Sujet : changement acier Galva par du cuivre : faisabilité
bonjour ,
comme vu précédemment dans des posts , j'e dois refaire une installation en eau sanitaire complète dès la sortie du compteur d'eau , situé dans la cave .
Le problème déjà évoqué consistait a expliquer que j'avais une très ancienne installation avec de l'acier Galva 20/27 sitôt le compteur d'eau sur une longueur corrigée en mètre linéaire de 2.50 ml avec comme inconvénient majeur des robinets potence bloqués a cause du temps passé ( bloqués au sens qu'on ne peut plus les resserrés et qu'ils restent ouvert .)
bref , sur ce constat , j'ai évoqué deux probable solutions : soit faire tout en multicouche , soit faire avec du tube en cuivre .
Pour l'heure , le choix n'est pas fait , il y a finalement un cout financier a l'achat du matériel en multicouche non négligeable et aussi le savoir faire .
l'autre solution consisterait a utiliser du tube en cuivre écroui en barre , et comme je ne sais pas souder ( braser est le terme exact), je n'ai que d'autres solutions que les différents types de raccords , et notamment ceux a olive que j'ai éprouvé au fil du temps et qui apportent une bonne solution en terme d'étanchéité .
En plus de ces raccords , j'ai aussi la solution du traitement thermique sur le tube écroui pour faire du cintrage et des collets battus ,ceci pour limiter le nombre de raccords a olive .
Ceci dit , le problème que je rencontre est le suivant :
autant , il est facile de comprendre que l'olive va bien comprimer sur un tube en cuivre écroui de diamètre 10/12 ou 12/14 , au vu de la circonférence du tube et d'apporter une étanchéité dans la durée .
Mais quand on voit les tubes en cuivre écrouis de diamètre 16/18 ou de 20/22 , on se pose vraiment la question si l'olive va bien épouser la circonférence sans faire un écrasement ou une ovalisation et ainsi provoquer une fuite ? .Car j'ai remarqué que ce soit du diamètre externe en 12 , 14 , 16 , 18 , 22 : l'épaisseur du tube est la même et il me semble logique de penser que plus le diamètre est élevé , plus on a une fragilité due a l'épaisseur .
Il aurait été plus logique d'avoir une épaisseur proportionnelle au diamètre externe du tube en cuivre .
Donc , la question que je pose : est ce que les raccords a olive sont vraiment fiables sur des gros diamètres de tube en cuivre et que leur étanchéité est identique a des diamètres plus petits tel le 10/12 et le 12/14 .
( pour info , ce genre de raccord est en vente libre en grande surface spécialisée )
Ou alors , si il y a un risque de fuite , quelle serait l'alternative , en dehors de la soudure a l'étain?
car pour revenir au point de départ de ma question , il s'agit de remplacer du Galva 20/27 par du cuivre , et si on se réfère au diamètre intérieur , il est permis de penser qu'il faudra prendre du cuivre en 20/22 pour conserver plus ou moins les mêmes caractéristiques en débit et pression , a la sortie du compteur .
Merci par avance pour vos avis , si l'utilisation de raccord a olive est pertinente ou si je dois faire autrement pour remplacer mon acier Galva.
Cordialement