1 Dernière modification par houetopaul (29-11-2022 11:15:05)

Sujet : SOS, problème avec le surpresseur

Bonjour tout le monde, je galère depuis deux semaines à faire fonctionner un surpresseur convenablement.
J'explique, je suis en Afrique de l'OUEST pour une mission d'un AN, je viens d'emménager dans un immeuble au 4eme étage,
mon soucis et le suivant;
quand j'ouvre un robinets dans la salle d'eau le surpresseur ne s'active pas automatiquement et je n'ai pas du tout d'eau , sauf celle du tank qui se trouve au dessus de mon appartement,
par contre quand je descend et j'active le surpresseur manuellement j'ai parfaitement la pression.
Pour faire plus simple voici le schéma de l'installation en pièce jointe.
En gros en horizontale il y a 36m de tuyaux horizontalement qui font le tour du bâtiment avec de monter en vertical jusqu'à mon appartement. Les plombiers locaux n'ont pas de notion de physique et fonctionnent à tâtons, donc je me tourne vers vous pour m'aider à comprendre la source du problème.
Merci d'avance pour votre aide.

Sujets pièces jointes

plan bat.jpg, 60.4 kb, 790 x 670
plan bat.jpg 60.4 kb, 124 téléchargements depuis. 29-11-2022 

Re : SOS, problème avec le surpresseur

Bonjour.

Je ne sais pas si votre surpresseur est muni d'un pressostat mécanique ou electonique.
Dans tous les  cas la pression exercé sur le pressostat  en sortie de surpresseur est supérieure a la pression de déclenchement du surpresseur.

Exemple, pour une canalisation verticale de 10ml la pression en pieds de colonne est de 1bar MCE
Dans cet exemple, il  faut que la pression de déclenchement du suppresseur soit de 1.5bars  pour se couper a 4.5bars.

Il faut mesurer la pression en sortie de surpresseur, avec suppresseur coupé pour connaitre la pression exercé par le poids de l'eau, puis réguler le démarrage du surpresseur a une pression légèrement supérieure.