour continuer les essais

merci pour tout  très cordialement  Jucour

16

Re : probleme poele bouilleur

bonjour
c'est compris, ça marche,  et c'est astucieux pour éviter d'avoir la priorité eau chaude sanitaire.
On arrive à faire tout ce qu'on veut avec un peu de réflexion!

JR

17

Re : probleme poele bouilleur

Bonjour  45jose

Merci de votre réponse

C est avec vos conseils de bypass qui mon permis de réfléchir autrement pour en arriver à ce que j ai réalisé
Je ne sais pas si on pourrait améliorer mais pour le moment ça convient
Peut être en changeant le programmateur qui est plutôt prévu pour ch et ch solaire
Et en affinant le réglage des  températures

Merci pour votre écoute et l assistance que vous m avez apporté
Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes
Très cordialement   Jucour

18

Re : probleme poele bouilleur

bonsoir
merci pour votre retour
bonnes fêtes de fin d'années à vous aussi
bien cordialement

JR

19

Re : probleme poele bouilleur

Bonjour.

Peut etre désirez vous partager avec nous, en postant une image de la réalisation!

20

Re : probleme poele bouilleur

bonjour a tous et meilleurs voeux pour 2024

cordialement jucour