Bonjour,
j'ai une chaudière edena progress 1101/28 SE de 2010.
(C'est une machine d'occasion qui est venue remplacer une vieille chaudière de 30ans).
Dès son installation en novembre dernier, Je rencontre ce souci de coupure aléatoire: elle se coupe le plus souvent la nuit, et quasiment tous les WE. Elle repart dès qu'on rappuie sur le bouton pour enlever le défaut flamme.
GrDF est venu changer le détendeur gaz mais le défaut persiste.
Ça se rapprochait jusqu'à devenir quotidien.
Le technicien chauffagiste y est allé par étape, en testant des trucs et attendant de voir si il y avait de nouveau une coupure:
entretien conduit, et machine.
puis a schinté la sécurité détecteur gaz , (pas ça donc remis! ),
Il a trouvé "des variations sur le neutre avec une perte de 2,5" même avant compteur et compteur éteint. (Le voisin a la même variation, et pas de soucis avec sa chaudière condensation).
Enedis est venu voir, et doit venir tirer une terre supplémentaire sur leur boîtier de la rue mais ne semble pas convaincu que ça vienne de là. On attend toujours le terrassier depuis 1mois...
Il y a 1 mois Le technicien chauffagiste a nettoyé la sonde de ionisation, ce qui a étendu les intervalles de coupure a 1semaine mais ça redevient quotidien.
J'ai regratté la veilleuse et la sonde semaine derniere mais ça se coupe toujours aléatoirement tous les 2 jours voir tout les jours.
En cherchant sur les différents forums , j'ai trouvé ces pistes en vrac : (ça semble récurant comme soucis on dirait)
Changer la veilleuse/sonde (rampe d'allumage) 80€
changer le bloc d'allumage 250€
Retirer une terre depuis la veilleuse/sonde jusqu'au bloc de chauffe fonte.
Inverser les branchements phase et le neutre de la chaudière.
Mettre un transformateur d'isolement .
Si vous aviez un avis une piste un retour d'expérience, ça serait très sympa car la locataire n'en peut plus .
Bonne journée à vous