1 Dernière modification par paparoni (15-12-2022 10:37:55)

Sujet : frisquet hydro tgp sol problème

Bonjour,

Je viens vers vous parce que je ne m'en sors pas avec ma chaudière gaz frisquet hydro tgp sol.

J'ai un thermostat delta dore 8.03 qui marchait correctement et avant l'hiver le récepteur T332 1.13  semble ne plus fonctionner. Il y avait une diode verte qui était constamment allumé dessus et là elle est toujours éteinte. L'émetteur a des piles et semble fonctionner mais rien n'y fait et la chaudière ne reçoit plus d'ordres puisqu'elle ne démarre pas selon les demandes de l'émetteur.

Je pense que ça vient des connections sur le circuit imprimé, la chaudière tourne quand elle veut et ça chauffe mais mal, les radiateurs s'éteignent, un coup ils chauffent et puis ils ne chauffent plus, aléatoirement, une chambre s'arrête, puis un radiateur dans le salon, les autres sont chauds, c'est très bizarre. En tous cas on a froid, on tient le coup mais mes gamins me disent tous les matins j'ai froid et ça m'embête vraiment.

Je poste quelques photos du circuit imprimé et du boitier de contrôle ainsi que du récepteur.
Tout cela est arrivé suite au passage d'un plombier pour un entretien des bruleurs et des sondes, du nettoyage en gros.
Il m'a dit que la chaudière avait un soucis parce que la prise sur laquelle elle était branché, avait un problème de terre, j'ai donc rebranché la chaudière sur une autre prise et elle a marché, sur l'ancienne prise, elle ne fonctionne plus.

J'avoue être perplexe, je ne comprends pas pourquoi du jour au lendemain, ce problème de prise, le récepteur qui semble HS et la chaudière qui ne fonctionne plus comme avant, je suis bien embêté, et mes gamins ont froid.

Je viens donc vers vous pour trouver une solution, à côté de ça, j'envisageais le changement de la chaudière gaz pour une gaz à condensation mais je ne sais pas si dans l'état actuel du marché des énergies ça vaut le coup, peut-être une pac ou même du bois, je ne suis pas bien sure que ce soit le moment de changer, là aussi je suis perdu

Merci d'avance à ceux qui jetteront un oeil et bonne journée à tous.

Sujets pièces jointes

IMG_0771.jpg, 62.82 kb, 640 x 480
IMG_0771.jpg 62.82 kb, 80 téléchargements depuis. 15-12-2022 

IMG_0772.jpg, 95.32 kb, 640 x 480
IMG_0772.jpg 95.32 kb, 73 téléchargements depuis. 15-12-2022 

Re : frisquet hydro tgp sol problème

désolé j'ai pas envoyé toutes les photos

Sujets pièces jointes

IMG_0769.jpg, 142.42 kb, 640 x 480
IMG_0769.jpg 142.42 kb, 71 téléchargements depuis. 15-12-2022 

IMG_0770.jpg, 68.64 kb, 640 x 480
IMG_0770.jpg 68.64 kb, 66 téléchargements depuis. 15-12-2022 

3 Dernière modification par paparoni (15-12-2022 10:43:25)

Re : frisquet hydro tgp sol problème

j'arrive pas a envoyé plus de deux photos dans le même message, vraiment désolé.

Sujets pièces jointes

IMG_0767.jpg, 177.97 kb, 640 x 480
IMG_0767.jpg 177.97 kb, 60 téléchargements depuis. 15-12-2022 

IMG_0768.jpg, 150.38 kb, 640 x 480
IMG_0768.jpg 150.38 kb, 63 téléchargements depuis. 15-12-2022 

Re : frisquet hydro tgp sol problème

même problème

Sujets pièces jointes

IMG_0754.jpg, 166.58 kb, 640 x 480
IMG_0754.jpg 166.58 kb, 64 téléchargements depuis. 15-12-2022 

IMG_0765.jpg, 164.04 kb, 640 x 480
IMG_0765.jpg 164.04 kb, 66 téléchargements depuis. 15-12-2022 

5

Re : frisquet hydro tgp sol problème

bonjour

si la diode verte est éteinte sur votre récepteur c'est qu'il n'est pas alimenté électriquement
logiquement le fonctionnement c'est
diode verte allumée: présence tension
diode verte et rouge allumées: présence tension + demande de chauffage

JR

Re : frisquet hydro tgp sol problème

Bonjour Jose

en effet la diode verte est supposé être allumée en permanence, je me demandais si c'était un problème sur le circuit imprimé là ou il y a tous les fils de raccordement au thermostat ou si c'est le récepteur qui est mort.
Je ne sais pas trop quoi faire et surtout impossible de lancer la chaudière manuellement pour envoyer un bon coup de chauffe.
Je me demandais si je pouvais dégagé le TA en virant le récepteur pour pouvoir utiliser la chaudière en manuel.

Il fait de plus en plus froid dans la maison, ça craint.

7 Dernière modification par 45Jose (15-12-2022 14:08:41)

Re : frisquet hydro tgp sol problème

re

logiquement le récepteur agit comme un simple interrupteur, débranchez les deux fils du récepteur( après avoir coupé le courant bien sûr) et regardez si la chaudière démarre, si c'est pas le cas posez un shunt (un pont) entre les deux bornes où était branché le récepteur

JR

8

Re : frisquet hydro tgp sol problème

re
attention !!
désolé il y a erreur il faut faire différemment
je regarde et je vous redit

JR

9

Re : frisquet hydro tgp sol problème

re

il y a différents modèles de récepteurs,
il faut vérifier si le votre n'envoie pas le courant d'alimentation comme celui ci, au quel cas il faut alimenter en 220vlt les bornes où est branché le récepteur

Sujets pièces jointes

recepteur thermostat.jpg, 147.03 kb, 864 x 1152
recepteur thermostat.jpg 147.03 kb, 58 téléchargements depuis. 15-12-2022 

JR

10

Re : frisquet hydro tgp sol problème

re

avec un testeur vérifiez que le courant arrive bien au récepteur, si ça se trouve c'est juste ça

JR