Sujet : Dimensionnement circuit chauffage cuivre

Bonjour,

Mon réseau de chauffage acier étant vieillissant (corrosion avancée essentiellement dans la cave), je souhaiterais remplacer l'ensemble par des tuyaux cuivre.
La mise en place et la soudure ne sont pas un problème par contre j'ai un peu de mal à me décider quant aux diamètres des tuyaux à utiliser.
Ma chaudière est une murale à gaz de 25Kw de marque oertli. Le diamètre de sortie du circuit de chauffage est en 22.
Je vous joins le plan du circuit de chauffage que j'ai imaginé si une bonne âme pouvait accorder quelques minutes de son temps pour vérifier que l'installation serait cohérente en l'état?

Les radiateurs seront équipés de robinets thermostatiques et je compte installer une soupape différentielle en sortie de chaudière.

D'avance merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter.

Sujets pièces jointes

Attachment icône Plan circuit chauffage.pdf 84.32 kb, 365 téléchargements depuis. 30-03-2021 

2

Re : Dimensionnement circuit chauffage cuivre

Bonjour.

Sur la colonne de gauche, remplacez le 16 par du 18 jusqu’à dépasser les piquages juste au dessus du sol  du RDC.
Sur la colonne de droite montez jusqu'au premier.

1 radiateur = tuyau de 14
2 radiateur = tuyau de 16

Re : Dimensionnement circuit chauffage cuivre

Bonjour,

Merci pour votre retour,

Je pensais que le diamètre des tuyaux était fonction de la puissance des radiateurs alimentés?
J'ai modifié un peu mon schéma pour qu'il soit l'exact réalité de mon installation et en prenant en compte vos recommandations (petit loupé sur les 2 radiateurs de la colonne de gauche).

Ce dimensionnement vous parait-il conforme?

D'avance merci

Sujets pièces jointes

Attachment icône Plan circuit chauffage V2.pdf 85.94 kb, 358 téléchargements depuis. 31-03-2021 

4

Re : Dimensionnement circuit chauffage cuivre

Oui tout a fait, et dans votre cas c'est surdimensionné par endroits, mais vis a vis des pertes de charge, c'est beaucoup plus homogéne.

Juste sur le premier picage, utilisez du 16 que vous réduirez en deux branches de 14.
Les diamètres plus importants, évitent aussi les bruits de circulation.

Re : Dimensionnement circuit chauffage cuivre

Merci pour ces indications c'est noté.
Une dernière question, je compte installer des robinets thermostatiques sur l'ensemble de mes radiateurs je vais donc devoir installer une soupape différentielle sur le départ chaudière. Pourriez-vous me conseiller quant à son positionnement sur le circuit (directement en sortie de chaudière ou bien plus éloigné) et sur son réglage?

Re : Dimensionnement circuit chauffage cuivre

Positionnez la soupape selon les possibilités a 50 cm ou 1m de la chaudière.

Pour le réglage c'est plus compliqué car il faudrait mesurer les pression avant et apres la pompe.
Mais vous pouvez faire des tests avec tous les robinet ouverts.
Avec un seul robinet il, la soupape doit déjà s'ouvrir, il fait toucher le tuyau au niveau du by-pass pour s'en rendre compte.
La vraie méthode consiste a mesurer les pressions.