1 Dernière modification par harone (30-07-2017 09:06:05)

Sujet : (Résolu) Chaudière Chappée EDENA 1101 qui se met en securité

bonjour à tous,

tout d'abord je suis nouveau sur le forum, merci de me rediriger si l'endroit du post n'est pas approprié.

Je possede une chaudiere edena 1101 32KW au gaz de ville, qui depuis une semaine refuse de demarer.

Celle ci se lance, on entends les electrodes puis se met en securité.

La chaudiere est bien sous tension, l'arrivé de gaz est correct, et a premiere vue elle n'est pas obstrué, corps et injecteurs (tout a été demonté et nettoyé).
L'etincelle au niveau des electrodes est bien presentes.
J'ai changé le bloc gaz en penseant que c'etait sa mais non.

Quelqu'un aurait il une idée de la provenance du probleme?

Cordialement

Sujets pièces jointes

20170729_162139.jpg, 345.19 kb, 1280 x 720
20170729_162139.jpg 345.19 kb, 1029 téléchargements depuis. 30-07-2017 

2

Re : (Résolu) Chaudière Chappée EDENA 1101 qui se met en securité

bonjour

s'il y a bien du gaz qui arrive ( voir si le détendeur après compteur n'est pas disjoncté) il reste la sonde de ionisation éventuellement

JR

3

Re : (Résolu) Chaudière Chappée EDENA 1101 qui se met en securité

Merci de ta réponse, je me suis pencher sur la question hier et n'ait pas eut le temps de te répondre.
Si jai bien compris la sonde de ionisation sert a detecter la présence de flamme afin de communiquer l'information au bloc gaz.
Ma question est : comment la sonde peut être la cause vu qu'il n'y a pas de flamme, car cest en presence de flamme quelle rentre en jeux, non ?

Je suis novice en la matière il ya quelque jour je navais jamais ouvert la chaudier et encore moins changer un bloc gaz, du coup si je peux apprendre un peu cest sympa.

4

Re : (Résolu) Chaudière Chappée EDENA 1101 qui se met en securité

c'est vrai que c'est pas logique, la sonde intervient normalement que si la flamme ne tient pas, mais là il n'y a pas de départ de flamme du tout.

l'inversion de polarité agît sur la sonde et met la chaudière en sécurité de la même manière, c'est pour ça que j'ai pensé à la sonde, soit un défaut dans l’électrode ou une mauvaise masse

JR

5

Re : (Résolu) Chaudière Chappée EDENA 1101 qui se met en securité

D'accord l'electrode ou la masse, concernant l'électrode lorsque je la sort de son logement et tente un allumage je vois des étincelles. Peut elle être malgre tout défaillante ?

Et pour la masse j'avais vu quelque part quelqu'un lévoque mais je ne sais pas comment la verifier?
La terre est bien branché sur l'électrode pourtant.

6

Re : (Résolu) Chaudière Chappée EDENA 1101 qui se met en securité

bonjour à tous,

Je viens vers vous pour vous signaler que la chaudière a redémarré.

Un technicien est venue puis a mesuré via un manometre en se branchant sur le bloc gaz, debit extremement faible. Par consequent le souci etait au niveau du compteur.
Ce qui a faussé le diagnostic de départ est que la gazinière est au gaz et fonctionnait normalement.

appel GDF, intervention dans les heures qui suivent, est tout est ok.
Deux semaines sans eau chaude qui aurait put etre evité, et un bloc gaz acheté neuf pour rien 200 e.

Merci a la personne qui à prete attention a mon problème.

7

Re : (Résolu) Chaudière Chappée EDENA 1101 qui se met en securité

Bonjour,
J'ai moi même une chaudière gaz Chaudière Chappée EDENA 1101 SE / 24 kw qui se met en sécurité, et même après réarmement avec le bouton dédié la chaudière ne démarre plus et se met systématiquement en sécurité;
Après réarmement je constate que l'électrovanne de la veilleuse intermittente est sollicitée, mais aucun crépitement au niveau de la bougie d'allumage.
Selon le cycle de fonctionnement il devrait y avoir l'ouverture simultanée de l'électrovanne de la veilleuse et le fonctionnement de l'allumage (train d'étincelles pour l'allumage); Pas d'allumage constaté !!!
Le thermostat d'ambiance est en demande de chauffage et le circulateur tourne normalement. La tension mesurée entre le neutre et la masse est voisine de zéro (0,2v) / entre PH/N=225volts). Le gaz dans ma cuisine fonctionne normalement. la tête de la veilleuse ainsi que les électrodes (bougies allumage et bougie ionisation sont propres). La sécurité de débordement de la boite à fumée est ok. Le contrôle du fonctionnement se fait par le boitier Honeywell 17 000 601.
Quelqu'un (un pro) peut-il me dire quel est mon problème.
Merci d'avance

8

Re : (Résolu) Chaudière Chappée EDENA 1101 qui se met en securité

Bonjour
Votre problème a lair similaire a celui cite précédemment. L'origine est peut   la même. L'arrivée de gaz au compteur.
Javais moi même un bon fonctionnement de la gaziniere mais le debit etait en faites insuffisant.

9

Re : (Résolu) Chaudière Chappée EDENA 1101 qui se met en securité

Bonjour,
Merci pour votre réponse;
Je vais essayer de faire vérifier ce point (pression gaz).
Je vous tiendrez au courant.
Si un pro à d'autres suggestions, merci d'avance.

10

Re : (Résolu) Chaudière Chappée EDENA 1101 qui se met en securité

J'ai oublié de dire que je ne comprends pas pourquoi je n'ai aucun d'allumage (train d'étincelles) au démarrage du cycle (le gaz et l'allumage sont normalement déclenché simultanément d'après le schéma sur la notice) !!!