1 Dernière modification par Joel (28-01-2021 19:11:35)

Sujet : Chaudière Saunier Duval ISOMAX F 28 E Bridée

Bonsoir à toutes et à tous.

J'ai un problème avec ma chaudière (Saunier Duval ISOMAX F 28 E), problème qui dure depuis environ 2 mois et qui commence à devenir pesant.

Il est actuellement impossible de régler la température de l'eau de chauffe pour les radiateurs au-delà de 50 °C, ce qui n'est pas suffisant pour chauffer une maison 160 m2 surtout par temps froid. Actuellement, nous n'arrivons pas à dépasser les 17/18 °C dans l'appartement, même avec le thermostat régler à 21 °C.

Cela fait donc 2 mois que notre chauffagiste essaye de comprendre le pourquoi de ce bridage. Il a changé les 2 cartes (la mère et celle de l'écran d'affichage) ; la carte a bien été réglée sur une montée en température possible à 86 °C, mais aucun changement, cela ne dépasse pas les 50 °C.

Il a appelé le SAV de Saunier Duval, et il ne comprenne pas, pour eux les réglages des switchs sont bons.

Notre chauffagiste ne jette pas l'éponge, mais pour l'instant, il ne sait plus quoi faire, ne comprend pas le pourquoi de ce bridage, pour lui, elle devrait fonctionner correctement.

Nous sommes un peu désespérés, du coup, car la chaudière fonctionne toute la journée, mais impossible de dépasser les 17/18 °C....

Quelqu'un a-t-il déjà rencontré le problème ?

Merci d'avance.

2

Re : Chaudière Saunier Duval ISOMAX F 28 E Bridée

bonjour,

des paramètres ont surement été  changés, regardez dans le menu installateur ou vérifiez les switchs  comme ci dessous

Sujets pièces jointes

réglages.png, 266.23 kb, 1142 x 1455
réglages.png 266.23 kb, 198 téléchargements depuis. 29-01-2021 

JR

3 Dernière modification par Joel (29-01-2021 17:19:51)

Re : Chaudière Saunier Duval ISOMAX F 28 E Bridée

Bonsoir, monsieur RUAJOSE.

Merci pour votre aide. Je viens de vérifier, et les switch sont bien sur 87°C (le 1 sur Off et le 2 sur On).

Merci.

Joël

4

Re : Chaudière Saunier Duval ISOMAX F 28 E Bridée

bonsoir,

vous avez essayé de mettre les deux sur OFF, réglage d'usine 73°c, on sait jamais

JR

5

Re : Chaudière Saunier Duval ISOMAX F 28 E Bridée

Je vais essayer, merci.

6

Re : Chaudière Saunier Duval ISOMAX F 28 E Bridée

Il y a peut-être un reset à faire après
Ou alors éteindre et rallumer la chaudiere pour la prise en compte de la modification

JR

7 Dernière modification par Joel (29-01-2021 20:32:18)

Re : Chaudière Saunier Duval ISOMAX F 28 E Bridée

J'ai fait la modif de switch, et j'ai éteint puis rallumer la chaudière. Je vais voir, je vous tiens au courant.
Merci.

8 Dernière modification par Joel (30-01-2021 07:41:46)

Re : Chaudière Saunier Duval ISOMAX F 28 E Bridée

Bonjour, monsieur RUAJOSE.

La modification n'a rien changé, impossible de dépasser une montée en température de 50/52 °C.

Merci pour votre aide.

Joël

9

Re : Chaudière Saunier Duval ISOMAX F 28 E Bridée

bonjour,

le réglage de la puissance de la chaudière  en mode chauffage a été vérifié aussi ?

JR

10

Re : Chaudière Saunier Duval ISOMAX F 28 E Bridée

Bonsoir,

Oui, la puissance du chauffage a été réglé à son maximum, 87 °C.

Merci.