11 Dernière modification par mickael6974 (27-02-2021 16:50:10)

Re : Plancher chauffant etage trop chaud

RUAJOSE a écrit:

bonjour
il faut pas piloter la pompe de la pac avec un thermostat, elle est pilotée par la régule de la Pac, ça déclenchera un défaut.
je sais pas quelle PAC vous avez, mais avec certain modèle il est vivement conseillé un minimum de volume d'eau dans l'installation (vérifiez dans la doc) d'où l'utilité du ballon tampon

de plus quand les têtes motorisées vont toutes se fermer, ça va déséquilibrer le débit dans les circuits qui restent ouverts, à moins d'avoir un circulateur à débit auto réglable.
le mieux c'est quand même d'intervenir sur les réglages de débit et sur la loi d'eau

Bonjour

Oui effectivement cela crée des conflits de débit, jusqu'à aujourd'hui les tetes motorisée fermait la nourrice du bas et en haut quand je bridais manuellement la pac se mettait en defaut. Mon plombier n'y comprend pas grand chose et cela a le don de m'agacer il faut que se soi moi qui écume les forum pour trouver des infos...

Ma demande n'est pourtant pas folle, comment feriez vous pour que votre plancher chauffant se coupe au rdc lorsque la la température de 22 degré est atteinte, tout en coupant également l'étage lorsque la température de 20 degré dans les chambre (la salle de bain peut monter a 30 degré sa m'est égal) est atteinte ? SANS QUE CELA NE CREE DE DEFAUT DE DEBIT ET TOUT EN SACHANT QUE PAR DEFAUT ET VU LA CONCEPTION DE MA MAISON LETAGE EST CONSTAMMENT PLUS CHAUD DENVIRON 2 DEGRE PAR RAPPORT AU RDC.

Et surtout est ce que actuellement avec mon installation décrite dans mon premier message cela est possible ?

J'aimerais pouvoir apporter des solutions à l'instalateur (c'est le monde à l'envers)

12

Re : Plancher chauffant etage trop chaud

bonsoir
question:

- y a-t-il eut une étude de faite pour cette installation indiquant les débits nécessaires pour chaque circuit?
-est ce que le débit de la pompe de la Pac correspond bien au débit nécessaire au plancher chauffant?
pouvez vous faire un petit schéma de l'installation

JR

Re : Plancher chauffant etage trop chaud

RUAJOSE a écrit:

bonsoir
question:

- y a-t-il eut une étude de faite pour cette installation indiquant les débits nécessaires pour chaque circuit?
-est ce que le débit de la pompe de la Pac correspond bien au débit nécessaire au plancher chauffant?
pouvez vous faire un petit schéma de l'installation


Malheureusement je n'ai pas la réponse à vos questions. Je sais qu'une étude thermique a été réalisée pour correspondre aux exigences de la rt2012. Il ne me semble pas que cette étude aborde le débit nécessaire, peut être juste la puissance minimale de la PAC (la dessus on est bon).

Pour le schéma je suis dsl mes compétences sont vraiment limitée je ne saurais même pas quoi mettre sur ce schéma..

Je peux peut être vous faire des photos de l'installation si sa peux vous aider à m'aider

14 Dernière modification par mickael6974 (27-02-2021 19:20:21)

Re : Plancher chauffant etage trop chaud

la partie entourée en orange sur la première photo correspond à l'arrivée du ballon thermodynamique qui ne fonctionne donc pas avec la pac

Les tube PER a droite dans l'angle du Mur montes a la nourrice de l'étage

Sujets pièces jointes

IMG_20210227_190337.jpg, 397.3 kb, 1200 x 1604
IMG_20210227_190337.jpg 397.3 kb, 175 téléchargements depuis. 27-02-2021 

IMG_20210227_190836.jpg, 473.71 kb, 1200 x 1604
IMG_20210227_190836.jpg 473.71 kb, 205 téléchargements depuis. 27-02-2021 

Re : Plancher chauffant etage trop chaud

nourrices RDC et etage

Sujets pièces jointes

IMG_20210227_190427.jpg, 208.85 kb, 1200 x 994
IMG_20210227_190427.jpg 208.85 kb, 192 téléchargements depuis. 27-02-2021 

IMG_20210227_190738.jpg, 376.1 kb, 1200 x 1604
IMG_20210227_190738.jpg 376.1 kb, 213 téléchargements depuis. 27-02-2021 

16 Dernière modification par 45Jose (27-02-2021 20:24:20)

Re : Plancher chauffant etage trop chaud

bonsoir
ça me pique les yeux!
j'ai fait des annotation sur une photo pouvez vous confirmer ou répondre
une autre question, vous avez au rez de chaussée 120m2 de plancher chauffant avec 4 départs au niveau de la nourrice?
je vois pas ou est raccordé l'autre sortie de la soupape différentielle située sous la PAC

Sujets pièces jointes

question raccordement.jpg, 491.77 kb, 1200 x 1604
question raccordement.jpg 491.77 kb, 197 téléchargements depuis. 27-02-2021 

JR

Re : Plancher chauffant etage trop chaud

Merci beaucoup de prendre le temps de m'aider.

Vous avez inversé le circuit de départ et de retour sur l'image.

Le desemboueur (pot a boue ?) est bien là où vous l'avez situé.

La soupape est positionné entre l'arrivée et le retour de l'étage. Il a été placé la par l'installateur car je lui disais que quand je réduisait les débit a l'étage la PAC se mettait en défaut débit (forcément puisqu'au rdc les têtes thermostatique fermait les boucles)

J'ai 120m2 de plancher au total environ 75 au rdc et environ 45 a l'étage.

Re : Plancher chauffant etage trop chaud

On vois mieux le raccordement de la soupape sur cette photo.

Je suis en train de me dire que le pot a boue placé où il est placé ne préservé que le réseau du RDC ?

Sujets pièces jointes

Attachment icône IMG_20210227_212145.jpg 3.51 mb, 105 téléchargements depuis. 27-02-2021 

19 Dernière modification par 45Jose (28-02-2021 08:45:59)

Re : Plancher chauffant etage trop chaud

Bonjour
J'ai placé le retour à droite par rapport aux filtres et pot à boue qui devraient être sur le retour
La soupape et le filtre ne peuvent pas être sur le même tube
La soupape doit être piquée sur le depart
La soupape est bien placée mais pas le filtre et le pot a boue
Ils doivent protéger la PAC du retour de boue et autre particules
He oui, Le pot a boue tel qu'il est là, ne filtre pas l'etage

JR

Re : Plancher chauffant etage trop chaud

Ok super merci pour les infos...

On es bien d'accord que le circuit de départ est celui qui amène l'eau chaude dans le plancher ?

Que pensez vous de l'emplacement du disconnecteur tout en bas sur la photo ?